Arama sonuçlarınız

  1. HIKROBOT Python yardım

    Merhaba arkadaşlar; HIKROBOT markasının bir kamerasını kullanarak python zerinden görüntü almam lazım ancak bir türlü alamadım. Ethernet ile bağlı ve kendi MVS programında görüntü var. İp adresi ile direk bağlanmıyor veya tarayıcıdan çalışmıyor. Günlerdir araştırıyorum çözemedim bilgisi yada...
  2. As PLC ve RS485 Haberleşme

    işte o varyasyonları bulamıyorum sorun orada :)
  3. As PLC ve RS485 Haberleşme

    Olmadı hocam haberleeştiremiyorum. Bilmeyen bilmiyorum demiyor tarif etmiyor. bilende örnek vermiyor İllaki çözerim de çözdüğümde ben buraya koyarım programı lazım olan örneklensin görebilsin diye. Delta da çözemedi Baumerde buraya da attım pdf'leri veriyor sadece. Anlayacağınız ben - delta -...
  4. As PLC ve RS485 Haberleşme

    Benim bunu HW configde nasıl tanıtacağım ve PLC de Nasıl Okuyacağım ile ilgili olarak. HWConfig ayarı ve PLC örnek programı ekran görüntüsü atma şansınız varmı? Zaten Bundrate 57600 ve Cihat RS485 Adres 1 Yazıyor sensörde ayarlı.
  5. As PLC ve RS485 Haberleşme

    Manuel: https://www.baumer.com/medias/__secure__/en_BA_OM70_multi-spot.pdf?mediaPK=8901951062046 Ama burada göremedim okuma adreslerini vs.
  6. As PLC ve RS485 Haberleşme

    Yıkarıda ki resimde gördüğünüz (RX/TX -) ve (RX/TX +) yı AS PLC nin Com bir artı ve eksilerine bağladım beyaz eksi ve pembe artı olarak. HWV Config Ayarlarım aşağıda ki resimlerde ki gibi Sensörde RS485 BAUD = 57600 RS485 ADDR = 1 Ve Aşağıda resimde eklediğim gibi bakıyorum ama datalarda...
  7. As PLC ve RS485 Haberleşme

    Özür dilerim hocam kodları karıştırmışım diğer projedeki ile. Bu projede kullanılan sensör tam olarak: OM70-X0500.HI0660.VI ■ 100 ... 500 mm ■ pulsed red laser diode ■ analog and RS 485 ■ Touch Display, RS485 ■ connector M12 8 pin ■ -10 ... 50 °C ■ IP 67
  8. As PLC ve RS485 Haberleşme

    Hocam Baumer OM70-X0150 Sensör.
  9. As PLC ve RS485 Haberleşme

    Merhaba Arkadaşlar: Delta AS300 PLC ve ISPSoft ile çalışıyorum. Ortalama 3 haftadır RS485 destekli bir mesafe sensöründen veri almaya çalışıyorum. Rica etsem ISP Soft için öner bir program ve PLC ye nasıl bağlantı yapmam gerektiği hakkında bilgi verirseniz çok memnun olurum. Analog olarak veri...
  10. TIA Portal Program Çekerken Hata Veriyor.

    Teşekkür ederim işime yaradı.
  11. TIA Portal Program Çekerken Hata Veriyor.

    Hocam ethernet ile haberleşiyorum usb ile değil. Device accesde cihazı görüyorum. İp ve port ayarlarım doğru görünüyor. Ancak bir türlü alınamıyor program cihazdan. HMI de nasıl giriyoruz sistem ayarlarına onu bulamadım?
  12. TIA Portal Program Çekerken Hata Veriyor.

    Merhaba arkadaşlar; TIA PORTAL V15.1 ile yazılmış bir HMI Ekran mevcut Bunu Upload ( PC ye indirmek ) istediğimde "Action canceled before upload from device" Hatası alıyorum hatta hata da değil bir tür uyarı gibi. Bu nedir ve nasıl aşarım bunu Ekran Programını PC ye indiririm? Örnek Ekran...
  13. s7-200 Program Şifresini Bulma Hakkında

    Çok Eski bir konuyu hortlatıyorum ancak :) bu program adresi girmeme rağmen hata veriyor windows xp sistem kullanıyorum çalışan bir makinede ki plcye bağlanmam gerekli. S7-200 (224 CPU) ancak runtime error 8002 invalid port number veriyor sürekli PLC adresi doğru 2. PPI Kablo ile bağlandığım...
  14. Fanuc Servo Hatası

    O hatalar oluştuğunda 12 alarmı vermekte sürücü.
  15. Fanuc Servo Hatası

    Böyle Hocam. Sürücü üzerinde ki hata kodu 12. Bugün inceleme için tamire yolladık internetten baktığımız kadarıyla kendi firenleme devresinde sorun olabilirmiş sürücünün onu bir kontrol edecekler.
  16. Fanuc Servo Hatası

    Fanuc Servo Sürücü Böyle Değil Hocam.
  17. Fanuc Servo Hatası

    Motor var. Arkasında dahili encoder var. 3. Bir eklenti oluyormuydu ki firenli servo olunca kendi içerisinde değil mi fren sistemi.
  18. Fanuc Servo Hatası

    Firen direnci bağlı olduğunu görmedim sisteme. Motorun kendisi frenli servo diye biliyorum.
  19. Fanuc Servo Hatası

    Kayar otomat bağlı bir ekseni taşıyor evet. Yük ağır ancak bugüne kadar bu şekilde çalışıyordu yeni kurulan bir sistem değil yanlış yük hesabı yapılmış olacağını sanmıyorum. Bu parametreleri direk sürücüden mi ayarlıyoruz.
  20. Fanuc Servo Hatası

    Yani ne yapmak lazım? Bunları okudum zaten çözümünü bulamadım ölçüm ettim voltaj artışı yükselmesi vs göremedim. Evet hocam bunları izledim ama nasıl çözeceğimi bulamadım. Nereye ne şekilde müdehale etmem gerek aşırı akım veya aşırı voltaj gibi bir sorun da gözlemleyemedim.
Geri
Üst