Trafo AG çıkış iletkenleri, trafoda çalışacak yüke göre değil, o trafonun çıkışından alınabilecek en fazla akıma göre seçilmelidir. 250kVA trafodan 380-400V gerilim seviyesinde 360-380A akım alabilirsiniz. AG çıkış kablolarıda ekonomik olması bakımından 2 adet 3x70+35mm2 NYY kullanılır.
Sizin bahsettiğiniz yerdeki çıkış kabloları 1 adet 3x70+35 bir adet de 3x25+16 NYY olabilir. Fakat olması gereken o değildir. Çünkü 160kW motorunuzun beslemesi şu an sınırdadır. Motor tam yükünde iken kabloda ısınmalar oluşur.
Ayrıca, kompanzasyonda oluşabilecek herhangibir arıza durumunda trafo ile pano arasındaki kabloya (sadece 160kW motor için) ilave olarak 55A yük binecektir:
160kW=1,732.380.300.0,81 (kompanzasyonsuz durumda motor akımı 300A) 160kW=1,732.380.245.0,99 (kompanzasyonlu durumda motor akımı 245A)