uyarı ve açma derecelerinin 80derece ve 90derece olarak ayarlayın.mrb.trafomuz açık alandaydı ve sürekli güneş görüyodu.yazın öğle saatlerinde de hergün açma veriyordu.%50 yükte olduğu halde.biz trafonun üzerine bir çatı yaptık,direk güneş ten koruduk ve şimdi açma yapmıyor.güneş görüyorsa tavsiye ediyorum.
Düşük ayarlı ise gereksiz açma yapar.
Ayrıca fabrikalarda çoğu trafo %90 olarak çalışmaktadır.
Bahsettiğim trafolar 500-2500kVA olan normal 36kV luk trafolar.
MVA olan büyük trafolarda yukarıda bahsedilen %70 sınırı olabilir bilmiyorum onu.