Arama sonuçlarınız

  1. ademcelik

    topraklama tesisatı

    iç tesisler yönetmeliği 5kw üstü için trifaze besleme yapılmalıdır der. o yüzden son yıllarda yeni yapılan projelerde daireler trifaze besleme gösteriliyor.
  2. ademcelik

    topraklama tesisatı

    aslında aydınlatma tesisatı boruları ile priz linyeleri ayrı borulardan geçmeli. arap sabunu ile tüm kabloları aynı borudan geçemiyorsa mecburen tesisatı ayırmak lazım.
  3. ademcelik

    topraklama tesisatı

    kolon ve kirişlere dokunmamak gerekir. borudan geçmesi için arap sabunu yada katı sabun da kullanılır. eğer 14lük borudan hepsi geçemiyorsa sıva üstü tesisat ile yada parapet kanal ile de çözebilirsin. yada mutfak girişinde sıva üstü buat yaparak sigorta kutusu ile buat arasını her alıcı...
  4. ademcelik

    130 adet 4*6 N2XH kablosuna kaç'lık '' kablo tavası '' lazım ?

    kabloların ağırlığına ve taşıdığı hacmine bakılır. tava kablo ağırlığından daha fazla ağırlık taşıyabilmelidir. ve tava iç hacmi kabloların toplam hacminden fazla olmalı. eğer tek tava ile yapılamıyorsa birden fazla tava ile çözülür. bknz: cvp1 Konsol aralıkları hiçbir şekilde 2m. den fazla...
  5. ademcelik

    topraklama tesisatı

    fark etmez. linyelerin de toprak hatları birbirinden bağımsızdır.
  6. ademcelik

    topraklama tesisatı

    linye diye bahsettiğiniz aslında sortidir. her priz sortisinin topraklama hatları ayrı ayrıdır.
  7. ademcelik

    topraklama tesisatı

    faz kesiti 16mm2 ve altında ise toprak kesiti faz kesiti ile aynı olmalıdır.
  8. ademcelik

    YG İşletme Sorumluluğu kursu ve sınavı

    "Ekat" olarak aratabilirsiniz.
  9. ademcelik

    Elektrik Elektronik Müh. Programlar

    yapı denetimde çalışacaksanız programlardan çok mevzuat hükümlerine bakmanız gerekir. iç tesisler yönetmeliği imar kanunu planlı alanlar tip imar yönetmelikleri yangın yönetmeliği yapı denetim kanunu yapı denetim uygulama yönetmeliği vs. vs.
  10. ademcelik

    Şantiye şefliği

    yarı zamanlı çalışırsa yapabilir. kurumda tam zamanlı çalışırsa şantiye şefi olamaz.
  11. ademcelik

    Enerji Müsadesi, Elektrik Aboneliği, Şantiye Aboneliği

    evet. yükleme tablosunda gösteriliyor.
  12. ademcelik

    Trafo a.g. iniş kablosu

    sıklıkla yapılıyor. bakır ile yapılan gerilim düşümü hesabında K= (Cu) 56 m/Ωmm2 yerine K= (Al) 35 m/Ωmm2 kullanılır yada kısaca trifaze gerilim düşümü hesabında 0,0124 olarak alınan katsayıyı 0,0198 olarak değiştirirsin. akım kontrol hesabı bakır kablo için aynı. sadece kablo kesitinin...
  13. ademcelik

    alış veriş merkezi aydınlatma uygulamaları nasıl yapılır?

    projeye göre değişiyor ana kesici veya tmş baralar kaçak akım koruma rölesi sigortalar kontaktörler(uzak armatürlere yol vermek için) zaman rölesi vs. vs.
  14. ademcelik

    5OkvA Direk Üstü Trafo parafudur seçimi

    Aşağıdaki dokümandan yararlanabilirsiniz.
  15. ademcelik

    Şantiye şefliği

    hayır yapamazsınız. SMM mimar veya mühendisler şantiye şefi olabilir.
  16. ademcelik

    alış veriş merkezi aydınlatma uygulamaları nasıl yapılır?

    iç tesisler yönetmeliği okuyarak işe başlayabilirsiniz. linye başına düşen sorti sayısı, kesici güçleri, kablo kesiti hesapları yönetmelikte yazar. aydınlatma hesabı yaparak armatür seçimi yapılıyor. panoların hepsi aydınlatma için değildir. havalandırma, iklimlendirme, otomasyon vs için de...
  17. ademcelik

    Ekat belgesi

    evet Hangi okul mezunları katılabilirler? Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü Endüstri Meslek Lisesi Eektrik Eletronik Teknolojileri Alanı Dalları : Yüksek Gerilim Sistemleri Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Endüstriyel Bakım Onarım Ustalık...
Geri