Arama sonuçlarınız

  1. genç arkadaş

    orta gerilim semboller listesi

    Aşağıdaki linke bakınız: https://www.kontrolkalemi.com/forum/elektrik-genel/19116-autocad-sembol-listesi.html
  2. genç arkadaş

    Orta gerilimde koruma teli mevzusu ??

    Aşağıdaki fotoğraf net olmasada sn. ikayserili'nin resimlerini eklediği hattın (Avanos istikametinde) mevcut kalan kısmıdır:
  3. genç arkadaş

    Orta gerilimde koruma teli mevzusu ??

    Eskiden enerji iletimi 66kV kademesinde de yapılırdı (Bunlar pilon tipte idi). (Halen bazı bölgelerde devam etmekte.) Gerilim seviyesi 66kV'tan 33-34,5kV seviyesine indirilince, mevcut enerji nakil hattından (ENH) istifade etmek için kullanılmaya devam edildi ve ortaya koruma iletkeni olan pilon...
  4. genç arkadaş

    Matkap Alıcam Yardım?

    Kullanacağın matkap uçlarına göre mandiren genişliğine dikkat et alırken. Sürekli kullanacaksan eğer Bosch GSB 13 RE al derim. Fiyatı 150-180 TL arası değişmekte spot mağazalarda. Mandireni elle sıkılabilir türden metal olanlardandır. Kullanışlıdır. GSB 13 RE Professional Darbeli matkap Darbeli...
  5. genç arkadaş

    Trafolara OG besleme almak

    Trafo direğinin bulunduğu nokta, branşman direğine 20mt. mesafede ise tek direkle enerji alınabiliyor şu an için. Gevşek bağ ile taşıyıcı direkten branşman almanın, direğin tepe kuvvetine çok yük getireceğini düşünmüyorum. Ama uygulamada (iki yıl önceki mesajım için söylüyorum) taşıyıcı direk...
  6. genç arkadaş

    Doğum Günü Tarihlerinin Düzenlenmesi Hk.

    Doğum tarihleriniz düzeltilmiştir.
  7. genç arkadaş

    Orta gerilimde koruma teli mevzusu ??

    Hattınızın uzunluğu ne kadar sn. ssektorss ? Her iki defasında da aynı bölgeye mi düştü yıldırım?
  8. genç arkadaş

    Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

    Akım taşıma yönünden: P=1,732.U.I.cosfi 132000=1,732.550.I.0,8 I=173A 3x50+25mm2 NYY kablo toprakta 185A'e kadar yüklenebilir. 3x70+35mm2 NYY kablo havada 202A'e kadar yüklenebilir. Kablo güzergahına göre iki kesit arasında tercih yapmalısınız. Uzun vadeli düşünüyor, sorun yaşamak istemiyor ve...
  9. genç arkadaş

    Kontaktörler Hakkında Genel Bilgiler ve Etiketlerini Nasıl Yorumlamalıyız?

    Siemensin TF serisi kontakörlerinin sınıflandırılması bu şekildedir. 3TF40 dan başlar. 3TF40 9A, 3TF41 12A, 3TF42 16A ... diye gider. Güç-akım karakteristikleri için linkteki belgeden faydalanabilirsiniz. https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/8071/
  10. genç arkadaş

    Kredi ve Yurtlar Kurumu :)

    İstanbulda, Altunizade E.Ö.Y.'da kalmıştım 1997-2001 arasında. 24 saat sıcak suyumuz vardı her katta (İstanbulda su sıkıntısı yaşanırken...). Binaya ısı yalıtımı yapıldığı için de soğuk hava etkilemiyordu. Tek sorun sosyal hayata yeterince katılamamamızdı...
  11. genç arkadaş

    Kablo Kesit Hesabı Formülleri

    %e=100.L.N / k.s.U2 L: Mesafe (mt) N: Güç (W) k: Öziletkenlik katsayısı (bakır için:56 m/Ωmm2) U: Şebeke gerilimi (V) Bakır kablo için sabit değerleri yerlerine yazarsak: %e=100.L.N / 56.s.3802 Bu formilde güç W olarak ifade edilir normalde. Biz kW olarak yazdığımızda ilave olarak bir de...
  12. genç arkadaş

    Energy Saver Kandırmacası... (Elektrik Tasarruf Cihazı Dolandırıcılığı)

    Cihazın çalışma mantığı o şekilde değil sn. exportapo. Konudaki mesajları gözden geçiriniz. Sadece aktif sayaçlı aboneler için maddi olarak herhangi bir getirisi yoktur.
  13. genç arkadaş

    süzme sayaç faturalandırma

    Yapılan işlem doğrudur. Son endeksten, ilk endeks çıkarılır. Sonç o ay kullanılan enektrik miktarını belirtir: 71534-70076=1458kWh (Biraz fazla kullanmışınız bence) Bu sonuçla da bulunduğunuz bölgenin elektrik dağıtım kurumunun mesken abonesi için kullandığı birim fiyatla çarpılır. Üzerine...
  14. genç arkadaş

    Boru tipi bakır bara akım taşıma kapasitesi hakkında bilgi talebi

    Sn. tekin126, normalde çapı 8mm olan içi dolu sombakır iletken (fi8 diye bilinir) kullanılır. Sebebi de rüzgardan, kuştan vb. şeylerden esneyip, arıza çıkarmaması içindir. Eskiden nerede ne denk geldiyse kullanılmış. Sizin şansınıza da "bakır" boru denk gelmiş. Bir keresinde eski bir tesisteki...
  15. genç arkadaş

    Boru tipi bakır bara akım taşıma kapasitesi hakkında bilgi talebi

    Dışçapa göre kesit bulunur. Sonra iç çapa göre kesit bulunur. Dış çap kesitinden iç çap kesiti çıkarılarak gerçek kesit bulunur. Bu kesit tamini olarak bir değer verir. Ama borunun yüzeyi ne kadar genişse, iletken o kadar kolay soğuyacağı için akım taşıma sınırını değiştiren etken bu olur...
  16. genç arkadaş

    işletmeye ilk giddiğimizde güç, cosf, pratil bulma

    Köhler sayaçların bazı modelleri (2010'dan sonraki) cosfi değerini anlık olarak göstermektedir.
  17. genç arkadaş

    paralel bağlı iki trafonun ag den tek sayaçla ölçümü

    400+400=800kVA gücü olan bir işletmeye AG ölçümlü abone vermezler. Yüksek gerilim tarafından ölçüm isterler. Beton köşkteki modüler hücrelerinize bir de ölçü hücresi ilavesi gerekli. Hücre yerleşimi de kaba taslak: Giriş+Ölçü+Çıkış+Çıkış şeklinde olmalı.
  18. genç arkadaş

    Yeni Yüzyılın Favori Enerji Kaynağı Hidrojen ve Elde Etme Yöntemleri

    Ümit Kemalettin TERZİ - Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü Burak ALTUNBAŞ - Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eğitimi Bölümü FOSİL YAKITLARIN HIZLA TÜKENMESİ VE KÜRESEL ISINMA, BİLİM İNSANLARINI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELTİYOR...
  19. genç arkadaş

    Yük Yönetim Sistemleri

    Kürşat TANRIÖVEN - Kayseri ve Civarı Elk. T.A.Ş. II. DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA YIKILAN SANTRALLERİN YERİNE YENİLERİNİN YAPILMASI UZUNCA BİR SÜREÇ GEREKTİRDİĞİNDEN SANAYİ İÇİN GEREKLİ OLAN ENERJİNİN DİĞER MÜŞTERİLER TARAFINDAN KULLANILMAMASI VEYA KULLANIM ZAMANININ DEĞİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YÜK...
  20. genç arkadaş

    Kondansatörün harcadığı aktif enerji ?

    Kendi iç dirençleri ve deşarj dirençleri vasıtasıyla çok az bir miktar aktif güç harcarlar. Ama yaptıkları iş düşünüldüğünde bu aktif güç önemsenmez.
Geri
Üst