Arama sonuçlarınız

  1. Entes rg-3 12c

    Entes RG 12C rolesinin minimum algılama değeri 50 mA'dir. Kondansatörün devreye girerken sekonder akımda yaptığı değişiklik rolenin algılayacağı minimum akımın altında kaldığından röle devreye giren kademeyi tanımıyor. Manuel kademe değeri girildiğinde ise akım trafosunun çarpanı...
  2. VArKON-18K reaktif güç kontrol rölesi

    Sn. Durceylan ; Konu hakkindaki detaylari bizimle paylasabilir misiniz? Ne zaman başlamış ve hangi bolgede bu uygulama var
  3. En iyi kondansatör sizce hangisidir?

    Bana sorarsanız, şu anda en önemli konu silindir tip kondansatörlerin patlama ve yanmaya karşı basınç korumalı olup olmadığı. Ben 3-4 yıldır çok istisna durumlar hariç silindir tip kondansatör kullanıyorum. Farklı bir firmaya ait 15 kvar ve üstü kondansatörler sürekli patlamaya başlayınca...
  4. En iyi kondansatör sizce hangisidir?

    Kondansatörlerin hepsi İşletmelerin çalıştığı yani yük düştüğü için gerilim yükselmesinin olma ihtimalinin olmadığı saatlerde patladı. Aynı dönemde aynı bina iki ayrı kata yapılmış panolarda 2 tane 10 kvar patladı, bir süre sonra başka bir ilçede tadilatı bitmiş daha faaliyete geçmemiş bir...
  5. En iyi kondansatör sizce hangisidir?

    En iyi kondansatör seçenekleri epey fazla. Ben ''EN İYİ OLAN DEĞİL İYİ OLMAYAN '' konusunda bir kaç fotoğraf eklemek istiyorum. Bu kondansatörlerin patladığı yerlerde ölçülen gerilim faz-notr 208 V ile 224 V aralığında Patlayanların 3'ü 400 V 10 kvar, diğeri 400 V 1 kvar 3 tane kondansatör aynı...
  6. 16. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  7. 15. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  8. transfer panosu hk... yardımmm

    Bana göre; Sağlıklı olan 4 kutuplu kontaktör kullanmaktır. Sebebine gelince; 3 kutuplu kontaktör kullanıldığında şebeke ve jeneratör için ortak nötr kullanılır. Şebeke girişinde kontaktörden önce kaçak akım koruma sigortası varsa şebeke kesildiğinde sistem otomatik çalışır. Şebeke...
  9. 13. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  10. kondansatör için kontaktör ve sigorta seçimi

    Doğrudur. 1,6 katı veya 1,7 katı seçebilirsiniz..
  11. MAX DEMAND DEGERI ARTIŞI

    Sözleşme gücünüze bağlı olarak kullanmanız gereken akım trafosu. Faturanızda çarpan olarak okuduğumuz değer, akım trafo oranıdır. Mesela dağıtım şirketi ile 300 KW sözleşmemiz var ise kullanacağımız akım trafosu 600/5 A olacaktır. Dolayısıyla akım trafo oranımız yani çarpanımız 120 olacaktır.
  12. MAX DEMAND DEGERI ARTIŞI

    Sayaç üzerindeki 1.6.0. konumundaki max. demand değeri; sayaçtan geçen en yüksek aktif gücün, içinde bulunulan ay içerisindeki en yüksek değeridir. Sayaç her 15 dakikada bir güç tesbiti amaçlı kayıt yapar , eğer son 15 dakikada çekilen güç daha önce çekilen güçten fazla ise onu tarihi ve saati...
  13. 12. Notebook Çekilişi (2 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum
  14. Entes rg 3 röle sistemde sıfırlanıyor

    ilginç bir durum . Açıklamanız için teşekkür ederim. ++
  15. kompanzasyon kurulu işletmelerin günlük kontrolü hakkında yardım istiyorum..

    Takılı olan role tek fazdan bilgi aldığı için role üzerinden çekilen akım, aktif güç ve reaktif güçleri görme şansız yok. Powermetre bulabilirseniz her fazdan ayrı ayrı çekilen reaktif yükleri görerek sorunu tesbit edebilirsiniz. Ama bulamazssanız mevcut sayaç büyük ihtimalle elektronik kombi...
  16. Kompanzasyon takip sözleşmesi

    http://www.coskunelektrik.com.tr/ornek-sozlesme.doc linkde mevcut bir sözleşme var
  17. kompanzasyon kurulu işletmelerin günlük kontrolü hakkında yardım istiyorum..

    Koca bir kontrolkalemi ailesi senin yanında, ardına bakmadan serbestçe yürü... ama koşma yavaş yavaş... :) Tek yapman gereken bilmediğin bir konu olduğunda müdahale etmeden forumda konuyu sor, cevapları değerlendir.
  18. Enerji dağıtımı teknik kalite standartları

    Arkadaşlar aşağıdaki yönetmeliğe göre dağıtım şirketinin sağlamak zorunda olduğu A.G. gerilimin minimum ve maksimum değerleri ve bunun sağlanamadığı durumlarda izlenecek yol hakkındaki görüşlerinizi paylaşırsanız memnun olurum.. "Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik...
  19. 11. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  20. Kompanzasyonda Reaktif Güç

    Kondansatörlerin değerini daha önceden hafızaya tanıttığımız için role devreye alacağı kondansatoru belirlediğimiz kapasitif cos.değerini aşarsa devreye almayacaktır. Dolayısıyla sistem indüktifte kalacaktir. Hafta sonu veya tüketimin düştüğü herhangi bir anda bu sorunu yaşamamak için kademe...
Geri
Üst