Arama sonuçlarınız

  1. Elektrik Proje Okuma (istek)?

    Evet arkadaşlar makinada, sistemde her neyse onda elektrik arızası var dediler. Biz de elektrikçi olarak arızanın başına gittik projeyi elimize aldık. Daha önce yazdıklarımı tekrarlamak istemiyorum. Onları yaptık varsayıyoruz arızayı araştırmaya nereden başlayacağız? Öncelikle ne çalışmıyor'u...
  2. aşırı kompanzasyon sıkıntısı var ?

    Büyük ihtimal ile ilk kademelerdeki kondansatörler fazla geliyor. Bulabilirseniz 0,5Kvar + 1+1,5+2.5+5+10... Şeklinde kompanzasyonu tekrar dizayn edin. 0,5 bulamasanız 1+1+1,5+2,5+5+10....Olarak deneyin. 12 kademeden kaçı kullanılıyor bilmiyorum ama başlangıcı mümkün olduğunca küçük tutun. İlk...
  3. Elektrik Proje Okuma (istek)?

    Evet tecrübe lazım arkadaşlar. Ama tecrübe lazım tecrübeee diyerek konuyu savuşturmak istemiyorum. Tecrübeyi bir şekilde yazıya döküp faydalı olmaya çalışıyorum. (Elimden geldiğince…) Sanayide çalışan bir elektrikçinin uğraştığı arızaları basitçe gruplandırmaya çalışırsak Orta gerilim arızaları...
  4. Elektrik Proje Okuma (istek)?

    C-Aplikasyon tekniği bakımından işaretler: Yukarıda projelerde kullanılacak sembolleri tanıtmaya çalıştım. İnternetten bu şekillerin daha doğru çizilmiş olanlarını bulmak mümkün (iai77 arkadaşın verdiği link gibi). Fakat bazen karşınıza öyle bir sembol çıkar ki hiçbir yerde bulamasınız. Biraz...
  5. Elektrik Proje Okuma (istek)?

    8-9-10 numaralı ekler.
  6. Elektrik Proje Okuma (istek)?

    B- Çizim tekniği bakımından açıklama: (Ülkelere göre normlar) Norm konusunda kuralcı tabirlere girmekten kaçınmak isterim VDE- DİN-TSE … gibi. Burada (bildiğimiz kadarıyla) proje okuma konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz kitap kelimeleriyle cümleler kurmanın sonucunda Üniversite mezunu...
  7. Elektrik Proje Okuma (istek)?

    Amerikan, Rus (eski makine projeleri tahmin ediyorum onlarda Avrupanın normunda çizmeye başlamışlardır. Kendi çizdiklerini kendileri dahi zor okur), Bulgar, Çin, Japon, Alman, İtalyan ve İspanyoların çizdikleri projeler ile karşılaştım. Alman ve İtalyan projeleri bana daha anlaşılır geldi...
  8. Otomatik Kumanda Sistemlerinde 12 volt

    Sayın hocam lütfen yalnış algılamayın amacım kötü değil fakat böyle bir yorum için ancak şu cümleyi kurabilirim. Bence elmalar armutlardan daha kırmızıdır. (farklı şeyleden bahsediyoruz).
  9. Kumandacılar bi bakın

    projelerin devamı
  10. Kumandacılar bi bakın

    3 neden saydım 4 ve ön önemli neden için bekledim. "0" lama yapılmış diye örnek verdim. Nötr kablosu olmaz, faz kesilmesine karşı önlem alınmış açıklamaları defalarca yazıldığı halde tekrar tekrar tekrar yazılıyor. Avrupa birliği ülkelerinde 3 kablolu besleme olur mu arkadaşlar adamların seyyar...
  11. Elektrik Proje Okuma (istek)?

    B- KULLANILAN SEMBOLLER VE ANLAMLARI: Arkadaşlar bir bina tesisatı projesi çizdiğinizde yada bir ödev için proje çizdiğinizde bu projeler kontrol edilip birileri sembolleri yanlış kullandığınızı söyleyebilir. Ama bir makine projesinde durum böyle değildir neticede çizilmiş olan, proje olarak...
  12. Otomatik Kumanda Sistemlerinde 12 volt

    Dikkatli okursanız muraTH zaten bu cevabı vermiş. Benim önerim nemli yada demir talaşı.....gibi riski (ıslanmadan bahsediliyor) olan bölgelerdeki panolar için kumanda devresinde 24V kullanılmasını tavsiye etmektir. Butonların, sviçlerin, pedalların, kabloların daha tehlikesiz olmasının zararı...
  13. Kumandacılar bi bakın

    Bu açıklamayı anlamadım. Ne demek bu olmassa acil stop butonunu kontaktörsüz bağlayamayız.
  14. Abb Rvc 12

    Sizdeki ABB likit kristal ekranlı ve 3 tuşlu olandan değilmi? (MODE, +, - ) Farklı bir sürüm olabilir cihazınızın menülerini yazarsanız sevinirim. Forma katılan arkadaşlar için örnek teşkil eder. Bu tip canlı örnekler ile role ayarları konusunda daha fazla fikir sahibi olabiliriz.
  15. Asenkron motora yol verme ile alakalı bir soru

    Buradaki bilgili kişiler yüzlece markanın yüzlerce model kontaktör, termik, kablo akımı, sigorta ....sını ezberlemezler. İhtiyaçları olduğunda kataloglardan yada internetten açıp bakarak karar verirler. Tecrübelerinden yararlanmak istiyorsanız soru mantığınızı değiştirmelisiniz. Örneğin anma...
  16. Abb Rvc 12

    Reaktif / Aktif oranı tanjant değeridir. örneğin %14 oranında endüktif reaktif/aktif istiyorsak 0.14 sayısına karşılık gelen açıyı buluruz (bilgisayarınızdaki hesap makinasını bilimsel moda getirip 0.14 yazın sol üstte bulunan inv (tersleme) kutucuğunu işaretleyip tan tuşuna tıklayın) açı 7,97...
  17. Motorlarda, Yıldız-üçgen Direk üçgen Bağlantı

    Yıldız üçgen hakkında çok güzel, doğru ve değerli bilgiler teşekkürler. Pratik bilgilere 2 ilave yapmak istiyorum. 1-Motor klemenslerinde Y/Ü bağlantı yaparken mutlaka Masterchek (akım çeken - ışıklı ölçü aleti) cinsi bir ölçü aleti ile ölçerek bağlantı yapınız. 1 kablo gurubunu bağladıktan...
  18. Reaktif Nedir?

    Arkadaşlar neredeyse kompanzasyonun sonuna geldik gibi, uzun süredir teşekkürden başka katılım yok. Aslında kompanzasyonun ortaya çıkmasına neden olan reaktif konusu oldukça karmaşık, bir arkadaşın alıntı yaptığı bitirme tezinden ben de alıntı yaparak tarihsel süreci ve bu gün nerede olduğumuzu...
  19. Reaktif Oranları

    Teşekkürler moner69 anladığım kadarıyla yeni oranlar (50kW üstü için) 1 yıl ertelendi. Diğerleri (50kW altı) eskisi gibi devam edecek.
  20. Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    Sayın digitailst arkadaşım 1 uyarın için teşekkür ederim. Ölçümü OG den yapan tesislerde sabit grup gereklidir ve dediğin gibi Rolenin akım trafosundan önce bağlanmalıdır. O yazdığım ilk mesajımdı şimdi bu hususu ilave edeceğim ve size +1 puan. Gerçi konuyu açan arkadaşın sorusu "Arkadaşlar bu...

Yeni mesajlar

Geri