  1. genç arkadaş

    kablo kesit problemi

    A.G. şebeke için %5 Motor beslemesi için %3 Aydınlatma ve prizler için %1,5 değerlerinin altında olacak. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kablo-kesit-tayini-formülü.874/ Kablo akım taşıma kapasitesinide dikkate almak gerekli: 4x10mm2'lik kablo toprakta 77A Havada 60A'e kadar akım...
  2. genç arkadaş

    Evde topraklama kontrolu nasıl yapılır?

    Nötr ve topraklamanın birleştirilmesine Sıfırlama denir. Hiç tavsiye etmem. Hemen sök derim. Sıfırlamaları sökünce şöyle deneme yap: Bir adet duya iki kabloyu bağla. Akkor flamanlı ampülü tak. Prizin faz-nötürüne sokarak lambayı yak. Işığını gözlemle. Faz-nötürden çıkar, bu sefer faz-toprak...
  3. genç arkadaş

    Örnek Elektrik Faturası hesabı

    Faturada, Gerilim Trafo Oranı ve Akım Trafo Oranı olmadığına göre şebekeden besleniyordur. Bu halde de trafo kaybı olmaz. Yanlış bilmiyorsam trafo kaybı, trafo gücünün %3,5'i (binde otuzbeş) kadar alınıyor .
  4. genç arkadaş

    santrallerin karşılaştırılması

    Mobil Enerji Santralleri hakkında MMO görüşü:
  5. genç arkadaş

    Kaçak Akım Rölesi Sorunu

    Elektrotlu kaynak makinası iki fazla çalışıyor. Röle bunun için açıyor. Kaynağın beslemesini röleden önce yaparsan bir çözüm olur. (Bu da uğraştırır gibi...)
  6. genç arkadaş

    kompanzasyon

    Kapasitifin çok az, indüktifin yüksek olması, kapasite yetersizliğine işarettir! İlk iş olarak kondansatörlerinizi pensampermetre ile kontrol edin kapasitesi (nominal çektiği akım, 10kVAr'ın tam kapasitede çekmesi gereken akım 14-16A) azalan varsa gözünün yaşına bakmadan değiştirin...
  7. genç arkadaş

    kablo kesit problemi

    Kabloyu 4x16mm2 kullandığında %e=1,36 4x10mm2 kullandığında %e=2,18 çıkıyor. 4x10mm2 kullanabilirsin. (100metre ve 17,6kW değerleri için!)
  8. genç arkadaş

    Endüktif 30,41% - Kapasitif 30,41% Gösteriyor Ne Yapmam Gerekli

    saimdasci'ya ilaveten, kontaktörlerini de kontrol et. 3 hafta önce bir işletmeye gittim. İlk 5 kademe kondansatörlerinin akım çekmediğini ölçtüm (kiminin 1, kiminin 2 bacağı). Kondansatörleri tek tek by pas yaparak ölçtüğümde hepsinin sağlam olduğunu gördüm. Yanımda bulunan yedek kontaktörleri...
  9. genç arkadaş

    pompa motorları yol verme

    ŞEF'im, tesisat kaldırır gibi. Motorların sigortaları 3x16A, kontaktörleri 9 amperlik, termik ayar sahası ise 4-6A. Ana besleme sigortası ise 3x50A. (Projeden) Ama boru çapına bir yorum yapamam. Ben tamamen elektriksel kısıma odaklanmıştım. Tebrikler...
  10. genç arkadaş

    pompa motorları yol verme

    Pako şalterin amperajı yeterli ise, her iki motora giden kabloları tek çıkışa bağla. Yani sola çevirince ikiside çalışsın. (MeSut. ustam daha hızlı çıktı :) ) MeSut bey, ziyasarica'nın gönderdiği autocad dosasındaki projedeki devrede elektriksel kilitleme var galiba. Yapılış amacının bir sebebi...
  11. genç arkadaş

    santrallerin karşılaştırılması

    Çok detay. Umarım işine yarar:
  12. genç arkadaş

    BoŞta ÇaliŞan trafo reaktİf yaziyor neden?

    Trafonun gücüne göre sabit kondansatör değeri bellidir. Bu değerle oynayarak (gerekirse monofaze bağlayarak), uygun değeri deneme yanılma yoluyla bulabilirsin. Trafo uzun süre boşta çalışmayacak ise (20 gün gibi) aylık tüketim, reaktif indüktif tüketimin oranını azaltır. İş ihtiyaç duyulan...
  13. genç arkadaş

    2 Giriş Bir Çıkışlı Kontaktör Var mıdır?

    Üzerinde bir adet normalde açık, bir adet normalde kapalı kontağı olan herhangibir kontaktör işini görür. Tek dikkat etmen gereken nokta, kombinin çalışma akımı kontağı yakmasın. Genelde bu kontaklar, yardımcı kontak olarak üretilir ve yüksek akımlara dayanamaz. Siemens'in 11E serilerinde 1...
  14. genç arkadaş

    BoŞta ÇaliŞan trafo reaktİf yaziyor neden?

    Trafo için kullanılan sabit kondansatörün sağlamlığından emin olun. Yük çekilirken indüktüf değerin oranı çok azalacağı için dert etmeyin. Trafo kaç KVA'lık ise ona göre sabit bağlayın. Azıcık büyük bağlayın (%20 için)
  15. genç arkadaş

    Bu 1 fazlı motor nasıl bağlanır?

    Foruma resim ekleme [resimli anlatım] https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/mesaj%C4%B1n%C4%B1za-resim-ekleme-resimli-anlat%C4%B1m.29031/
  16. genç arkadaş

    Yüksek gerilim direkleri...

    Direk tipi ve yüksekliği ile izolatör tipi ve boyutu aşağı yukarı bir fikir verir. Gerilimin atlama mesafesi aşağı yukarı her 1000Volt'ta 1cm dir. İzolatör boyunu 1000 ile çarparak iletilen gerilimin büyüklüğünü tahmin edebilirsin. Yani izolatör boyu40cm ise 40x1000=40.000 eder. Tahmini: 34,5kV...
  17. genç arkadaş

    Kablosuz Elektrik İletimi

    MIT bünyesinde yapılan araştırma sonucunda kablosuz enerji iletimi sağlandı:
  18. genç arkadaş

    Rüzgar Enerji Santrali

    Bir belgeselde izlemiştim galiba trt yapımı idi. İki gündür hatırlayamadım adını. Türkiyedeki bir rüzgar santralini anlatıyordu. İki teknisyen bakım yapıyorlardı. Diyordu ki sunucuya: Bu santralin tek ihtiyacı yıllık ...ton gres yağı. Başka ihtiyacı yok." Belki birşeye yarar....
  19. genç arkadaş

    Reaktik güç kontrol rölesi olmadan merkezi kompanzasyon nasıl yapabiliriz?

    Maliyeti düşürmek için çıkma bir eski mekanik röle takarsın olur biter kardeşim ya....
  20. genç arkadaş

    İletken kesitleri ve çekebileceği amper değeri

    Alçak gerilim havai hat iletkenleri Tam Alüminyum İletken diye tabir edilir. Sizin yükünüze göre ve mesafeye göre hesap yapılarak en az hangi iletkenin kullanılası gerektiğine karar verilir. Kullanılan iletkenin cinsine göre toplam alüminyum miktarı kilogram olarak hesaplanır (Kaç metresinin kaç...