Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
emo ya kayıt olup
iç tesislerde denetleme ve raporlama
topraklama ölçümü ve raporlama
yg tesislersinde işletme sorumluluğu belgelerini almanı tavsiye ederim öncelikle....
iç tesisler yönetmeliğinde 30mA yada 300mA gibi bir ibare yoktur .
yanlız testlerle 30 mA üzeri insan hayatını etkilediğinden sınır konulmuştur.
300 mA yangın koruması ticari bir ibaredir. yönetmelikte yeri yoktur.
arkadaşlar burada bilgi paylaşımı yapılıyor bir bilgi yarışması sitesi değil
Yaşlı Uzman Hakan abi herzaman yardımcı olmaktan çekinmeyen bilgilerini kendine saklamayan paylaşımcı yardım sever bir insandır.
bu tutumlar yuzunden uzun süredir foruma zaten girmiyordu hepimizin işi gücü var insanlar...
Yonetmeliğe gore 9 olmali diyor ancak led aydinlatma yada watt degeri dusuk aydinlatmalarda 9 dan fazla yapilabilinir dediler Emo daki iç tesisler eğitiminde
eğer işletmen de kendi trafon varsa
motorlar için %3+%5=%8
aydınlatma ve prizler için %1,5+%5=%6,5
şeklinde hesap yapacaksın kolay gelsin
bu arada Monofaze 0,074 hesaplanmalıdır.
sanırım öğrencisiniz bakın her işletmenin güç talebine göre KOMPANZASYON panoları farklı şekilde tasarlanır tek tip değildir
senin bu sorun havada uçan kuşun kaç kanadı vardan farklı bi rşey değildir.
arkadaşlar o çekse bu çekseyle iş yapılmaz formuller belli yerine koyup hesap yapacaksınız
%e=0,0124xLxP/S %e<3 işlemenizde kendi trafonuz varsa %e<8 çıkan sonuç olmalıdır .
elektronik balasttan attığına öncelikle amin olmak lazım .
eğer öyle ise balastı mekanik ile değiştirebilirsiniz .
KAR ne kaç sigorta bağlı ? sigortların hepsini kapatın ve sigortaları tek tek açın bu yolla hangi linyeden kaçak akım oluştuğunu bulabilirsiniz.
ARKADAŞLAR
SİGMANIN KATALOĞUNDA AG ŞARTELLER İLE ALAKALI GÜNCEL VE GÜZEL BİLGİLER VAR OKUMANIZI ÖNERİYORUM
http://www.sigmaelektrik.com/katalog-brosurler/genel-katalog.pdf
Levha topraklayicilar yuzeyi nekadar buyuk olursa olsun sadece cevresi uzunlugunca bir etki yapar yani çerçeve gibi dusunun bundan dolayidir tavsiye edilmemesi ve korozyona da daha musait oldugundan