Slm arkadaşlar trafo a.g. iniş kablosunu alüminyum yaparsak zararı ne olur? Ayrıca trafo inişlerinde alüminyum kablo da kesit hesabını nasıl bulabilirim?
 
%e=GERİLİM DÜŞÜMÜ(yüzde)
S=İLETKEN KESİTİ (mm2)
N=GÜÇ(kW)
K=İLETKENLİK KATSAYISI... (m/Ωmm2)
U=GERİLİM(volt)
K= (Cu) 56 m/Ωmm2 Bakır
L=HAT MESAFESİ (metre)
K =(Al)35 m/Ωmm2 Alüminyum

%e=100.L.N / K.S.U²

%5'ten küçük olmalı.

Bu şekilde biliyorum.
 
Slm arkadaşlar trafo a.g. iniş kablosunu alüminyum yaparsak zararı ne olur? Ayrıca trafo inişlerinde alüminyum kablo da kesit hesabını nasıl bulabilirim?
sıklıkla yapılıyor.
bakır ile yapılan gerilim düşümü hesabında
K= (Cu) 56 m/Ωmm2 yerine
K= (Al) 35 m/Ωmm2 kullanılır yada kısaca trifaze gerilim düşümü hesabında 0,0124 olarak alınan katsayıyı 0,0198 olarak değiştirirsin.

akım kontrol hesabı bakır kablo için aynı. sadece kablo kesitinin taşıdığı maksimum akım kapasiteleri için NAYY kablo kataloglarına bakılmalı.
 