250 KVA Trafo Çıkışı 95'lik Kablo Yeterli mi?

mare05

Üye
Katılım
2 Haz 2010
Mesajlar
72
Puanları
1
Yaş
40
selam arkadaslar 250 kwa trafo cıkısına 1tane 3*70+32 1tanede 3*25+16 kablo yeterlımı dır bu trafodan 1adet 160 kwa motor ve 1adetde 37kwa motor var 160kwanın beslemesı 3*70 37kwanında beslemesı 3*25 trafo panosunda kompanze mevcut ve trafo ınıslerı 10mt motor besleme kablolarıda 10mt bu mesafede bı sıkıntı olurmu tşkler
 
Sn. mare05 ,
250 kVA. trafonun sekonder akımı 357 A. dir , bu akımın taşınması için 2x(3x70+35 NYY) kablo kullanılır , bu nedenle düşündüğünüz şekilde 1 adet 3x70+35 NYY kablo ile 1 adet 3x25+16 NYY kabloyu paralel kullanarak sorunu çözemezsiniz , kabloların dirençlerine göre iki kablo üzerinden geçen akımlarda çok az bir fark olsada yaklaşık olarak eşit kabul edilebilir , bu durumda 2 adet 3x25+16 NYY kabloyu paralel olarak kullandığınızı kabul edebiliriz bu durumda taşınabilecek akım ; 3x25+16 NYY kablo açıkta 105 A. Akım taşıdığı kabul edilirse yaklaşık olarak 210 A. dir ki bu da 250 kVA. gücündeki bir trafonun sekonder akımından hayli küçüktür. 250 kVA. trafonun sekonder akımını taşımak için 3x240+120 NYY kablo kullanılabileceği gibi genelde maliyet ve işçilik yönünden 2x(3x70+35 NYY) kablo tercih edilmektedir. Toplam 197 kW. bir yükünüzün olduğu anlaşılmaktadır , kompanzasyonda oluğuna göre bu güçte yaklaşık olarak 315 A. akım demektir. Bu nedenle yukarıda bahsettiğim iki kablo tertibinden birini seçmelisiniz. Selamlar . .
 
ben yanlış anlattım galıba bu kurulu bı duzen bunların hepsı yapılmış ben sonucları ne olur dıye sormustum calısır yada calısmaz tşkler
 
250 KVA trafoya nominal akımı 361 amperdir.hes kablo kataloklarına bakarsak 4x 185 mm2 lik kablo 371 amper akım taşıyor,ya 4x185 mm2 lik kablo çekmen garekecek yada 2 adet 3x70 mm 2 lik kablo işini görür.
 
Trafo AG çıkış iletkenleri, trafoda çalışacak yüke göre değil, o trafonun çıkışından alınabilecek en fazla akıma göre seçilmelidir. 250kVA trafodan 380-400V gerilim seviyesinde 360-380A akım alabilirsiniz. AG çıkış kablolarıda ekonomik olması bakımından 2 adet 3x70+35mm2 NYY kullanılır.
Sizin bahsettiğiniz yerdeki çıkış kabloları 1 adet 3x70+35 bir adet de 3x25+16 NYY olabilir. Fakat olması gereken o değildir. Çünkü 160kW motorunuzun beslemesi şu an sınırdadır. Motor tam yükünde iken kabloda ısınmalar oluşur.
Ayrıca, kompanzasyonda oluşabilecek herhangibir arıza durumunda trafo ile pano arasındaki kabloya (sadece 160kW motor için) ilave olarak 55A yük binecektir:
160kW=1,732.380.300.0,81 (kompanzasyonsuz durumda motor akımı 300A) 160kW=1,732.380.245.0,99 (kompanzasyonlu durumda motor akımı 245A)
 
tşkler ettım cok acıklayıcı oldunuz kolay gelsın saolun
 
trafolarda sekonder akımını bulmak için KVAX1.44=sekonder akımı kablo seçimi yapılırken akım yoğunluğu mm2 ye 2,5 amper olacak şekilde hesaplanmalıdır
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
930,991
Kullanıcılar
452,754
Son üye
halit13

Yeni konular

Geri
Üst