250 Amper Taşıyacak NYAF Kablo Kesiti?

sansal54

Üye
Katılım
11 Ara 2007
Mesajlar
118
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba,

250 Amper taşıyabilecek nyaf türü kablonun kesiti ne olmalıdır?

Teşekkürler.
 
Arkadaşım bu kabloyo nerede kullanacaksın?Eğer havada tek kullanacaksan 95 mm2 yok boru içinde kullanacaksan 120 mm2 yeterli.Tabii bu vermiş olduğum değerler kablonun akım taşıma kapasitesi gerilim düşümünü bilemem ne kadar mesafede kullanacaksın?
 
Kablo türünün N-YAF ya da NYY olmasının o kadar önemi yoktur. Vereceğim listelerden seçiminizi yapabilirsiniz. 250A'i taşıyacak kesit 3x95+50mm² seçilebilir. Ya da 2 adet 3x35+25mm² kablo paralel olarak bu akımı rahatlıkla karşılayabilir. Bunların dışında mesafenin gerilim düşümüne etkisi vardır, bunu da dikkate almanız gerekmektedir.


kablo-kesit-secim.jpg
 
Arkadaşım bu kabloyo nerede kullanacaksın?Eğer havada tek kullanacaksan 95 mm2 yok boru içinde kullanacaksan 120 mm2 yeterli.Tabii bu vermiş olduğum değerler kablonun akım taşıma kapasitesi gerilim düşümünü bilemem ne kadar mesafede kullanacaksın?

Sayın borakaan;

Hangi kablo cinsi için bu kesitleri yazdınız bilmiyorum ama NYY kablo için, havada 120mm2, toprakta 95mm2 yeterli... Diğer kablolar içinde farklı olduğunu sanmıyorum.

Kablo türünün N-YAF ya da NYY olmasının o kadar önemi yoktur.

Sayın nefer87;

Kablo türünün önemi yoktur sözünü sadece akım taşıma kapasitesi için kullandınız sanırım. Ancak kablo cinsine göre, kabloların taşıdığı akım değişmektedir. Örneğin N2XH kablo NYY kablodan 30-50A fazla akım taşımaktadır. Ayrıca kullanım yerine görede kablo türü önemlidir. Kablonun kullanılacağı yer göz önüne alınarak NYAF, NYY ve başka türde bir kablo seçilmesi gerekir.

Akım kontrolüde seçilen kablo türünün tablosuna bakılarak yapılmalıdır.
 
Son düzenleme:
Sayın nefer87;

Kablo türünün önemi yoktur sözünü sadece akım taşıma kapasitesi için kullandınız sanırım. Zira kullanım yerine göre kablo türü önemlidir. Kablonun kullanılacağı yer göz önüne alınarak NYAF, NYY ve başka türde bir kablo seçilmesi gerekir.


Evet, akım taşıma kapasitesi bakımından pek fark olmadığına değinmek istedim.
 
SICAKLIK 40 DERCENİN ÜZERİNDE DEĞİLSE VEDE MESAFE 70 MT ÜZERİNDE DEĞİLSE 95mm KULLAN HİÇ BİR SORUN ÇIKMAZ

KOLAYGELSİN
 
kesıtı 95mm kullansan yeterlı ama dıkkat et bazı kablo markalarında 95mm dıye aldıgın kablo 70mm cıkabılıyor
 
kesıtı 95mm kullansan yeterlı ama dıkkat et bazı kablo markalarında 95mm dıye aldıgın kablo 70mm cıkabılıyor

Nasıl yani ya? Kablo üzerinde 95mm² yazıyor da 70mm² mi çıkıyor? Siz 3x95+50mm²'lik kablonun 50mm²'lik nötrü ile mi karıştırıyorsunuz yoksa?
 
Arkadaşlar Selamlar,

Pano ile filtre cihazının motoru arasındaki mesafe Max 10 mt. Motor gücü 110 Kw Yıldız üçgen çalışıyor. Papuçların rahat takılabilmesi ve bağlantıları için NYAF kablo kullanılmasında herhangi bir sıkıntı varmıdır ? Kablo kesiti ne olmalıdır.

Teşekkürler.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,838
Mesajlar
930,670
Kullanıcılar
452,673
Son üye
loran laran

Yeni konular

Geri
Üst