  1. 2*( 3*150 + 70 mm2 NYY ) kablo generatöre gelen ?

    Aynen Topraklama ayrıca yazılır + demeye gerek yok. Çizgi nokta çizgi ... olarak çizilir kesiti ve özelliği yazılır bağlantı noktasında Topraklama işareti ile belirtilir. Ayrıca toprak yazmak size kalmış. Özellik önemli örneğin 30x3.5mm galvanizli şerit. 50 mm2 çıplak bakır ... gibi. Bir makine...
  2. 2*( 3*150 + 70 mm2 NYY ) kablo generatöre gelen ?

    Parantez içindeki 3x150/70 üç adet 150 ve 1 adet 70 mm2 kablo demektir NYY siyah yeraltı kablosu demektir. Parantez dışındaki 2 x ise bu kablodan 2 adet kullanılacak demektir. Bence (3x150+70) yazılması daha doğru olabilir. Kablo standartları bu şekildedir 3 faz olunca 16 lık kabloya 10 luk...
  3. termik röle ile ilgili

    Bir çok motorum ilk demeraj akımı 2-3 saniye içinde 10 katının altına düşer. bazıları 10 katına hiç çıkmaz. Eğer böyle bir makine ( örneğin kırıcı, fan gibi) denk gelirse yıldız üçgende termik üçgene geçince çalışacak şekilde bağlanır. Yada çift kontaktör ile farklı devreler yapılır. Yada...
  4. BESLEME KABLOSU NEDEMEK?

    Almacı besleyen ana kablo. Almaç ne ise örneğin bina bina ana kablosu, örneğin makine makine ana kablosu, örneğin motor motor ana kablosu, örneğin elektronik kart kartın ana kablosu diye tarif edilebilir. Bölüm bölümde olabilir. Bina beslemesi, 2-5-11 no lu dairelerin beslemesi ... gibi.
  5. 12V 20W Siren

    Daha yüksek ses için araba kornası olarak arayınız. Çeşit çok, ses seçeneği çok, Güç (Desibel) seçeneği çok. En basit sitelerde (reklam olmasın diye yazamıyorum) bol ve uygun fiyatlı var.
  6. Kontaktör Hasarı

    Gevşeklik, sululuk elektriğin sevmediği konulardır. Bir yerler iyi temas etmiyor .... Ortadaki kontağın yayını bastıran pim yok mu?
  7. duman dedektörü bağlantısı hakkında

    Diğer dedektör uçlarına bakarak (+ ve - ye dikkat ederek) 1-3/ 2-4 ... her ne ise paralel bağlayabilirsiniz. Ancak by lent arkadaşın anlatmaya çalıştığı gibi bu dedektörü bağladığınızda sorun oluşur. 1- Dedektörü adreslemeniz gerekir. (Adresli sistem ise) 2- Santrale tanıtmanız gerekir.
  8. Kablo Seçimi (60mt)

    Monofaze motorlarda akım farkı oluyor. 18.5 Amperi 2,5 luk kabloda kurtarır ancak (200 x L x N / K x S x U x U ) formulünden 2,5 luk kabloda 8-10 volt arası 4 lük kabloda 5-6 volt arası gerilim düşümü olur. Dolayısı ile köy yerde zaten gerilimler düşükse gerilim düşümü özellikle kalkışlarda...
  9. Kuluçka Makinesi Yardım (Resimli)

    Sanırım resimdeki gibi olmalı. Faz nötr fark etmemesi gerekir ama giriş çıkış önemli. Köprülü uçlara nötr vererek denemeni tavsiye ederim.
  10. Gerı Besleme Engelleme

    Parklar ve sisler yazdığınız kablonun her ikisine de 1 er tane diyot bağlayın. (Çizgisiz tarafı rölenin ayağına çizgili tarafı kablolara olacak şekilde). Diyot akımı lambaların akımına uygun olmalıdır. Diyot üzerinde 0.3-0.5 volt gibi bir kayıp olabilir.
  11. Kapasitif fazla yazması

    Kontaktörler yapışınca kapasitif yükselir tamam ama sizde endüktif te yükselmiş neden acaba. Bu değerlere göre ay sonunda kurtarması gerekir (%15). Elektrik kurumunun sayaçları doğru zamanda okuduğuna emin olunuz. Tabloya akım trafosu oranı girilmemiş çarpan kaçtır yada tesisin gücü nedir...
  12. kaçak akım rölesi

    Eğer sürücülerde EMC filtre var ise S tipi kullanmanız gerekir. 250-400 USD civarındadır tanesi yine de 30mA olanı atabiliyor. Bu tartışmalı bir konu örneğin bazı asansörcüler bunun yerine 300mA kullanmayı tercih ediyorlar. Pekala şöyle yapalım şimdilik ana girişte 300 kalsın çıkan 30 mA'i tek...
  13. kaçak akım rölesi

    Gerçekten ilginç. Bazen çok basit bir şey görülemez çok uğraştırır. İlk start verilirken belki yorumlanabilir ama acil stopa basınca K.A.R atması enteresan. Sıra ile gider isek önce K.A.R sini değiştirin. İyi bir marka takın; İyi bir marka ise de tekrar değiştirin bir deneyin. (30 mA / 63 A...
  14. kaçak akım rölesi

    Şayet motorlara start vermeden KAR atıyor ise kumanda devresinde bir kaçak var veya nötr ile toprak karışmış / temas ediyorlar yada elektronik bir şeyler (var ise) attırıyor olabilir. Şayet motorlara start verdikten sonra KAR atıyor ise tek tek motorları çalıştırıp hangisi olduğunu bulunuz...
  15. kaçak akım rölesi

    Ama 300 mA hayat kurtarmaz. Siz bir tane daha 30 mA alıp mevcudu da kullanıp 2 ye bölün derim. Gerekirse her motor için 1 tane kullanın. Ama 300 mA kullanmayın. Ayrıca hatanın sadece 1 cihazda olduğunu tahmin ediyorum.
  16. kaçak akım rölesi

    Arkadaşım daha önce özelden gönderdiğim bir mesaja bu konudaki mesajları ekleyip özelden göndermiş. Ben hala topraklama olmadan da kaçak akımın çalışacağını söylüyorum. Topraklamanın önemi ve gereği konusu bu teknik değerlendirmeyi gölgede bırakmasın. Bu konuda gönderdiğim mesajı burada da...
  17. Kaçak Akım Rölesi Paradoksu

    Bir arkadaşımız özelden söyle bir uyarıda bulunmuş. Doğrudur.... Herkese açık bilgilendirme olmalıdır. "Sn Edremit TN-C sistemde KAKR tutmaz çünkü nötr'ün cihaz gövdesine verildiği bağımsız topraklamanın yapılmadığı bir sistemdir. Uygulanmaması gereken bir sistemdir."
  18. Kaçak Akım Rölesi Paradoksu

    Mehmett-1974 arkadaşımızın dediği gibi siz TN-S sistemi ile Toprak ve Nötrü ayrı ayrı çekeceksiniz muhtemelen gövdeleri birbirine bağlayıp birkaç noktadan daha topraklayacak, topraklama dirençlerini defalarca ölçüp Üçgen, yıldız, kademeli, gem tozlu, kamyonlarca toprak ... kullanıp insan...
  19. Kaçak Akım Rölesi Paradoksu

    Bir fabrikada çok sayıda Hassas CNC makine var hepsinde E.M.C filtre var ayrıca güç kaynaklarının - uçları gövdeye bağlı yani topraklı Üretici firmanın raporu var sistemi değiştiremezsiniz makineler doğru çalışmaz diye. 30 mA K.A.R nin tüm kaliteli markalarını denedik çalışmıyor. İş müfettişi...