Arama sonuçlarınız

  1. elektronikmuh

    basınç transmitteri ile s7 200

    Kullandığın basınç tranmitteri 0- X bar ise bunu 0-10V a veya 4-20mA e zaten otomatik çevirir. Basınç transmiterinin pdf dosyasını incele orada grafikle(Bar-Volt) grafiği belirtilmiştir.
  2. elektronikmuh

    Siemens Simatic S7 SCL Programlama Dili

    FUNCTION_BLOCK STD_TIMER TITLE = 'SCL ve çeşitli zaman elemanlarıyla çalışma örnekleri ' //Chapter 30.1 "Timer Functions" //Chapter 7.7 "IEC Timer Functions" VAR BCD : ARRAY [1..5] OF S5TIME := 5(T#0s); //BCD_value Bin : ARRAY [1..5] OF WORD := 5(16#0000)...
  3. elektronikmuh

    Et200s problemi hk. Önemlİ!

    Toprak problemi yok diyorsunuz(neye göre yok?) ölçü aletiyle nötür ile toprak arası kaç volt ölçtünüz mü acaba? Topraklama direnci kaç OHM? Nötür ile topragın birleşik olmaması lazım. Ayrıca ET 200 lerin beslemesinin yanında - ile gövde birleştiren bir jumper var onları ayırmayı deneyin.
  4. elektronikmuh

    Silikaj malzemesi algılama

    15mm çapında plastiğin içinden akan malzemeyi nasıl algılayacan plastiğin dışından? Kapasitif olmuyor dolayısıyla...
  5. elektronikmuh

    Silikaj malzemesi algılama

    Arkadaşlar silikaj (Nem alıcı) malzemesinin plastik bir boru içinden aktığını algılayacak bir sensöre ihtiyacımız var, silikaj maddesi yaklaşık mercimek tanesinin yarısı boyutunda olan bir malzeme ve bir silo üzerinden plastik bir boru içiinden geçerek akmakta, akış durdugunda(boru içinde...
  6. elektronikmuh

    PLC ile Sürücülere Dijital girişlerden Kontrol

    -24Voltu(Eksi) ortak yaptığın için panodaki +24Volt ile sürücünün kendi içinde ürettiği +24Volt aynı potansiyele(referansa) gelmiş oluyor dolayısıyla sürücünün içindeki +24Voltunu kullanmana gerek kalmadan, panodan aynı potansiyeli sistem algılıyor.
  7. elektronikmuh

    PLC ile Sürücülere Dijital girişlerden Kontrol

    Sürücülere Dijital girişlerden start verirken sürücü üzerindeki + voltajı röleler(Röle kontakları) üzerinden sürücünün Dijital girişlerine vermek yerine, sürücü ile panonun -24V larını ortak yaptığınızda sürücünün dijital girişlerine PLC çıkışlarınızı röle harcamadan direkt vererek kontrol...
  8. elektronikmuh

    Step7 de yazılmış programı S5 de çalıştırabilirmiyiz?

    s5d dosyalarını Step7 ile değil, Step5 programıyla(DOS ortamında çalışan) açabilirsin. Önce Step5 prg. aç ve File-Open kullnarak s5d dosyalarını göster.
  9. elektronikmuh

    Havai Hat çekilmesi

    Burada işine yarıyacak bilgiler olabilir... http://www.megep.meb.gov.tr/modulson/1112/elektrik%20elektronik/havai%20enerji%20hatlari.zip http://www.megep.meb.gov.tr/modulson/1112/elektrik%20elektronik/direkler.zip http://www.megep.meb.gov.tr/modulson/1112/elektrik%20elektronik/izolatorler.zip
  10. elektronikmuh

    Chiller Konusunda Bilgi

    Bu dökümanı bir incele... http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/So%C4%9Futma%20Sistemi%20Elemanlar%C4%B1.pdf
  11. elektronikmuh

    Practical Hydraulic Systems

    Döküman ingilizcedir. Paylaşılan Dosya, Dosya Paylaşım Sitesinden Silindiği İçin Konu Çöpe Taşınmıştır.
  12. elektronikmuh

    s7300 sfb47 ve sfb49 hakkında

    Donanım yok iken hiç denemedim sen dene istersen sonucunu foruma bildirirsin, ikincisi bu bir enkoderler için geliştirilmiş bir fonk. senin counter dediğin normal sayıcılarla bunu yapabilirsin. Kolay gelsin
  13. elektronikmuh

    s7300 sfb47 ve sfb49 hakkında

    Sorun olmaz herbir SFB 47-49 u çağırırken farklı DB lerle ilişkilendirmen gerekli örneğin; CALL SFB 47 , DB10 LADDR :=W#16#300 CHANNEL :=0 SW_GATE :=M90.0 CTRL_DO := SET_DO := JOB_REQ :=M90.5 JOB_ID :=DB10.DBW6 JOB_VAL :=DB10.DBD8 STS_GATE:=...
  14. elektronikmuh

    Cisco Türkçe CCNA Network Eğitim Dökümanları

    CISCO Eğitim dökümanı türkçe! Cisco CCNA sınavına hazırlananlar yada Network ü merak edenler için hepsi TÜRKÇE kaynak! Başlangıç seviyesinden CCNA uzman seviyesine kadar sadece türkçe pdf,sunum,word belgesi ve program içerir. İçindekiler; Turkce CCNA Notlari TemelLinux Temel Cisco Komutları...
  15. elektronikmuh

    Siemens ssr ve ssr kataloğu

    Siemensin 3 faz SSR röleleride çıktı, fazlardan 2 sini kontrol ediyor diğer fazı direk veriyor...
  16. elektronikmuh

    s7 200 ile ilgili

    Saydığın sayıcıyı (C1 ise) 999 e gelip gelmediğini test et, her C1 1000 saydıgında C1 i resetle ve başka bir sayıcıyı ( örn. C2) 1 arttır. C2 degerini de 999 a gelince resetlemeyi unutma. Sonuçta yapacağın matematiksel işlem ise [C2 * 1000 + C1] = Aktuel Değer 0 - 999,999 arası sayan bir...
  17. elektronikmuh

    Yüksek gerilim direkleri...

    İzolatörler hakkında MEGEP dökümanı Ek'tedir.
  18. elektronikmuh

    Electricity and Electronics fo HVAC

    Döküman pdf dosyası halinde olup ingilizcedir... Electricity_and_electronics_for_hvac.pdf
  19. elektronikmuh

    s7-200 Move Komutu Hakkında

    Diyelim ki hızını analog olarak PLC den kontrol etmek istediğin bir sistem var ve değişik farklı hızlara belli şartlar altında çıkmak istediginde o şartları sağlayan merkerLERin, EN girişini aktif eder ve istediğin set pointi sistemine yollarsın diğer durumlarda farklı şartlardaki birden fazla...
  20. elektronikmuh

    s7-200 de fonksiyon yazılabilirmi

    Evet yapabilirsin, Subrutinleri (alt programları) paremetrelendirip bunun için kullanabiliyorsunuz.
Geri
Üst