Arama sonuçlarınız

  1. telsiz

    PLC öğrenmek için 300-400 denmi başlamalı 1200 den mi

    Arkadasım 50 yıllik üretim tesisi olan bir firmadayim ve onlarca S5,S7200 ve Çoğu yerde S7300/400 ve son 5yıllık sistemlerde S71200/1500 kullaniliyor.Yani sayisal olarak S7300 daha fazla pisayadada en çok rağbet gören model. Bence S7300 modeller ile öğrenmeye başlarsanız daha faydalı olur.Bu...
  2. telsiz

    Pnp çıkışlı plc ye npn ile çalışan step motor sürücüsü nasıl bağlanır

    Plc puls cikislarindan bir step motor kart surucunun puls + ve puls- /dir+ ve dir- uçlaeina girer.kartin besleme girişi +12v/+40v/+60v gibi farklilik gosterebilir.Ve step motor cikiş uçlari bulunur A+A-B+B- Ayrica dip sivicler bulunur:motor akim ayari/motor adim-per ayari gibi...
  3. telsiz

    Pnp çıkışlı plc ye npn ile çalışan step motor sürücüsü nasıl bağlanır

    Hocam role bellir bir frekanstan sonra puls hizina cevap veremeyecektir.Arkadaşlarin dediği gibi en dogrusu araya hizli optocoupler kullanmak
  4. telsiz

    Transistörlerin kullanım amacı ?

    Mrb Pratik hayattan örnekler verecek olursak;lambayi yakmak için anahtara basiyoruz ya,bu işi sizin yerinize transistör yapiyor.siz sadece lambanin yanmasi için nasil bir yontem kullanacaginizi belirliyorsunuz transistor anahtarliyor. Sese duyarli yansin Karanlik olunca yansin Yaklaşım olunca...
  5. telsiz

    Pnp çıkışlı plc ye npn ile çalışan step motor sürücüsü nasıl bağlanır

    Mrb plc/step kart npn ile calisacaksa plc ve step kart + lari ortak jumper olmalidir.puls ve dir girişlerine direnc baglayiniz.Ayrica plc çikişlarinda transistorlu puls çikiş ozelligi olmasi gerekir.arada role varsa puls hizina yetişemez.
  6. telsiz

    Fatek PLC ve Leadshine Stepp

    Step suruculerde geneli puls dir girişleri 5v olarak tasarlanmişrir.Eğer siz plcden 24v veriyorsaniz kart girişlerini yakarsiniz. Ayrica jumper ler benim bildigim akim ve step ayarlaridir. Sizin kaldirdiginiz jumper 24v ile calişmasi icin midir?
  7. telsiz

    Ortama uygun Pnomatik valf?

    Festo ve Smc den şaşmayın
  8. telsiz

    Plc ile termokupl, rezistans sağlamlığı kontrolü

    Cüneyt ustama katiliyorum.termokupl larda kendi kablolari özeldir.eğer sahada kablo mesafesi uzar ise silikonlu çelik zırhlı omaj derecesi düşük kablolar tercih edilir ve cihaz ayarlarinda doğru termokupl tipi seçilmelidir. Fakat soruyu soran arkadaş tam olarak kafasindaki nedir? Acaba bumudur...
  9. telsiz

    Fatek PLC ve Leadshine Stepp

    Step mot.kartı plc ile surerken (plc çıkişlarinizi + kabul ediyorum) ; Ters yon verirken dir+ yi plc çıkışından direk verin. Duz yonde ise sadece puls+ ya plc puls çıkişi veriniz. Plc çikişi ve puls+/dir+ arasina direnc koymayi unutmayiniz.
  10. telsiz

    Bulaşık makinesi içinde su birikme sorunu

    Gider borunuzda bir tikanmada olabilir ek olarak.söyliyim
  11. telsiz

    Bayanlar Neden Teknisyen Olarak Çalışamıyor?

    Mrb 2010 da açilan konu üzerinden bende simdi gordum yorum yapayim dedim.Şuan bayan teknisyen arkadaş ne iş yapar hala forumdamidir?bilemiyorum ama.Nacizane fikrim.bayan teknisyen olarak sahada işiniz çok sıkıntılı geçer.emin olun.iş gucu,vardiya problemleri vs..tavsiyem yazılım işine agırlık...
  12. telsiz

    Dimer sorunu

    Hocam arkadaş prizden bahsetmiyorki,normal anahtari söküp yerine dimmer anahtar bağlamış.ayrica ev tipi lamba dimmerlari power on/off lu olurlar.stand by durumu oluşmaz. Bence dimmerın sivici arızalı ve duy kablo ince olduğu için izolesi yandi.
  13. telsiz

    Rüzgar esince dükkan havalandırma fanı ters dönüyor ve öyle devam ediyor

    Mrb ustam senin motorun kondansatörü bozulmuş.değiştir düzelmesi gerekir.Neden?:bir fazli yardimci sargili kondansator kalkışlı motorlarda bu durum olabiliyor.ruzgar ilk hareketi hangi yone verirse o yone döner.kondansator arizali ise yardimci sargiyi besleyeme ve ana sargi beslemesi ile o yonde...
  14. telsiz

    Lehimleme Problemi

    hocam elektronik başliğina konu açtiginiz için pcb olduğunu düşündüm.tost makinasinda izolasyon yaniyorsa silikon kablo ile porselen klemens kullanmaniz tavsiyemdir.
  15. telsiz

    Lehimleme Problemi

    Çekilen akım nedir?frekans nedir?Voltaj nedir bunlar önemli.genelde akım yuksek yerlerde pcb de lehim yığmak yerine izolasyonlu bara kullanılır
  16. telsiz

    Karışık istasyon kaydırma algoritması

    Ben olsam şöyle yaparım:Bir data alani oluşturup A noktasi Db1.dbw1:urun varsa,move 11 yoksa 10 B noktası Db1.dbw1:urun varsa,move 21 yoksa 20 C ... D.. E.. F noktasi Db1.dbw1:urun varsa,move 61 yoksa 60 Şeklinde kodlarim.işlem hangi istasyonda ve var/yok durumu kontrol edilir. İlave...
  17. telsiz

    Karışık istasyon kaydırma algoritması

    Hem anladim,hem anlayamadım.bir taslak çizimin varsa atarmısın düşüneyim biraz
  18. telsiz

    Motor çalışmadı bilgisini nerden alabilirim ?

    Mrb soru açıklayici olunca cevaplarda o yönde mantıklı ve doğru oluyor.motor çalışmadı bilgisi he ranlamda olabilir dolayisi ile... Sizin sistemde plcden 1.motora start verdiniz bir timer ile kontaktorun no sundan sinyal gecirip calisti bilgisi alirsiniz.termiğinden sinyal alirsiniz atiksa stop...
  19. telsiz

    Trifaze motorun yıldız veya üçgen bağlı olduğunu görsel olarak tespit edememe ve monofaze akımda çalıştırma çabası

    Arkadaşım öncelikle motora yük binecekse 1fazli kondansatorlu baglanti ile motor verim kaybeder.Fan gibi uygulamalarda çalışır. Sizin için en doğru tercih 1faz220v girişli 3faz220v çıkışlı asenkron motor surucusu kullanmak olacaktır.Bunun için evet motor bağlantisini üçgen yapmaniz...
  20. telsiz

    3 tane lambayı vaviyen tesisat çalıştırma şema çizimi

    Sanirim 3 ayri yerden 1 lambayi yakmak istiyorsun.Bu 2 vaviyen 1 deviyator anahtar ile olur. Eğer Normal vaviyen yani 2 anahtar ile 1 lamba veya 3 lamba farketmez.lambalari paralel baglayacaksin.