Kompanzasyon sistemi eski ise kondansatörler zaten varolan harmoniklerin genliklerini artırıp sistemde daha çok tahribata yolaçarmı
Rezonans frekansınız kaç acaba? Düzgün seçildiğinden emin misiniz?Kardeş bizde görülen rezonans frekansına uygun hesaplanmış p değerlerinde reaktörler kondansatör girişlerine konmuş fakat hala bir şeyler oluyormu hala bunu nasıl anlayabiliriz düşüncesiyle forumda yazdım kusura bakmayın
Yanılmıyorsam 3. Harmonik problemi vardı o günkü analiz raporları ile tespit edilmiş. Yine harmonik filtreli kompanzasyon panosu işini yapan firmanın projesinde 135 hz için hesplanmış diye biliyorum
Bana uygulama yerinde gözüktü. Eğer kondansatörlerinizde bir değer kayması olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız, sistem kapalı iken, multimetrenin kapasite ölçme modunda, kondansatör terminallerindeki kapasiteyi okumayı deneyin. Standart üçgen bağlı bir kondansatörde etiketteki değerin 1.5 katını görmeniz lazım.