Merhaba syn .serkantasdelenn arkadaşım aşşagıdaki noktaları istersen bi okuyup trafoda kontrol et bunlardan degilse trafo ile ilgili biraz daha bilgi verebilirsen daha iyi olur.
TRAFO ARIZALARI
Trafolardayağ kalitesinin bozulması veya yağın özelliğini kaybetmesi;
Transformatörlerin öneminin büyük olmasıiçlerinde kullanılan yağlarının da önemini artırmaktadır. Transformatörlerdekullanılan yağların iki temel işlevi vardır.
1- İzolasyonu sağlamak,
2- Transformatörün soğutulmasına yardımcıolmaktır.
Transformatör yağının, (izolasyon kalitesiüzerine en büyük etkisi rutubet olup) yavaş olarak oluşan ve yağın havadanaldığı oksijen ile oksidasyona uğraması sonucunda,
#Transformatör yağı içerisinde asit
#Transformatör yağı içerisinde tortu oluşur.
Meydana gelen asit ve peroksitler selülozikizolasyonun mukavemetini azaltır. Peroksit gaz,
Elektrik arkı sonucundapatlamaya neden olur. Sargılar tarafından alınan asit, selüloz moleküllerinehücum ederek bozulmalarına neden olur. Organik asitlerin oluşması ile bozulmuşürünler ( sargıların gerilme kuvvetini dolayısıyle ömrünü etkiler) çamurşeklinde ortaya çıkar. Kısmen çamurla kaplanan çekirdek ve sargıların sıcaklığıartacaktır. Çamur rutubeti sever, enerjili kısımlar ile enerjisiz kısımlararasında köprü oluşturarak transformatöre zarar verir.
Kutuplaşabilen bir yapıya sahip olan nem,transformatöre çeşitli yollardan girebilir. Nem transformatörlerinin en büyükve en etkin düşmanıdır. Yağın içerisindeki nem, sargılar tarafından kolaylıklaemildiğinden sargıların elektrik dayanımı azalır. Kutuplaşabilen bir yapıyasahiptirler.
Trafodayağ kacağı;
transformatördeyağ kaçırabilecek noktalar genellikle alçak ve yüksek gerilim izalatörlerin trafo gövesine bağlantı yapıldığınoktalar bulunan contalarının değiştirilmesi gereklidir.
Ayrıca BUCHHOLZ rölesi bağlantısının yapıldıgıyerlerdeki contalarda da yağ kaçağı görülebilir. bu kısımlardaki contalardadeğiştirilmelidir.
AGVE OG izolatör arızaları;
alçakgerilim ve yüksek gerilim izolatörleri ,kırılma, çatlama veya yüzeyselatlamalar gibi nedenlerden dolayı bozulan izolatörler yenisi ile değiştirilmelidir.
Radyatörarızaları;
büyükgüçlü trafolarda soğutma çok önemli olduğu için ısınan yağın hızlı bir şekildesoğuması için radyatör kullanılır.
buradyatörlerde zamanla delinme veya flanş denilen bağlantı contasından yağkaçağı olabilir.
delinenradyatör tamiri yapılmalıdır. contadan yağ kaçağı var ise conta yenisi iledeğiştirilmelidir.