BİZİM KULLANDIĞIMIZ STANDART HESAP BU
Hesap dosyasının içerisinde işlemler şu şekilde yapılmış.
"
34,5 kV. 1600 kVA Trafo bağıl kısa devre gerilimi %Uk = %6 seçildiğinde
Sargı empedansı Zk = Uk x Un²/Sn
Zk = 0,06 x (400)² / (1600)
Zk = 6 mohm
1 faz - toprak kısa devre akımı
Ik" = 231/6 = 38,5 kA.
"
Bu bulunan 38,5 kA faz-toprak kısa devre akımı değildir.
Bir trafonun çıkışında olabilecek faz-toprak kısa devre akımı için;
http://www.emo.org.tr/ekler/6a5b31c85dbd15f_ek.pdf?dergi=949
dosyasında şu yazmaktadır.
Yani faz-toprak kısa devre akımı 200 amper mertebesindedir ve kullanılacak olan kablo 1x50 NYY'dir.
Paylaştığınız dosyadaki hesap sonucuna göre işletme topraklaması için kullanılacak olan kablo
"2x(1x150) mm² kesitli iletken seçilmiştir." denmiştir.
1x95 NYY kablo uygulaması boşu boşuna toprağa fazla malzeme gömmek ise, sizin paylaştığınız dosyayı referans alıp 2x(1x150) mm² kablo kullanmak ne olur?