Ben bir projede monofaze izolasyon trafosunun sekonderinde 1 ucunun topraklandığını gördüm. Bu uygulama ne için yapılmış olabilir?
LŞNKTEKİ İŞLETME İÇİN ÖNERİLEN BİR SİSTEMDİ MERAK ETTİM DAHA ÖNCE KARŞILAŞMADIM SİZİNLE PAYLAŞMAK İSTEDİM
https://www.kontrolkalemi.com/forum...-soft-starter-kontaklari-yapisik-kalirsa.html
ekleyerek bunlarıda yüksek akımdan korumak için
bizim yanan soft starter için teklif veren bir firma softsatarterlerin önune izolasyon trafosu koyup bu durumun olmasını engellicez kesin çözüm sunuyorum dedi bu olayın ne kadar doğruluk payı vardır Elektrik dalgalanmalarını önlermi birde 380 bağlantısı nasıl yapılıyor madem onune koyacak bunu seri bağlayacak demekki sizce bu olay mümkünmüdür...
LŞNKTEKİ İŞLETME İÇİN ÖNERİLEN BİR SİSTEMDİ MERAK ETTİM DAHA ÖNCE KARŞILAŞMADIM SİZİNLE PAYLAŞMAK İSTEDİM
https://www.kontrolkalemi.com/forum...-soft-starter-kontaklari-yapisik-kalirsa.html
ekleyerek bunlarıda yüksek akımdan korumak için
bizim yanan soft starter için teklif veren bir firma softsatarterlerin önune izolasyon trafosu koyup bu durumun olmasını engellicez kesin çözüm sunuyorum dedi bu olayın ne kadar doğruluk payı vardır Elektrik dalgalanmalarını önlermi birde 380 bağlantısı nasıl yapılıyor madem onune koyacak bunu seri bağlayacak demekki sizce bu olay mümkünmüdür...
Sistemde harmonik,parazit vs. varsa(genellikle 600kva'dan büyük trafo ile beslenen işletmelerde)bu usule başvurulur.
Kesin bir çözüm sayılmaz.Gerilim yükselmesinin sebebi araştırılmalıdır.Dalgalanma şebeke kaynaklı ise çözüm olmayacaktır