  1. Trafo koruma ve işletme topraklaması

    Hesap yapılır, hesaba göre çıkan sonucun bir üst kesiti seçilir. 36kV 1000kVA Trafo için; koruma topraklaması için beton köşk temel topraklamasına bağlı 1x95mm2 örgülü çelik iletken kullanılır. işletme nötr topraklaması TN-S için 1x120mm2 NYY bakır kablo kullanılır. Formüller 1.sayfa var...
  2. Kuru tip trafo autocad çizimi

    Hermetik tip Trafo teknik çizimi elinde olan var mı? Beton köşk içinde
  3. Tedaş Proje Onay Formları

    Yine tabloda 3(1x240) CU XLPE kablo için 31,5kV K değeri hatalı. 0,520 gibi bişi yazıyodu, doğrusu 0,174 gibi olacak. bu form8 komple hatalı dikkat edin..
  4. Ag Kablo Kısa Devre Hesabı ve Standartlar

    NYY kabloda XLPE izolasyon yok, NYY kablo PVC izoleli oluyor. NYY kabloda k için 100 mü alacağız diye sormuştum.. Soru çok basit. Cevabı zor. Yönetmelik https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=10392&MevzuatTertip=5 Çizelge-5 Kablo veya iletkenlerin...
  5. Tedaş Proje Onay Formları

    Sürekli yazmayı unutuyorum. Hatalı formüller yazılar var dikkat edin... Form4b değil - Form4d kullanılıyor, OG projelerinde. Form8 deki tabloda hatalar var. Formüllerde hatalı, formüller aşağıdaki gibi olacak. Tablodaki formülleride buna göre değiştirmek zorundasınız. Trafonun S=kVA...
  6. Ag Kablo Kısa Devre Hesabı ve Standartlar

    mrb 1-Tabloya göre CU OG XLPE kabloda k=143 A/ mm² AG CU 1x50mm2 NYY kabloda k= 100A/ mm² Taboya göre doğru mudur? 2-Aşağıdaki kablo firmasındaki kısa devre akımları neden FARKLI, aynı şey değil mi ikiside, neden kablo firmasının tablosunda 1sn için 1x50mm2 NYY kabloda 5,75kA yazıyor. Bunu...
  7. Tedaş Proje Onay Formları

    ? güncel hali
  8. kapasitiften cezaya giren ges santrali

    OGden ölçüm yapılsın kurtul, otomatik olsun sistem. Kompanzasyon panosunda OG reaktif kontrol rölesi ile değiştir, hem şönt reaktör hemde sürücü destekli olan yeni model al. OG akım trafosu ile (Kelepçeli olanlarlardan) XLPE kablolalara girişe tak. Sabitleride sök at, artık gerekmiyor.
  9. kaç kva üzeri kombi sayac konulması zorunludur

    Tablo lazım, oluşturayım bari.
  10. nötr neden ince üretiliyor

    Yazan ben değilim, @ademcelik öyle bişi yazmış, anlamadığım için sordum, soğurma derken ne kastedildiki acaba?
  11. Jeneratör Kablo kesiti uygunluğu

    Jeneratörler cos&= 0,8 olarak üretilirler, bir jeneratör P=kVA x cos& kadar w güçte akım verir. Standby güç 400kVA x 0,8 =320kw yapar. P=kök3 x 380v x I x cos& ı:607A 320kWA azami tek fazda 607A akım verir. 1x35rm N2XH kablo 169A taşıyor 4x (3x35mm2) + 2x (1x35 mm2) N2XH ya da 1x50ş...
  12. LIHCH ile LIYCY Fark?

    Blendajlı kablo / şiltli kablo / lişi kablo / folyolu kablo / Lihch / liycy Sinyal kablosu
  13. nötr neden ince üretiliyor

    Yalnız 3x95+35 diye bir kablo yok, burası hatalı bilgi olmuş... 3x95+35 yazan yazıların hepsi HATALI basımdır. Yani monofaze sistemdede sonuçta fazdan gelen elektronların bir kısmı yük üzerinde enerji olarak kullanılır, sonuçta nötrde bir miktarda olsa akım azalması olmaktadır dimi. Soğurma...
  14. termik şalter neden atar?

    İlk yazıyı yazan eleman SONUÇ ne çıktı?
  15. TN sistem için Topraklama Sınır Değer Hesaplama

    TN ve TT sistemde KAR zorunludur, ikisinede takılır. Hatalı bilginizi düzeltin..
  16. Topraklama ölçümü RA Sınır değer hesaplaması hk.

    ıslak zeminlerde 25v alınır.
  17. Trafonun yüklenmesi ve sıcaklık değeri hakkında

    uyarı ve açma derecelerinin 80derece ve 90derece olarak ayarlayın. Düşük ayarlı ise gereksiz açma yapar. Ayrıca fabrikalarda çoğu trafo %90 olarak çalışmaktadır. Bahsettiğim trafolar 500-2500kVA olan normal 36kV luk trafolar. MVA olan büyük trafolarda yukarıda bahsedilen %70 sınırı olabilir...
  18. Trafo binalarına güvenli yaklaşma mesafeleri

    Trafo beton köşk kabin binası ya da Trafo binalarına güvenli yaklaşma mesafeleri nedir? Yönetmelik ya da standart var mı? TÜrkiye ya da yabancı kaynakta olabilir. Trafo binasına güvenli yaklaşma mesafesi= en az 5m ??? Trafo binasına patlama ve sürekli radyasyon riskinden yaklaşma mesafesi = en...
  19. Trafolarda akım sınırlaması yapılabilirmi

    150kVA trafo için ana giriş şalteri acb 4x250A TMŞ dir. Senin dediğin 395Ai vermez zaten. Sen bunu makinene göre ya da kablo kesitine göre 200A e sınırlamak istiyorsan ayarlı şalter ise akımı 200A ayarlarsın daha fazlasında şalter açar. Bunun başka mantıklı bir çözümü yok, olay bu...
  20. Kablo Döşeme Şekilleri/Düzeltme Faktörü

    http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=48544&tipi=34&sube=0&harf=K Redüksiyon kablo düzeltme sayıları türe göre: Tek damarlılar http://www.emo.org.tr/ekler/3451e7ef8755c2a_ek.doc?tipi=34&turu=X&sube=0 Çok damarlılar...