Arama sonuçlarınız

  1. genç arkadaş

    Kompanzasyon sorunum var,acİl

    Rölenin kademe alma ve bırakma zaman ayarı tek noktadan ayarlanıyor ise yaklaşımınız doğrudur. Ben bu noktayı düşünemedim. Kutlarım sizi. Kademe alma ve bırakma zaman ayarı ayrı ayrı ise; alma süresini 2-3 saniye, bırakma süresini 25-30 saniyeye ayarlamak da bir çözüm olabilir.
  2. genç arkadaş

    Teknik Eğitim Fakülteleri Kapatıldı

    Zaten öğretmen olarak atanamayan bizler, piyasada meslek yüksek okulu mezunlarının yerine çalışıyoruz. Bu uygulama gerçekleşir ise resmi olarak da kalifiye eleman olacaz gibi. Bu durumda da meslek yüksek okulu mezunlarının durumu çıkmaza girer mi bilemem!
  3. genç arkadaş

    Kompanzasyon sorunum var,acİl

    Trafo sağlam ise yaratmaz. edremit ustam bilgilendirir misiniz? ???
  4. genç arkadaş

    Kompanzasyon sorunum var,acİl

    Rölen 10 yıl önce takılmışsa akım trafon da galiba 10 yıllıktır. Sınıfı da 3'tür. Ben derim ki önce akım trafonu sınıf:0,5 ile değiştir, sonra da orhan gökmen'in dediği gibi zaman ayarını 2-3 saniyeye düşür, birkaç gün endeks takibi yap. Sonra da röle değiştirme işini düşün.
  5. genç arkadaş

    aşırı kompanzasyon

    Kapasitif ceza geldiği dönemde kompanzasyon panonuzda arıza meydana gelmediyse, sorunun kaynağı elektronik balastlar gibi görünüyor. Mağazada kesintisiz güç kaynağı varsa, o da sayaca kapasitif yazdırır. Çözümü de şönt reaktör: http://www.hilkar.com/sontreaktorler.htm Astarı yüzünden pahalıya...
  6. genç arkadaş

    Rüzgarın E.İ.H.'na etkisi

    Damper yokmu ki bu hatta? Çok salınım yapıyor. Direkler arası mesafe de 250-300 metre var gibi sanki (Belki daha fazla.)
  7. genç arkadaş

    entes reaktif güç kontrol

    Bayramdan sonraki kontrolde bir fazlı ihtiyacı varsa, elinde 1 fazlı kondansatör yoksa 3 fazlı olanları faz nötr arasına bağlayabilirsin. Bağlantı şeklini değiştirerek ihtiyacın olan kapasite değerini bulabilirsin. Her faza eşit kapasitede birer adet kondansatör bağlayınca röle ayarını kendisi...
  8. genç arkadaş

    aşırı kompanzasyon

    Kapasitif yazması sorun olmayabilir. Kapasitif / Aktif oranını hesapladınız mı? % kaç?
  9. genç arkadaş

    entes reaktif güç kontrol

    Sistemden kastınız sadece aydınlatma lambaları mı? Üç gündeki %36'lık değeri sadece lambaların harcadığı güce göre mi hesapladınız? Durum böyleyse lambalar 3 faza eşit dağıtılmamıştır. Devreye giren 3fazlı kondansatör kademesi büyük gelmektedir. Ya aydınlatmayı 3faza tamamen eşit dağıtıp, uygun...
  10. genç arkadaş

    Kontrol kaleminin ve önlem almanın faydaları...

    Geçen gün arkadaş anlattı: İşletmenin birinde modüler hücrede orijinal OG sigorta atmış. Başka sigortaları yokmuş, onun yerine eski sigortayı çıkarmadan tel sarmışlar. Normal olarak orijinal sigortanın atınca çıkan çükü sistemi devre dışı bırakıp faz geçişine izin vermemiş. (İşin püf noktası.)...
  11. genç arkadaş

    Kontaktor hakkında bir soru

    Bobin ucuna uygun voltajı verdikten sonra, kontaklardan istediğini geçirebilirsin (Kontakların dayanabileceği akım değerini aşmamak kaydıyla.)
  12. genç arkadaş

    havai hat ve kablolu şebekeler için enfes bir excel formülü

    Gerçekten çok kullanışlı bir uygulama. Teşekkürler Evcioglu
  13. genç arkadaş

    kar yağdı böyle oldu :)

    İşte buzyükünün etkisi. Sıkıbağları sağlam olmayan izolatörler böyle hava şartlarına dayanamaz gibi.
  14. genç arkadaş

    3 faz yıldız-üçgen bağlantılar

    Yanlış yerde arıyorsun: https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kablo-kesit-tayini-form%C3%BCl%C3%BC.874/
  15. genç arkadaş

    tedaş branşman hattı

    Tam Alüminyum en doğrusu.
  16. genç arkadaş

    Kontaktor hakkında bir soru

    Vardır. 24VDC ile çalışan röle yanar. 220V AC ile çalışan röle çekmez. malkoçerkan 'da haklı.
  17. genç arkadaş

    Aydınlatma Projesi Çizimi

    1- Buattan komütatöre inecek kablo lamba linyesine ait olmalı. Yanlışlıkla priz linyesinden almamaya dikkat et. 2- Lamba linyesini belirledikten sonra (Genelde 1,5mm2'lik kablo olur.),O kablodan ek alıp komütatör anahtara götürürsün. Anahtarın ortak ucuna bağlarsın (3 ucu olur. Ortak olan uç faz...
  18. genç arkadaş

    Güzel Dilimizi Katletmeyelim.

    Tamamen katılıyorum. Yazışma dili İstanbul Türkçesidir. Yazıları cümlelere ayırırsak, gereken yerde paragraftan başlarsak daha anlaşılır bir mesajımız olur.
  19. genç arkadaş

    Kompanzasyon kontaktörleri

    Neden Kompanzasyon kontaktörü? https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/neden-kompanzasyon-kontakt%C3%B6r%C3%BC.1387/
  20. genç arkadaş

    Kaçak Akım Rölesi Sorunu

    1- Sıfırlama yaparsan, kaçak akım rölesi atmazzsa bozuktur zaten. Sıfırlama varsa iptal et! 2- Sıfırlama yoksa ve genede atıyorsa, makinalardan birinin faz veya nötr kablosu gövdeye veya birbirine temas ediyordur. 3- Buatlarda veya prizlerde kablo teması vardır. (Eski evlerin buatları örümcek...
Geri
Üst