Arama sonuçlarınız

  1. DOGAN__

    Ücretsiz çalışırım

    emo ya kayıt olup iç tesislerde denetleme ve raporlama topraklama ölçümü ve raporlama yg tesislersinde işletme sorumluluğu belgelerini almanı tavsiye ederim öncelikle....
  2. DOGAN__

    Sürücü ve kaçak akım rölesi

    bu raporu neye göre hazırlamış bir hesap yok mu ortada? bu sayaç nerenin sayacı ana panonun mu ? topraklama sisteminiz nedir TT mi TN mi ?
  3. DOGAN__

    Sürücü ve kaçak akım rölesi

    iç tesisler yönetmeliğinde 30mA yada 300mA gibi bir ibare yoktur . yanlız testlerle 30 mA üzeri insan hayatını etkilediğinden sınır konulmuştur. 300 mA yangın koruması ticari bir ibaredir. yönetmelikte yeri yoktur.
  4. DOGAN__

    Topraklama hakkında bir soru

    50V un üstü insan hayatı için tehlikeli bir durumdur ve sineğinde 50V a kadar öleceğini sanmıyorum
  5. DOGAN__

    Profesyonel Üyeniz Yaşlı Uzaman Hakında

    arkadaşlar burada bilgi paylaşımı yapılıyor bir bilgi yarışması sitesi değil Yaşlı Uzman Hakan abi herzaman yardımcı olmaktan çekinmeyen bilgilerini kendine saklamayan paylaşımcı yardım sever bir insandır. bu tutumlar yuzunden uzun süredir foruma zaten girmiyordu hepimizin işi gücü var insanlar...
  6. DOGAN__

    merdiven ayd. sorti sayısı?

    Yonetmeliğe gore 9 olmali diyor ancak led aydinlatma yada watt degeri dusuk aydinlatmalarda 9 dan fazla yapilabilinir dediler Emo daki iç tesisler eğitiminde
  7. DOGAN__

    Kablo kesiti sorusu kesin sonuç?

    eğer işletmen de kendi trafon varsa motorlar için %3+%5=%8 aydınlatma ve prizler için %1,5+%5=%6,5 şeklinde hesap yapacaksın kolay gelsin bu arada Monofaze 0,074 hesaplanmalıdır.
  8. DOGAN__

    Kablo kesiti sorusu kesin sonuç?

    0.0124xPxL/S<%3 formul budur.
  9. DOGAN__

    37 kw motora 50 mt de kaçlık kablo çekilmelidir

    değerlendirmek istemeniz ayrı bir durum kolay gelsin
  10. DOGAN__

    KOMPANZASYON PANOSU SORULARI

    sanırım öğrencisiniz bakın her işletmenin güç talebine göre KOMPANZASYON panoları farklı şekilde tasarlanır tek tip değildir senin bu sorun havada uçan kuşun kaç kanadı vardan farklı bi rşey değildir.
  11. DOGAN__

    37 kw motora 50 mt de kaçlık kablo çekilmelidir

    arkadaşlar o çekse bu çekseyle iş yapılmaz formuller belli yerine koyup hesap yapacaksınız %e=0,0124xLxP/S %e<3 işlemenizde kendi trafonuz varsa %e<8 çıkan sonuç olmalıdır .
  12. DOGAN__

    Elektronik Balast Sebebiyle "KAKR" Atıyor.

    o zaman aydınlatma için B sigorta koymanız lazım .
  13. DOGAN__

    Elektronik Balast Sebebiyle "KAKR" Atıyor.

    aydınlatma için ayrı bir sigorta kullanmadınız mı peki ?
  14. DOGAN__

    Elektronik Balast Sebebiyle "KAKR" Atıyor.

    elektronik balasttan attığına öncelikle amin olmak lazım . eğer öyle ise balastı mekanik ile değiştirebilirsiniz . KAR ne kaç sigorta bağlı ? sigortların hepsini kapatın ve sigortaları tek tek açın bu yolla hangi linyeden kaçak akım oluştuğunu bulabilirsiniz.
  15. DOGAN__

    Elektrikle İlgili Belgeler

    ARKADAŞLAR SİGMANIN KATALOĞUNDA AG ŞARTELLER İLE ALAKALI GÜNCEL VE GÜZEL BİLGİLER VAR OKUMANIZI ÖNERİYORUM http://www.sigmaelektrik.com/katalog-brosurler/genel-katalog.pdf
  16. DOGAN__

    Sürücü ve kaçak akım rölesi

    ürün kataloglarında nötr olmadan KAR bağlantı şemaları bulunuyor arkadaşlar schneider ve siemensinkine bakabilirsiniz.
  17. DOGAN__

    Levha topraklama

    Levha topraklayicilar yuzeyi nekadar buyuk olursa olsun sadece cevresi uzunlugunca bir etki yapar yani çerçeve gibi dusunun bundan dolayidir tavsiye edilmemesi ve korozyona da daha musait oldugundan
  18. DOGAN__

    Fazların 1 veya 2 si gittiğinde diğerine otomatik geçiş?

    Hakan abi burdan da selamlar :)
  19. DOGAN__

    Regaip Kandiliniz kutlu olsun.

    Amin cumlemizin inşaallah
  20. DOGAN__

    Temel Topraklaması İçin Toprak Özgül Direnci Ölçümü Raporu Şart Mı?

    tesis yeni kuruluyorsa temel topraklama raporuda eliniz de bulunmalı ve her sene tesisin topraklama ölçümleri yaptırılmalıdır.
Geri
Üst