Arama sonuçlarınız

  1. Reaktif Oranları

    ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ ARZ GÜVENİLİRLİĞİ ve KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Geçici Madde 3- 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren; iletim sistemine doğrudan bağlı tüketiciler ve dağıtım lisansına sahip tüzel kişiler için, iletim sisteminin her bir ölçüm noktasında aylık çekilen endüktif...
  2. Reaktif Oranları

    İlan olarak duymadım Ama 2004 yılında alınan kararla 2007 ve 2009 yıllarında oranlarının değişeceği duyurulmuştu. şimdi 9 kw üstünde sözleşmesi olan abonelere faturalarla bildirim gönderiliyor
  3. Reaktif Oranları

    Ben de TEDAŞ'ta çalışıyorum. Kompanzasyon genel olarak değil dediğim gibi sadece O.G.tarafında yapılıyor ve istisna olarak bazı yerlerde alçak gerilimde yapılmıştır. Erzurum TEDAŞ' ta A.G. de kompanzasyon yapılıyordu. Şehir merkezinde trafoların % 50'sine kompanzasyon panosu takılmış ve düzenli...
  4. Reaktif Oranları

    Tedaş veya diğer dağıtım kuruluşları hemen hemen her yerde Teiaş'tan enerji alınan trofo merkezinin Tedaş tarafında ve diğer indirici trafo merkezlerinde O.G.de şönt kapasitörlerle Teiaşa reaktif bedel ödememek için kompanzasyon yapıyorlar.Ancak benim anlatmak istediğim A.G. tarafında...
  5. Reaktif Oranları

    Bunun tek çaresi var herhalde. üç akım trafolu raktif güç rölesi kullanmak ve monofaze kondansatör kullanılarak kompanzasyon yapmak. Başka bi konu ise 9 kw ve altı aboneler ve mesken aboneler için kompanze yapılamaması.Kısa vadede çözüm olarak Tedaş'ın 30kv/400vveya 15kv/400v trafoların a.g...
  6. Reaktif Oranları

    İstanbul'da müşterilere yeni oranlarla ilgili bildirim gönderilmiş.reaktif /aktif %25, kapasitif /aktif %15 olarak ocak 2007 den itibaren değişiyor
  7. Yeraltı kabloları montaj prensipleri

    Teşekkür ederim. Senden kaçmamış..Administrator olmak kolay mı, uyanık olmak lazımmış
  8. Yeraltı kabloları montaj prensipleri

    Şifreyi kabul ettiremedim. Bir yanlışlık mı var . tekrar bakabilir misin
  9. Kompanzasyon panosu

    google arama sayfasında kompanzasyon yaz çıkan sonuçlara bak... Konular hakkında sormak istediğin birşey olursa yazarsın
  10. Yeraltı kabloları montaj prensipleri

    sağol mesutlb ..rar şifresini yazabilir misin?
  11. Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    Faz sırasını akım tr göre düzeltsek bile sayaçlarda faz sırası ters olarak kalacağında sorun çözülmez. Faz sırası ters olduğunda aktif sayaç normal olarak çalışmaya devam ederken indüktif sayaç kapasitif ;kapasitif sayaç ise indüktif gibi çalışır. Sistemden reaktif ind. çekildiğinde indüktif...
  12. Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    Kompanzasyonda fazlar arası dengesiz yüklenme ne kadar önemli bir sorun ise kontaktör ve/veya kondansatörden kaynaklanan arıza sonucu oluşan dengesiz kompanzasyon da o kadar önemli bir sorundur.
  13. Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    Yukarıdakilere ek olarak... dengesiz yüklenme var ve de kompanzasyon akım trafosunun bağlı olduğu faz en fazla yük çekilen faz ise ;sayaç da elektronik kombi sayaç ise elektronik kombi sayaçlar her faz bağımsız ölçüldüğünden kapasitif ilerde olabilir...kombi sayaçlarla ilgili bilinmesi gereken...
  14. Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    Arızayı giderirken bir defaya mahsus cezaya giren faturanın telafisinin var olduğunu bilerek panik yapmadan çalışmanı yapabilirsin .Ekte dilekçe örneği var
  15. Kompanzasyon Takip Çizelgesi

    Sayaç endekslerini yerlerine yazdığımızda indüktif ve kapasitif oranlarını gösterir. iki farklı tablodan işinize yarayanı alabilirsiniz
  16. Röle Seçimi Hakkında Yardım

    Kullanılacağı tesise göre ...Gücün çok hızlı değiştiği ve dengesiz yüklenme sorunu olan REAKTİF VE KAPASİTİF SAYAÇ kullanılan tesiste; KAEL VARKOMBİ İNTER 3 FAZLI ENTES RG 3T Dengesiz yük sorunu ve ani güç değişimi yoksaSADECE REAKTİF sayaç kullanılıyorsa; İNTER RKR-1T12C Hi-TECH KAEL VARKO...
  17. Kurullu bir sistemde harmoniklerin olduğu nasıl anlaşılır ?

    Sistemimizde harmonikler oldugunu nasıl anlarız? En iyi metot arızalara ihtimal vermeden sistemde harmonik ölçümü yapılmasıdır. Eger ki asagıdaki sorunları yasıyor iseniz sisteminizde harmonikler var demektir, derhal sisteminizin harmonik ölçümleri yaptırınız. • Çok sık kondenzatör ve ilgili...
Geri