Arama sonuçlarınız

  1. Kesici bir şalter nötr bağlantısını fazlardan önce açarsa ne olur?

    3 faz ile beslenen apartmanda örneğin direkten nötr koparsa ana dağıtım panosundaki (bara, şalter,klemens, her neyse) nötrlerin toplandığı yerde suni nötr oluşur. Bu nötr de fazların yüklerine göre her faz için ayrı voltaj okunur. (Fazların akımları dengeli ise 3 fazda da ayni voltaj 220V) 3...
  2. 3 faz ile televizyon

    1- "işletme veya herhangi bir yer önemli değil" dendiğine göre başka almaçlardan yararlanma şansımız var demektir bu durumda 1 fazlı almaçların 1'er uçlarını topladığımız bir nokta olacaktır ve bu nokta ile fazlar arasında 220V olacaktır. Yani suni bir nötr oluşturabiliriz ve bu nötr den...
  3. Fatura hesaplaması

    Arkadaşlar yeni yönetmeliklere göre hesabın nasıl yapıldığını bilen varmı? Perekande satış hizmet bedeli, İletim sistem kullanım bedeli, Dağıtım bedeli neye göre ve nasıl hesaplanıyor. Detaylı açılanan bir link varsa da yazınız.
  4. termik ayarı

    Aslında termik direk bağlıysa Etiket akımının 1,2 katı Y/Ü ve yarı devrede bağlıysa Etiket değerinin 0.58 katı ayar yapılması gerekir (Litaratürde böyle yazar) Ben bu ayarın 1 tek hatasını gördüm eğer motor akımı nominal akımın çok az üzerine çıkarsa termik açmadan çalışmaya devam ediyor ve...
  5. C/k nedir?

    Eski tip cihazlarda c/k elektronik devreye ölçüm için verdiğiniz referanstır. Cihazlar bu mantık ile üretilirdi Zaten ilk kademeye göre kondansatör dizilimi yapılırdı. (1-1-2-2-3-3..gibi) Yeni tip cihazlarda bu referans kaldırılmaya başladı cihaz ilk kademede (her kademede) kondansatörü devreye...
  6. Tek fazlı tesislerde kompanzasyon

    Reaktif oranları başlıklı bölümde elektropan firmasının üretttiği cihazı incele faydalı olur.
  7. Abb Rvc 12

    Akım trafosu büyük seçilmiş olmalı.
  8. kapasitifle ilgili bir soru

    Yükselmenin sınırı yoktur teorik olarak tan90'ı bulabilirseniz son noktayı bulmuş olursunuz. Hatalı bağlantıdan dolayı bütün kondansatörler devreye girmiş makinalar kapanınca devreden çıkmamış olan bazı tesislerde gecelik olarak aktifin 15-20 katı kapasitif reaktif yazdığına şahit oldum...
  9. alıcılar kapastif yük üretiyor yardım

    Evet Kapasitifi önliyemiyorsanız bobin sardırmalisınız.En kaba hesapla sizin sisteminizde %60-65 arası bir karınız olur. Önemli olan bobinlerin en az akfif güç ile ihtiyacı karşılayacak şekilde hesaplanıp sarılmasıdır. ("Kısaca kompanzasyon" başlıklı yazıyı okuyunuz) Diğer arkadaşların söylediği...
  10. alıcılar kapastif yük üretiyor yardım

    Rolede yapacağınız değişikliklerin sayacı ters döndüreceğini söylemiyorum. Kondansatör yerine bobinden oluşan bir kompanzasyon sistemini bu şekilde çalıştırmanız mümkündür diyorum. Birdaha okuyunuz: 3- Çesitli güçlerde bobinler sardırarak otomatik bir role vasıtası ile bunları aynen kompanzasyon...
  11. Motor Yol Verme Reaktörleri

    Laz73 arkadaşın dediği gibi çok güçlü motorlarda (genelliıkle enerji santralleri, çimeto fabrikaları...gibi belli başlı yerlerde bulunurlar) orta ve yüksek gerilim kullanılır. Yol verme düzenekleri de buna uygun trafolar yada reaktörler den oluşur. 720kW üstü motorlar için 380Volt pek uygun...
  12. Motor Yol Verme Reaktörleri

    Burada motorun yükü önemli.Güçlü motorlara her yükte yıldız üçgen yol veremessiniz. Motor gücü, mil gücü, moment ....bu iş için belirleyicidir. Örneğin 130kW motorun milinde öyle bir aspratör bağlıdır ki ilk anda 220V ile dahi kaldıramassınız. Bu nedenle ilk anda 160V ile başlamanız...
  13. Ledler

    Son zamanlarda yüksek ışık verebilen ledlerin yaygınlaşması ve ucuzlaması nedeniyle kullanım alanları da daha genişlemiştir. Özellikle çok düşük sarfiyatlı ve çok uzun ömürlü olmaları en önemli tercih nedenleridir. Ledlerin ışık şiddeti cd (candela) ile belirtilir. İnternette biraz araştırma...
  14. alıcılar kapastif yük üretiyor yardım

    Aslında elinizde güzel bir kaynak oluşmuş. Reaktif nedir başlıklı konuyu özellikle açmıştım tesisinizde deney yapılamaycak kadar hassas cihazlar olduğu için doğru bildiğimizin dışına çıkmamak lazım. Bu durumda bobini soğuran kondansatör, kondansatörü sağuran bobin bundan başka yol yok gibi. 2...
  15. alıcılar kapastif yük üretiyor yardım

    Bahsettiğiniz yüklerin değerini verseydiniz iyi olurdu. Devreye mümkün olduğunca düşük cos'lü motor vs bağlamaya çalıştığınızı varsayıyorum. 1 -Aydınlatma sisteminizi balastlı floresant ile yapabilirsiniz. 2- Makinalara paralel self sardırıp kullanabilirsiniz. Her makina için gerekli bobin...
  16. Kumandacılar bi bakın

    ayrıca voltaj düşmelerindende etkilenmez trafodan çıkan voltaj sabit oluyor Yok anasını ne sihirli trafomuş bu 380V düştü 350V'ta 220V Ben düşmem arkadaş ısrarla 220V kalacağım diyor. Bu dediğiniz oto trafosu. regüleli güç kaynakları, on-line UPS, reaktör tip trafolar... için geçerlidir. Bu...
  17. enerji politikası

    şirketin mahiyeti nedir fabrika mı? Atelye mi? Ticarethane mi? Hangi almaçlar var nekadar yük çekiyor makinaların esvabı nedir? Örneğin Günde en az 20 saat çalışan demir bir bandın üzerinde 75kW taşıyıcı motor varsa günde yaklaşık 1000kWxh yakın enerji harcar aynı işi saate 30-40kW enerji...
  18. Elektrik Proje Okuma (istek)?

    . Çalışmayan sistemin rolesini , kontaktörünü bulduk diyelim. Örneğin m8 kodlu motor ve 8 m1 kodlu kontaktör olsun. 1- önce güç devresine bakmalıyız. 3 faz kontaktöre kadar normal geliyormu? Bunu alışkanlık edinin kontaktör çekmiyorsa dahi girişinden 3 fazı ölçün. 2- Motorun termiği atık mı...
  19. ac sürücü

    Konuyu yeni farkettim. Bir tanesinin önüne kontaktör bağla (220V bobinli) bunun açık kontaklarından 1 cihazı yada her ikisini besle faydası olur.
  20. Kesici bir şalter nötr bağlantısını fazlardan önce açarsa ne olur?

    1- Şaltere, sigortaya...nötr bağlanmaz diyen arkadaşlar 4 kutuplu T.M.Ş veya otomatların 4 kutuplarının yedek olduğunumu sanıyorsunuz. Faz nötr kesicilere yada 2 fazlı sigortalara fazladan para vermemizi mantıksız mı buluyorsunuz. Yada bizim (ihtiyaç durumunda) bunları alıp su tesisatını mı bu...

Yeni mesajlar

Geri
Üst