Reaktif / Aktif oranı tanjant değeridir. örneğin %14 oranında endüktif reaktif/aktif istiyorsak 0.14 sayısına karşılık gelen açıyı buluruz (bilgisayarınızdaki hesap makinasını bilimsel moda getirip 0.14 yazın sol üstte bulunan inv (tersleme) kutucuğunu işaretleyip tan tuşuna tıklayın) açı 7,97 derece olarak karşımıza çıkar daha sonra cos tuşuna tıkladığımızda açının kosinüsünün 0.99 olduğunu buluruz.
ABB dahil bir çok Reaktif güç rolesi cos değerine göre çalıştığı için (bazı yeni tiplerde direk tan değeri yazılabiliyor) bu şekilde cos hesabı yapılır.
Not: Pratik olarak bu hesabı yapmaya gerek yoktur girilebilecek cos değerleri ya 1 ya 0.99 yada 0.98 olmalıdır.
Bu ön bilgiden sonra sizdeki cihazın ayarları:
1- Mode tuşuna bastığınızda manuel ayarlara geçersiniz
2- + ve - tuşlarına aynı anda basrak yeni ayarları manuel olarak girebilirsiniz. Bu ayarlardan sonra cihaz yeni ayarlara göre çalışmaya başlar. Ayarlar sırası ile şöyledir ve bunlar ekrandan da görülür.
3- Mode tuşuna basılarak cos set sayfasına geçilir + - tuşları ile cos yazılır. 0.7end<cos fi<0.7kap SORUNUZUN 1 KISMI
4- Mode tuşuna basılarak faz sırası (açısı) sayfasına geçilir (burada yükün fazlar üzerindeki durumuna göre ayar yapılır)
5- Mode tuşuna basılarak c/k ayar sayfasına geçilir. c: ilk kademedeki kondansatör kVAR k: Akım trafosunun oranı (ilk kademe 10 kVAR akım trafosu 400/5 ise =80 hesap 10/80=
0,125 ayrar değeridir.) 0.01<c/k<3 arasında
6- Mode tuşuna basılarak gecikme (DELAY) sayfasına girilir. Fabrika ayarları 40 saniye 1<gecikme<999 saniye
7- Mode tuşuna basılarak adımlar (STEPS) sayfasına geçilir. Her çıkış için istenirse iptal edilir "0" devamlı devreye alınır "F"
8- Mode tuşuna basılarak linear (doğrusal) yada Circular (dairesel) seçim sayfasına gidilir. SORUNUZUN 2 BÖLÜMÜNÜN CEVABI BURADA linear: son devrede olan ilk devre dışı circular: ilk devrede olan ilk devre dışı.
9- Mode tuşuna basılarak REGENERATİVE sayfasına gidilir. Bu çok güzel bir ayardır cos değeri kapasitife geçtiğinde burada altarnatif cos fi girilir.
10-11-12- Mode tuşuyla bundan sonraki 3 sayfa koruma içindir OVERVOLTAJ Aşırı voltaj UNDERVOLTAJ düşük voltaj OVER THDV Tehlikeli voltaj. İlk ikisine kapasitörler tek tek devre dışı edilir üçüncüde hepsi birde devreden çıkartılır.
13- Tekrar Mode tuşuna basıldığında otomatik çalışmaya yeni ayarlar ile devam eder.