Arama sonuçlarınız

  1. genç arkadaş

    Sabit kondansatörü tam olarak nereye bağlamalıyım?

    Sayaç akım trafolarından önce. Kondansatör seçimi trafo gücüne göre yapılıyor. Yüküne göre değil. En basit olarak 100kVA trafoya 5 kVAr.
  2. genç arkadaş

    trafo sabiti

    Doğrudur. Bir de o husus var. Trafo gücünün %3,5'i kadar trafo kaybı alınmakta. 400kVA'dan sonra OG ölçüm isteniyor. Müşteri astediği takdirde 400kVA'dan küçük güçlü trafolar iin de uygulanabilir (Bedel göz önüne alındığında Masraflar katlanır tabii.)
  3. genç arkadaş

    trafo sabiti

    Tedaş, hattına binecek trafo reaktif kayıplarını bu şekilde en aza indirgemeye çalışıyor. Sabit kondansatörün çalışıp çalışmamasının aboneye direkt olarak bir katkısı yok. Ama eneji kalitesini düşündüğümüzde dolaylı yoldan bir katkısı olacaktır elbet. Bu arada AG ölçümlü tesislerde (trafo...
  4. genç arkadaş

    trafo sabiti

    Sn. dinamik'in de belitrriği gibi, sayacınız AG tarafında ise (yani trafonun reaktif kayıplarını görmüyor ise) sabit kondansatör, sayaç akım trafolarının önünde (şebekeye doğru) olmalı ve sayaç bu akım trafolarını görmemeli. Yoksa gereksiz yere kapasitiften ceza bedeli ödenir. Ölçü noktası OG...
  5. genç arkadaş

    kompanzasyon için kondansator hesabı

    Yükünüzün türü nedir? Yük çeşitliliğine göre değişir bu. Mesela: Ağırlıklı olarak ısıtıcı yükünüz varsa gerekli kondansatör miktarı azalır. Mekanik balastlı aydınlatmalar çoğunlukta ise bu sefer de artması erekli toplam kondansatör gücünün. Motorlarınız fazla ise, büyük güçlü motorların...
  6. genç arkadaş

    3x35 mm2 lik NYY kablonun akım taşıma kapasitesi

    "Bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır" Kablonun bulunduğu ortamlardan hangisinin etkisi daha olumsuz ise, kablo akım taşıma kapasitesini ona göre seçmek daha uygun olanı bana göre. Onay merciinin haklılığı tartışılır, ama olaydan sorumlu olacağı da aşikardır. Çünkü projeler üzerindeki...
  7. genç arkadaş

    250 KVA Trafo Çıkışı 95'lik Kablo Yeterli mi?

    Trafo AG çıkış iletkenleri, trafoda çalışacak yüke göre değil, o trafonun çıkışından alınabilecek en fazla akıma göre seçilmelidir. 250kVA trafodan 380-400V gerilim seviyesinde 360-380A akım alabilirsiniz. AG çıkış kablolarıda ekonomik olması bakımından 2 adet 3x70+35mm2 NYY kullanılır. Sizin...
  8. genç arkadaş

    O.G MODÜLER HÜCRE

    Evet. Girişi "yük ayırıcılı giriş hücresi"ne yaptıkran sonra, çıkışları "yük ayrıcılı sigortalı trafo koruma hücresi"nden yapacaksınız ayrı ayrı. Çıkış hücrelerinde herhangibir çalışma yapılacağı zaman, giriş hücresinden enerjiyi kesmek yeterli olacaktır. Amaç budur. Yük ayırıcılı giriş...
  9. genç arkadaş

    Ex Proof Alanda Kişisel Topraklama

    Kapının açılması için yapılacak işlem ile (butona basma gibi) kişisel deşarj sağlanabilir. Statik elektrik boşalması yaptıran, metal gövdeli bir buton olabilir mesela (Bu şekilde bir ürün varmı bilemiyorum...) Ya da metal gövdeli turnikelerden geçerken, eliyle yapacağı hareketle (turnikeyi...
  10. genç arkadaş

    Primer frekans kontrolü

    Çok yerde bulamayacağınız türden, Primer Frekans Konrolü'nü anlatan bir sunum ve UCTE El Kitabını eklentideki sıkıştırılmış dosyalardan indirebilirsiniz. Rar şifreleri her zamanki gibi: www.kontrolkalemi.com
  11. genç arkadaş

    Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    Faturadaki aktif tüketim, gündüz-puant-gece kısmında belirtilmiş olabilir. Bazen de baskı kaydığı için rakamlar kendi satırında çıkmaz. Bu da yanıltır insanı...
  12. genç arkadaş

    kapasitif yükseliyor?

    Röle üzerinden cosfi ayarını 0,97 yapmakla çözüm bulamazsınız. Çünkü mevcut yükleri röle zaten görmektedir ve cosfi kapasitif bölgeye kaymışsa zaten kademe almayacaktır. İlk etapta şu şekilde bir uygulamaya gidebilirsiniz: Mevcut haliyle röle ekranından anlık yük akışı ile hangi fazdan ne...
  13. genç arkadaş

    Doğum Günü Tarihlerinin Düzenlenmesi Hk.

    Doğum tarihiniz düzeltilmiştir.
  14. genç arkadaş

    kompanzasyon yardım.

    Demek istediğim şu idi: ilk 3 kademe de toplam 2.33 Kvar mı olur. Diye sormuşturuz ya. O şekilde olmaz: İlk üç kademede bir adet trifaze kondansatör olur, İkinci kademe R fazında ve monofaze olur, Üçüncü kademe S fazında ve monofaze olur. Kondansatörleri birbirinden bağımsız olarak...
  15. genç arkadaş

    kompanzasyon yardım.

    25uF kondansatörler birfazlı değil mi? Bağlayacağınız motor da üç fazlı. İki adet bir fazlı kondansatör gücüyle, bir adet üç fazlı kondansatör gücünü toplayıp 2,33kVAr elde ediyorsunuz. Yanlış olan bu. Eğer ilave olarak birkaç adet 1kVAr üç fazlı kondansatör bulup, üç fazlı kondansatörlü kademe...
  16. genç arkadaş

    kompanzasyon yardım.

    En başından sorayım: Entes rölenin modeli nedir? Çünkü entesin sadece iki modeline (RG3-12C ve RG3-12CS) bir fazlı kondansatör bağlanabilir. Kondansatörün güç formülü şudur: Qc=U.U.2.pi.f.C (C: farad olarak kapasite) Sizin kondansatörünüz 25 mikrofarat olabilir. Çünkü 0,25 mikrofaratlık...
  17. genç arkadaş

    ENTES RG3-12C İLE ANALİZ

    Şu ana kadar yok (Bildiğim kadarıyla).
  18. genç arkadaş

    Kompanzasyon Sistemleri ve Problemleri

    Kademe bırakma süresini kontrol edin. Rölede en düşük süre olan 1 saniyeye ayarlayın.
  19. genç arkadaş

    En iyi kondansatör sizce hangisidir?

    Konuya anket eklenmiştir. Anketteki seçeneklere ilave edilmek istenen markalar olduğu takdirde belirtiniz. Konu, sabit konular arasına taşınmıştır.
  20. genç arkadaş

    Topraklamalarda Yanlışlar ve Doğrular - İsa Önder İlisu (19 Mart 2011 WIN 2011)

    Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin “Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi” kapsamında düzenlediği 2. kurumsal ektiklik olan “Topraklamalarda Doğrular ve Yanlışlar” başlıklı organizasyonda konuşan İTÜEE Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi İsa Önder İlisu, topraklama konusunda Türkiye’de...
Geri
Üst