https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/65918-efap-elektrik-fatura-analiz-programi.html
Reaktif güç kontrol rölesi, akım trafosu vasıtasıyla şebekeden çekilen akımın karakteristiğini bilir ve ona göre kompanzasyon yapar. Akım trafosu gereğinden küçük seçilirse eğer, yanar. Çok büyük seçilmesi durumunda ise çekilen akımı röle tam algılayamaz (her rölenin bir alt sınırı vardır.) ve...
Trafonun AG buşingindeki kablolardan herhangibirinde, birkaç amperlik dirençli bir kaçak olması durumunda bu gibi olaylar olabilmekte.
Sorunlu fazın AG buşingindeki kabloları (hem trafo hem de AG pano tarafından) tek tek devre harici ederek kablo kontrolünüzü yapın.
Eğer kablolarda bir sorun...
Sırasıyla aşağıdaki işlemleri uygulayın:
Bütün sayfalarda görünün Hızlı Menü sekmesine tıklayın.
Açılan pencereden Aboneliklerimi Göster satırına tıklayın.
Açılan yeni sayfadan üyeliğinizi değiştirmek istediğiniz konuyu seçin.
Sayfanın en alt taraflarına doğru sağ taraftaki Seçilen...
Modüler hücreleriniz beton köşk içerisinde gelmiş ise, kabinler arası atlama baraları montajlanmıştır. Siz,direkten gelen XLPE kabloları giriş hücresine bağlarsınız, çıkış hücresinden de XLPE kabloları alıp trafonun OG buşinglerine bağlarsınız.
Onlar deşarj kontakları değil. Kondansatör ilk devreye girdiğinde, bu üst kontaklar alt kontaklara göre daha erken kapanır (mekanik olarak). Üst kontakların alt kontaklardan farkı, dirençli olmalarıdır. Yani ilk aşamada üst kontaklar kapandığında, kondansatöre dirençle elektrik iletilir. Sonra...
Nexans Kablo kataloğuna göre 4x300mm2 NYY kablo toprakta 524A, havada 481A akım taşır.
Ana şalterin 500A olması sebebiyle, azami yük akımını 524A olarak düşündüğümüzde (ki bu değerin daha da altında olmalı) :
(Kompanzasyonun ana şalter tarafındaki barada yapılması durumunda) Toplam güç...
1. xxllarge kullanıcı adı, FİRE BİRD'e ait olduğu için,
2. xxllarge yöneticiye ağır küfürlü mesaj yazdığı için,
xxllarge süresiz olarak forumdan yasaklanmştır..
Sn. FİRE BİRD, haddinizi biliniz. Burası ne şıracı, ne de bozacı mekanıdır. Düşüncenize ters fikirlere tahammül etmesini öğrenin. Tahammül edin. Hakaret değil...
Röle sadece üç kademe bağlı sanıyor ve ona göre davranıyor. 12 yapman gerekli. Ondan sonra da auto set-up yaptır. Hangi kademede kaç kVAr kondansatör olduğunu bilip, ona göre kompanzasyon yapmaya başlayacaktır.
Normalde bu söylediğiniz doğru. Ama buna uymayan arkadaşların da olduğunu her zaman düşünmek gerekli.
Daha önce karşılaştığım bir olay sonucu nötr iletkenini rengine göre aramamam gerektiğini kanısına vardım:
Arkadaşlar bütün kablolardaki mavi renkli iletkenleri nötr olarak bağlamışlar. Buna...
Sn. cemaluri, daha önceden açtığınız konuları takip etmeniz çok mu zor? Sık sık aynı içerikli konular açıyorsunuz. Bu forumda mesaj yazan üyeler, sizin her açtığınız aynı içerili konuya cevap verecek şekilde programlanmış robot değildir. Bir yerden sonra bıkar insan...
Konu kapatılmıştır. (-pop)
Forumda bununla ilgili daha önce konular açılmıştı. Buradan takip ediniz.
Konu kapatılmıştır.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/40534-kvar-mf-iliskisi.html
https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/5387-mf-kvar-arasindaki-fark-nedir-yardimmmm.html