Arama sonuçlarınız

  1. bLAckMamBa

    Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    Sayın edremit, Öncelikle paylaşımlarınız için teşekkürler herkese faydalı oluyorsunuz. Çiziminizde C1 sağa dönüş C2 sola dönüş olarak belirtilmiş ancak güç devresinde C1 de C2 de aynı doğrultuda C2 de çıkan fazlardan motora girenler C1 e göre 1 faz aynı diğer 2 faz yerleri değiştirilmiş olmalı.
  2. bLAckMamBa

    Vavien anahtarla ilgili

    Elinle kağıda çizip fotoğrafını çek buraya yükle daha kolay olur.
  3. bLAckMamBa

    Elektrik çizim programı

    Ya daha bir kaç gün önce bu konu hakkında bir soru vardı nacak_68 ile birlikte cevapları verdik google ye yazınca çıkıyor zaten hadi oraya yazmadın gel kontrolkaleminde ara gene çıkıyor. Bunun için üye olup konu açıyorlar hayret ya...
  4. bLAckMamBa

    Vavien anahtarla ilgili

    Ustam satılık teleskop var mı? :)
  5. bLAckMamBa

    sigorta ile ilgili bir soru

    Kısa devre durumları yanlış olmuş evet ustam. Aşırı akımlarda yazmam gerekiyordu. Ancak yaklaşık değerler yazdım ben ama genelde şöyle deniliyor; B tipi: 5 katı U tipi: 8 katı C tipi: 10 katı D tipi: 15 katı
  6. bLAckMamBa

    Bu Bağlantıyı nasıl yapacağım

    Bu cümlen çok güzel ama öyle olmuyor işte ustam yardım ettiğimiz kaç kişi teşekkür edip gidiyor ne bir beğeni var ne bir +pop bu yüzden pop konusuna artık fazla kafa yormuyorum ama insan birine yardım edip ona yardımcı olduğunu hissettiğinde onun karşılığını görmek, bildirimlerinde yeni mesaj...
  7. bLAckMamBa

    Bu Bağlantıyı nasıl yapacağım

    Parelel? İyi bak veysel usta :)
  8. bLAckMamBa

    EKTS ile cizdigim devreyi nasıl kayıt yapabilirim

    Yazdıklarımı okumayacaksanız niye yardım istiyorsunuz
  9. bLAckMamBa

    EKTS ile cizdigim devreyi nasıl kayıt yapabilirim

    Takıldığınız bir yer varsa sorabilirsiniz.
  10. bLAckMamBa

    sigorta ile ilgili bir soru

    B40 takman gerekir her ihtimali göz önüne alıyorsan. Elektrik bu şakası olmaz zamanında açmayı geciktirmen demek elektrik elektronik cihazlarına zarar verebileceğini gösterir. Kaçak akım rölesi toprağa kaçak olduğunda 30mA lik sigortadır bu seni şase ile olan temaslardan ya da kaçaklardan korur...
  11. bLAckMamBa

    5.saniye dur 5. saniye çalış otomatik kumanda devresi

    Ümit arkadaşım; İlk mesajı okumadan mı bu cevabı veriyorsunuz anlamadım gerçekten 4 sayfa olmuş konu bu kadar uzun sürdüğüne göre var bunda bir iş demediniz mi? Tek zaman rölesi ile olmayacağını herkes biliyor yaparım diyenleri de merakla bekledik işte bizde neyse daha da uzatmaya gerek yok...
  12. bLAckMamBa

    5.saniye dur 5. saniye çalış otomatik kumanda devresi

    Sizinkinde kaç tane zaman rölesi var?
  13. bLAckMamBa

    sigorta ile ilgili bir soru

    B tipi sigortalar aşırı akım durumunda akımın yaklaşık 3 ile 5 katı büyüklükte devreyi açarken, C tipi sigortalar aynı durumda 5 ile 10 katı arasında açma yapar. Kısa devre olmadığı sürece sorun olmaz ama sigorta açılmasında erken müdahalede önemli olduğu için B tipi seçmek daha mantıklı.
  14. bLAckMamBa

    bu tesisat kompanze istermi

    Onca balastın üreteceği endüktif etkiden dolayı ben evet diyorum. Bir iki gün endeks değerlerinizi alın sonuçlara göre kesin bir yargıya varılır. Edit: Evet baktım şimdi elektronik balastlar endüktif akım çekmediğinden dolayı ekstra bir kompanzasyona gerek yok. Kapasitif etkisi çok büyük olursa...
  15. bLAckMamBa

    bilgileri birleştirelim

    Espri yaptıydık bahdiyarusta gene kendimi ifade edemedim desene.
  16. bLAckMamBa

    bilgileri birleştirelim

    Kolayı var buz at :)
  17. bLAckMamBa

    Çinliler kanseri pakete koymuş

    Bir kullanıcının yorumunu başlık olarak açtım ama ilgincime gitti size de öyle gelmesi umuduyla :)Çakma Hamburger Yapımı - Video - Alkışlarla Yaşıyorum
  18. bLAckMamBa

    HARMONİK ETKİLERİ NELERDİR

    Kısa devre gücü yoluyla trafo rezonans frekansı gormülü Fr=:karekok:(Sn)/Uk*Q şeklinde hesaplanıyordu. Buna göre siz hangi sonucu buluyorsunuz. Formüle göre sizin rezonans frekansı 265 Hz civarlarında çıkıyor yani 5. harmoniğe dikkat etmek gerekiyor.
  19. bLAckMamBa

    HARMONİK ETKİLERİ NELERDİR

    Rezonans frekansınız kaç acaba? Düzgün seçildiğinden emin misiniz? Edit: Birde tesisiniz için kaç kVAR lık kompanzasyon tesis edilmiş?
  20. bLAckMamBa

    notur toprak arası 290 volt

    Ayrıca bu sıkıntı 5 sn sonra oluşuyor dediğinize göre kendimce bir teorem yıldız üçgen çalışıyorsanız yıldızdan üçgene geçtiğinizde üçgen kontaktöre bağlı fazlardan birinde r fazında kısa devre olmuş da diyebiliriz. Diyecemde mesajınızda 5 sn sonra ya geliyor ya gidiyor demişiniz. Arıza varken...
Geri
Üst