  1. genç arkadaş

    Büyük kapasiteli trafonun düşük kapasitede çalıştırılmasının etkileri nelerdir?

    Elinizde mevcut trafo varsa kullanabilirsiniz. Ama TEDAŞ'a her faturada trafo kaybını fazladan ödersiniz (Trafo kaybı %3,5). Trafonuz 630KVA ve üzeri ise TEDAŞ modüler hücreyi zorunlu tutar. fahri yetiş 'in dediği gibi kompanzasyonu trafo gücüne göre değilde fabrika yüküne göre...
  2. genç arkadaş

    Kesintisiz güç kaynağı

    cos fi=0,6 güç kaynağının güç katsayısıdır. UPS2ler genelde görünür güce göre satılır (650VA, 1000VA gibi). senin güç kaynağı 375/0,6=625VA lik. Ara değer pek olmaz. büyük ihtimalle 650VA'lik.
  3. genç arkadaş

    yenilenebilir enerji kaynakları YARDIM

    kısa bilgiler için: http://www.bugday.org/article.php?ID=79
  4. genç arkadaş

    Tedaş Trafoları

    BuRçin. Arkadaşın gönderdiklerinden hücre dizaynı kısımlarını bi incele biraz fikir verir: https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/y%C3%BCksek-gerilim-hakk%C4%B1nda-t%C3%BCm-bilgiler-buraya.2799/
  5. genç arkadaş

    Kaçak Akım ve Topraklama Sorunu

    Analyzer arkadaşın sorunu işletme topraklamasının zayıflığından kaynaklanıyordur. Makinada sıfırlama varsa, elektrik devresini gövde üzerinden tamamlıyordur. O da dokunanı hoplatır. Çözüm için işletme topraklamasının kontrol edilip (megerle ölçülüp) takviye levha(lar) eklenmelidir. İçinde...
  6. genç arkadaş

    Kaçak Akım Röleleri

    Kaçak akım rölesinin tipi nasıl?Kaç mA lik? Evdemi bağlı iş yerindemi? Evde ise apartmanmı müstakil daire mi. İş yerinde ise ne tür cihazlar bağlı? Sadece o saatlerde devreyi açıyorsa o anda devreye giren yada çıkan cihaz varmı? Tesisatı ne kadar tanıyorsun? Bazı doneleri iletirsen çözüme...
  7. genç arkadaş

    ayırıcıların yangın çıkartma ihtimali varmıdır

    Genelde geniş kanatlı kuşlar çıkarıyor yangınları. Direkte kanatlarını açınca 2 faza kapılıp ölüyor. tüyleride arktan dolayı tutuşup ot, ekin vb. yakıyor. Sahada çalışıp ta ayırıcıya tel sarmayan yok galiba. Bizim tarife de şöyle: 3x10 (sigorta)+20 (direğe çık-in)=50YTL. Sigortalar Çorumdan...
  8. genç arkadaş

    Bakır Boru

    Tedaş'tan emekli bi tanıdığa durumu anlattım. Yönetmelikte dolu bakır istenir dedi. Yapılan olay içinde: Tedaşın yaptığı göze görünmez. Sıkışınca 10mm2 lik bakır bağladığımız olurdu dedi. Enerji iletimi yüksek gerilim, düşük akımla yapıldığı için de kesit ince gelmiyordur kanımca... (Geç cevap...
  9. genç arkadaş

    Bakır Boru

    Deri etkisinden dolayı malzemeden tasarruf için olabilir mi acaba ? Bakalım bizim yetkililer ne diyecek bu işe...
  10. genç arkadaş

    Baralarda uzunluk nasıl hesap edilir

    Kesit hesabını, akım taşıma kapasitesi için; uzunluk hesabını, gerilim düşümü için yaparız.mesafeler çok uzun olmadığı için gerek duyulmuyor olabilir.
  11. genç arkadaş

    Bakır Boru

    Q (fi) 8 bakır kablodur o. Yani çapı 8mm'dir. İçi boş değil dolu, som bakırdır. Kesiti yaklaşık 50mm2'dir. Sapphire arkadaşın dedikleri tamamen doğrudur. Ayrıyetten swallow tel ile irtibatında Al-Cu klemens kullanılır. Oksitlenmeden minimum etkilenmesi için.
  12. genç arkadaş

    Basit bir tesisat arızası

    Binayı üç fazlı beslemişseniz, panoda bütün nötrlerin birleştiği noktana yıldız noktası olup, sunii nötr oluşmuştur. Bu durumda fazlar arası dengesiz beslenme meydana gelir. Daha fazlası için...
  13. genç arkadaş

    YG trafodan gelen ses / uğultu

    Ayırıcı bıçakları tam oturmadığı zaman da sert dınlama sesi gelir.
  14. genç arkadaş

    120lik kabloya 95lik pabuç (kablomu ince, kablo pabucumu büyük)

    Bazı pbuçların üretiminde malzemeden çalmak için pabuçun et kalınlığını ince yapıyorlar. Dış çapı diğer pabuçlarla aynı. Fakat iç çapı geniş oluyor. Bu durumda da bazen bir üst kesitteki kabloya olabiliyor. Kablo kesitiyle aynı pabuçu kullanınca, bazen bir alt kesitteki uçla pabuçlamak daha sıkı...
  15. genç arkadaş

    Bağlantılar kontrol edildiği halde kapasitif yazıyor

    Asansörlerde "Kata Getirme Sistemi" var galiba. Bu sistemde de kesintisiz güç kaynağı var! İnternette "Asansör Kata Getirme Sistemleri" diye aratırsan bilgi edinebilirsin.
  16. genç arkadaş

    Bağlantılar kontrol edildiği halde kapasitif yazıyor

    CosFi. nin eksi olması o fazda kapasitif yük olduğunu belirtir. 1.faz kapasitif cosFi=0,85 2.faz kapasitif cosFi=0,65 (en fazla burda) Bu İki fazdai yükler kapasitif karakteristikli. Hidrolik çalışan insan asönsörünün panosunda veya asansörün panosunda kapasitif etki yapan bişey olabilir...
  17. genç arkadaş

    kompanzasyon

    50kVAr'lık kondansatör grubu 50x1,44=72A çeker. Pratikte Bu akımın 1.7 katı sigorta seçilir. 72x1,7=122,4 A yapar. sizin 125 amper değeri doğrudur. Sigortanın atma (patlama) sebebi ise şu olabilir: Kondansatör grubu enerjilendiğinde üzerine yük birikir. Enerjisi kesildiğinde grup üzerine...
  18. genç arkadaş

    Bağlantılar kontrol edildiği halde kapasitif yazıyor

    Sayın Kadir Yılmaz, Aşağıdaki linkten faydalanabilirsin: https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kapasitiften-cezaya-giren-bir-%C4%B0%C5%9Fletmeye-gidiyoruz-%C4%B0lk-yapaca%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z-ne-olmal%C4%B1d%C4%B1r.151/ Ayrıca sistemde bulunan bazı lambaların balastları kapasitif özellikli...
  19. genç arkadaş

    Karşıdan karşıya inşaat teli gerdiler.

    Arazide sık sık karşılaşırız bu durumla. Bir seferinde admlar Tarımsal sulama trafosunun hat başı sigortası atınca yerine 2,5mm2 lik bakır tel sarmışlar Orada olması gereken 25 amperlik sigorta idi. Bu telin akım taşıma kapasitesi 30 - 35 A olur. O an bi arıza oldu ta kuleden ayırıcı açtı...
  20. genç arkadaş

    NH bıçaklı sigorta

    Bizim iş arkadaşı da yük altında 100A HN bıçaklı sigortayı takmaya çalışmış. İlk temasla beraber sigorta patlayınca yüzünde biraz yanık oluşmuş (Ben olaydan 1 saat sonra gördüm onu.). Sigortanın içindeki kumlar da gözüne saplanmış. 1 hafta istirahattan sonra iyileşti ama şimdi gözlük takmak...