Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

550 volt ile calısan 132 kwlık bır motoru 70 metre mesafeden kaclık kablo ıle calıstırabılırız(ana beslem kablosu) arkadaslar yardımcı olursanız sevınırım...

Akım taşıma yönünden:
P=1,732.U.I.cosfi
132000=1,732.550.I.0,8
I=173A

3x50+25mm2 NYY kablo toprakta 185A'e kadar yüklenebilir.
3x70+35mm2 NYY kablo havada 202A'e kadar yüklenebilir.
Kablo güzergahına göre iki kesit arasında tercih yapmalısınız. Uzun vadeli düşünüyor, sorun yaşamak istemiyor ve maddi yönden de sıkıntı yok ise 3x70+35mm2 NYY kabloyu tercih edin.

Not: Akım taşıma kapasiteleri Öznur Kablo kataloğundan alınmıştır.

Gerilim düşümü yönünden, her iki kesitte de (3x50+25mm2 NYY, 3x50+25mm2 NYY) sorun yoktur:

%e=100.L.N / k.s.U2
%e=100.70.132000 / 56.50.5502
%e=%1,09<%3

%e=100.L.N / k.s.U2
%e=100.70.132000 / 56.70.5502
%e=%0,78<%3
 
arkadaşlar ben bu formüllerden bişey anlamadım.daha dğrusu kafam iyce karıştı.bana daha açıklayıcı birşeyler yazabilirmisiniz.teşekkürler.
 
ya kusura bakmayın ben yeni girdim bu işlere.işin teorik yönünü bilmiyorum.yani 5.5 kw lık bi motorun akımı 15 midir.
mesela şu sonuç doğrumu:0.0124*30*5.5*/35=0.0584571
35 lik kesit doğrumu.bide bu %3 neyin onu anlamadım.şimdiden teşekkürler.
 
kesit tayininde mesafe ne kadar önemlidir
 
elektriğe yeni başlayanlar için daha açıklayıcı bi formül yokmu?
 
3 kw 18.70 akım 120 metre mesafeye tek farzlı bır motor ıcın kaç mm2 kablo kulanılır havada gececek kablo 100 metre aslında ama ne olur ne olmaz dıye 120 metre alıcam cevap verırsenız sevınırım teşekkurler
 
3 kw 18.70 akım 120 metre mesafeye tek farzlı bır motor ıcın kaç mm2 kablo kulanılır havada gececek kablo 100 metre aslında ama ne olur ne olmaz dıye 120 metre alıcam cevap verırsenız sevınırım teşekkurler

%3 gerilim düşümüne 10 mm2'lik kablo işinizi görür
%5 gerilim düşümüne 6 mm2'lik kablo işinizi görür
ben %3'ü öneririm
 
cok masraflı olacak sanırım ben 4mm2 lık duşunuyordum yanılmışım koyde teleferıkte kulanacaktım motoru burdakı elektırıkcıler bırı 4 mm2 bırı 6 mm2 dıyor kafam karıştıı ..
 
Üç faz 380 ile çalışan 11kVA güç çeken makinanın kablo kesiti 4x6 mı 4x10 mu olsa iyidir.Mesafe 5 ile 10 metre arasında değişiyor maksimum
 

Forum istatistikleri

Konular
129,837
Mesajlar
930,651
Kullanıcılar
452,668
Son üye
asmaydın

Yeni konular

Geri
Üst