Arama sonuçlarınız

  1. nefer87

    eve elektrik çekmek

    Sn. yavuz31 bey; Anladığıma göre konuya hakimsiniz. Bir soru da benim aklıma takıldı. Herhangi bir müşteri enerji almaya kalktığında, R-S-T fazlarından 1 tanesi ve ya 2 tanesini kullanmak durumunda ise bu fazların hangileri olduğunu elektrik idaresi mi belirler yoksa projeyi uygulayan mı...
  2. nefer87

    eve elektrik çekmek

    İlk defa sayaç bağlıyorsunuz herhalde, bu iş o kadar kolay değil ki buradan tavsiyelerle yapabilesiniz. Yazdığınız yazıyı anlamak, bu olayı çözmek demektir bu forumda emin olun. Biraz daha açıklayıcı olursanız cevabını bulabilirsiniz.
  3. nefer87

    gerilim düsümü

    Lambanın monte edildiği duyda da bir gevşeklik olmuş olabilir. Gerilim düşümünden dolayı meydana gelen bir şey değil bu.
  4. nefer87

    transformatör nötr noktasi

    Bu durumda da girişteki 3 faz arasında bir denge söz konusu olduğundan aynı tanımlamalar geçerlidir Sn. cuteandalone1.
  5. nefer87

    transformatör nötr noktasi

    Çünkü siz yalnızca bir fazdaki gerilimi dikkate alıyorsunuz, o yüzden sonuca ulaşamıyorsunuz. Sistemimizin 3 fazlı ve dengeli olduğunu dikkate alacak olursak; 1. Faz: 220 V, Açısı 0 derece, 2. Faz: 220 V, Açısı 120 derece, 3. Faz: 220 V, Açısı 240 derece değerlerine ulaşmak mümkündür. (Fazlar...
  6. nefer87

    akım kapasitesi hk.

    Sn. mehmetbelek; Kullandığınız 0,9 kat sayısı çekilen kablo sayısına göre farklılık gösteren bir değer midir? Örneğin 3x(3x150+70mm²)'lik bir hatta da 0,9 değerini mi kullanmak gerekir. Biraz açarsanız sevinirim.
  7. nefer87

    kaçak akım rölesi açma sorunu

    Aynı durum UPS nötrü ile birleştirilince de oluyor. Doğal olarak akım 2 farklı koldan gidiyor yani nötr devresini tamamlamak için 2 tane seçenek olmuş olur ve akım da bu 2 yolu aynı anda kullanır, bu da KAKR'ndeki giren akım ile çıkan akım arasında farka neden olur ve KAKR açar.
  8. nefer87

    250 Amper Taşıyacak NYAF Kablo Kesiti?

    Nasıl yani ya? Kablo üzerinde 95mm² yazıyor da 70mm² mi çıkıyor? Siz 3x95+50mm²'lik kablonun 50mm²'lik nötrü ile mi karıştırıyorsunuz yoksa?
  9. nefer87

    250 Amper Taşıyacak NYAF Kablo Kesiti?

    Evet, akım taşıma kapasitesi bakımından pek fark olmadığına değinmek istedim.
  10. nefer87

    250 Amper Taşıyacak NYAF Kablo Kesiti?

    Kablo türünün N-YAF ya da NYY olmasının o kadar önemi yoktur. Vereceğim listelerden seçiminizi yapabilirsiniz. 250A'i taşıyacak kesit 3x95+50mm² seçilebilir. Ya da 2 adet 3x35+25mm² kablo paralel olarak bu akımı rahatlıkla karşılayabilir. Bunların dışında mesafenin gerilim düşümüne etkisi...
  11. nefer87

    1. Bilgisayar Çekilişi (ACER TM5740Z Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum Onaylandı.
  12. nefer87

    Tesla'nın Kutusu adlı Roman Çekilişi

    Tesla'nın Kutusu kitabı çekilişine katılmak istiyorum
  13. nefer87

    kaçak akım rölesi açma sorunu

    Şebekede enerji var iken jeneratör çalışmıyor olacağından nötr yani yıldız noktası akım çekiyor ise (böyle bir şey olabilir mi tartışılır) KAKR doğal olarak bunu kaçak akım olarak nitelendireceğinden rölenin açma durumu gündeme gelebilir.
  14. nefer87

    1.Panasonic Nais PLC (FPWINGR) Programlama Kitabı Çekilişi

    PLC Programlama kitabı çekilişine katılmak istiyorum
  15. nefer87

    AutoCad Elektrik Proje Çizimleri

    Merdivendir dostum o. Dikkat edersen ok işareti ile yukarıdan aşağı doğru dönmüş
  16. nefer87

    izolasyon trafosu nedir ?

    Değerli bir makinanızı korumak amacıyla, makinayı tesisten yalıtmaya yarayan ve dönüştürme oranı "1" olan trafodur. Sistemde gelebilecek arızalar bu izolasyon trafosundan sonraki makinanıza zarar vermeyecektir. Kullanım amacı makinayı korumaktır.
  17. nefer87

    Ceza ödemeye son! Dinamik Kompanzasyon

    Ceza ödemeye son! Dinamik Kompanzasyon Slogan güzelmiş, hayırlı işler dilerim. ;)
  18. nefer87

    Projeksiyon cihazı için cat6 kablo kulanılabilirmi?

    Bilgisayardaki görüntüyü projeksiyona yansıtmak için falan kullanılmış olabilir diye düşünüyorum.
  19. nefer87

    Elektrik kayıp kaçak oranları nasıl tespit edilmektedir

    Başta muhalif olarak bakmıştım konuya fakat haklısınız. Sonuçta bir bölgenin toplam sarfiyatı bilinse idi faturalandırma ile karşılaştırılıp, kaçaklar vesaire de hesaba katılarak yaklaşık bir yüzde bulmak mümkündü. (Verilen enerji-Faturalandırılan enerji) Bir bölgenin toplam sarfiyatını...
  20. nefer87

    KABLOLARDA AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ

    Kısa mesafeli kablodan yaklaşık 150 A akım geçmesi demek, o kesit için (35mm²) hemen hemen sınır değer demektir. Bu durumda doğru olan 50mm²'lik kablo kullanmaktır. Açıkçası mevcut sistem ile ilgili, kesinlikle olmaz ya da kesinlikle olur diyebilmek zor ama riskli olduğunu söyleyebilirim...