Arama sonuçlarınız

  1. genç arkadaş

    İndüktif değerlerimde bir sorunum var yükselişte

    Değerleriniz şu şekilde: 1 Ekim - 25 Ekim arası İnd: %33, Kap:%23 25 Ekim - 25 Kasım arası İnd: %45, Kap:%17 25 Kasım - 17 Aralık arası İnd: %30, Kap:%9 17 Aralık - 17 Ocak arası İnd: %26, Kap:%2 Okullarda dengesiz yüklenmeler vardır. Klasik kompanzasyonla çözüm kesin değidir. Reaktör...
  2. genç arkadaş

    Kompanzasyon Hesabı hakkında yardıma ihtiyacım var

    Motor cosfi'sini bilmek gerekli. Genel formül şudur: Qc=P.(tanfi1-tanfi2) Qc: Gerekli kondansatör gücü P: Motor gücü tanfi1: Motor cosfi'sinin "arccos(tan)" değeri tanfi2: Hedef cosfi'nin "arccos(tan)" değeri Örnekle bakacak olursak eğer: Gücü 10kW, cosfi'si 0,87 olan bir motorun...
  3. genç arkadaş

    Entes rg3-12c röle

    Entes RG3-12C'de ayarları resetleme olayı yoktur. Tekrar ayar yapmalısınız: Kademe güçleri, Akım trafosu çevirme oranı Hedef cos fi Kademe alma/bırakma/tekrar alma süreleri...
  4. genç arkadaş

    kompanzasyon yardım

    Haklısınız. Gözden kaçmış bir husus ama önemli...
  5. genç arkadaş

    kompanzasyon yardım

    Hata yapıyorsunuz. Aktif+Puant+Gece olarak tekrar bakın aktifin toplamına. Aktif sadece 214 değil. 214+84+104=402 99/402=%24>%20 Kapasitif ceza oranı aşılmış.
  6. genç arkadaş

    kompanzasyon yardım

    05.01.2011 satırı fatura endeksleri, 16.01.2011 satırı da son endeskler ise bu 11 günlük aralıkta ceza yoktur: İndüktif %12 Kapasitif: %6 Ama faturada kapasitif bedel var. Bunu da biliyorsunuz zaten. Fakat, excel formül tablosunda hata yapıyorsunuz. Hesaplamayı faturaya göre de yapın (yani...
  7. genç arkadaş

    düzgün çalışan bir sistem

    Herşey normalken ceza oranlarını aşma söz konusu değildir. Ceza yok diye de kontrol elden bırakılmamalıdır. Bir fabrikada yaklaşık olarak 3 yıldır ceza yoktu. Ceza yok diye fabrika elektrikçileri kontol yapmadığı için son ay 1100+vergiler kadar ceza geldi . Olay da şu: 4 kademenin sigortası...
  8. genç arkadaş

    Patlamış Gazlı Kesici Fotoğrafları

    Aslında tam olarak 12 yıllık (Mayıs 1997) bir kesiciymiş patladığında. Etiket fotoğrafınıda çekmiştim o zaman. Zor da olsa okuyabildim (Photoshop yardımıyla biraz filitre edince göründü.)
  9. genç arkadaş

    Faz-nötürlü vaviyen anahtar

    Faz nötürlü vavien sakıncalıdır. Lambanın yanmaması için iki ihtimal vardır: Lambaya ya faz-faz gider ya da nötr-nötr. Lambaya faz-faz gittiği durumda, duy tamiratı, ampül değişimi yapan ve durumu bilmeyen kişiyi elektrik çarpma tehlikesi vardır. Bir de sn. sistem45'indediği gibi anahtar arızası...
  10. genç arkadaş

    kompanzasyon hesabı

    Monofaze yüklerin de yoğun olarak bulunduğu yerlerde 12 kademeyle klasik yöntemde bazen sorunlar çıkabiliyor. Yük durumunu bunun için sormuşturm. 45kW'ın triaze yükü ne kadar çok ise o kadar trifaze kondansatör gerekli. Ben 6 adet monofaze kondansatör öneriyorum şu an için. Siz duruma göre 3...
  11. genç arkadaş

    Çöp Gazı Elektrik Santralleri

    Sn. hasanacikbas, doğru bilgiyi sn. ismailcam vermişti:
  12. genç arkadaş

    kompanzasyon hesabı

    İşyerindeki makinaların özellikleri nedir? Çoğunluk yük motorlerda mı? Aydınlatmada mı? Monofaze yük dağılımı nedir? Akım trafosu nedir? Söyleyeceğimiz yuvarlak hesapla cezaya düşülmesin sonra. Monofaze kondansatör ihtiyacı doğabilir. Onun için detaylar gerekli biraz.
  13. genç arkadaş

    Röle Test Cihazının Muadili Devreyi Nasıl Oluştururum?

    Araştıracağım. Bir defa röle testi yapmıştık. Ama devre, dediğiniz gibi küçük bişey değildi. Aşağı yukarı 100x40x40 ebatında bir sandık içindeydi. Ön panelde propların gireceği yuvalar vardı, akım ayarlanan yerler vardı hassas sayıcı vardı. Röleye uygulanan akım değerine göre kaç milisaniyede...
  14. genç arkadaş

    Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği yayınlandı.

    Forumda aynı içerikli başka bir konu bulunmaktadır: https://www.kontrolkalemi.com/forum/yonetmelikler-amp-sartnameler/46861-elektrik-piyasasinda-lisanssiz-elektrik-uretimine-iliskin.html Lütfen forum içi arama yapmadan konu açmamaya özen gösteriniz.
  15. genç arkadaş

    ekat-yg çalışma izin belgesi-trafo merkezi işletnme teknisyeni

    2'yle 3 aynı. 1'i bilemiyorum (Tablocu diye bilinir bu arkadaşlar). Farklı bir eğitim gerektirebilir.
  16. genç arkadaş

    Yasaklı Kullanıcılar

    ottarz isimli üye, yönetime (rapor yoluyla) hakaretten dolayı forumdan 7 (yedi) gün uzaklaşırılmıştır.
  17. genç arkadaş

    Röle Test Cihazının Muadili Devreyi Nasıl Oluştururum?

    Röle testi için kullanacaksınız sanırım. Size akım kağnağı devresi lazım (Yani röle test cihazı).
  18. genç arkadaş

    Yıldız Üçgen Bağlantısı

    208V'tan kasıt, faz-faz arası gerilim olabilir. Bu durumda faz-nötr gerilimi: 208/1,732= 120V olur. Siz da 124V ölçmüşsünüz. Durum burdur. Hatta 100A'ilk sigorta varsa eğer, şebeken 133A'i kaldıramayacak gibi direkt yolvermede. Sürücü gerekli. Kablo kesiti nedir ve motorla ana pano arası...
  19. genç arkadaş

    Röle Test Cihazının Muadili Devreyi Nasıl Oluştururum?

    Bahsettiğiniz durum, sekonder koruma diye bilinir. Çok çeşitli yöntenlerle değişik korumalar yapılır. Röle marka modellerine göre bağlantı şekilleri değişmekte. Genel bağlantı şekillerinin bulunduğu bir konu mevcut...
  20. genç arkadaş

    Kompazasyon Kontaktörü

    50 kVAR'lık kontaktörlerdeki kondansatörlerin gücü nedir? Siemensin kompanzasyon kontaktörlerinde bu sorunlar (üst kontak kablolarının yanması) genelde yaşanıyor. Ya 50kVAR'lık kontaktöre 50kVAr'dan az kondansatör bağlayın, ya da arızalananların yerine telemecanique deneyin. Kondansatörler...
Geri