  1. ekrem.kolu

    kompanzasyon hakıında yardım

    Genel Durum: R.fazı 16Ax220=3520VAx0.8Cos=2816Watx0,75Tan=2112Var S.fazı 25Ax220=5500VAx0.8Cos=4400Watx0,75Tan=3300Var T.fazı 46Ax220=10120VAx0.8Cos=8096Watx0,75Tan=6072Var TOPLAM: 19140VA---------15312W----------11484Var Özetle tesisin 15,3KW aktif tüketimi 11,5 kVar reaktif...
  2. ekrem.kolu

    FIRIN İÇİN KABLO SİGORTA HESAPLAMA

    selam fırın gibi alıcılar omik devrelerdir cos:fi barındırmazlar.
  3. ekrem.kolu

    acill !!!! 360 kw kablo kesiti

    360/0,4/1,73/0,8=650 amper kesit katologdan 2*(3*240+120)nyy kablo
  4. ekrem.kolu

    Elektrik Tasarruf Cihazları

    tasarruf yok üç kağıt burda https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/1366-energy-saver-kandirmacasi-elektrik-tasarruf-cihazi.html
  5. ekrem.kolu

    Siemens 3TF43 Kontaktörü Monofazede (220V)

    3TF43 kontaktör her bir ana kontakları 22amper taşır soruna cevap olmuştur umarım
  6. ekrem.kolu

    800 kw motor

    800KW motor 400Volt olmaması lazım eminmisiniz?400V gerilimle calıştıgına.........
  7. ekrem.kolu

    Zelio Logic

    Kalıcı bayrak nedir tam anlayamadım. simule ederek kutuları tikleyerek zaman rölesi kurup buldum saol..
  8. ekrem.kolu

    Zelio Logic

    arkadaşlar zelio ile ladder kullanarak örnek start stop yaptık varsayalım startta iken elektrik kesildi ve 1dk sonra geldi hala startta kalması için ne yapabiliriz yani program kaldıgı yerden devam etsin istiyorum varmıdır. cözüm ??
  9. ekrem.kolu

    trafo gücü yeterli gelirmi

    @FilizSimsek siz hiç dalgıç pompanın vanasını kıstınızmı?
  10. ekrem.kolu

    trafo gücü yeterli gelirmi

    400KVA trafo 315KW yük taşır senin yüklerin 310kw tutuyor yapcagın şey vana ayarı yaparak pompa güçünü istedigin gibi düşürürsün yani yok problem devam.. (110 kw için 3*70+35mm nyy cekebilirsin..)
  11. ekrem.kolu

    380 kv.kütahya seyitömer-izmir ışıklar kesicisi patlama sonrası fotoğrafları

    380kv olan e.n.h taki iletkenin 1200A taşıması imkansız yaw 380kv 250mva trafo 400A civarı yük alsa 1200 A.T Büyük secilmesi olası kısa devrede ucmasın diyemi?? bunun tam açıklaması nedir kesici nominal akımıda 1600A neye göre seçilmiş
  12. ekrem.kolu

    380 kv.kütahya seyitömer-izmir ışıklar kesicisi patlama sonrası fotoğrafları

    cevap için teşekkür kesicinin giriş-yada cıkışındaki akım trafosu değeri nedir..
  13. ekrem.kolu

    380 kv.kütahya seyitömer-izmir ışıklar kesicisi patlama sonrası fotoğrafları

    kimse sormamış ;) dökülen kesici nominal akımı kaç amper seçilmiş ayrıca Kac MVA dır.
  14. ekrem.kolu

    630 KVA Trafo nun enerjisi AG den mi OG den mi ölçülür?

    böyle şeylere takılma sen yapman gereken şey şu bir dilekçe yazcan idare sana A.G den mi O.G denmi yoksa Kebandanmı ceryan vercegini söyler ona göre işini yaparsın...
  15. ekrem.kolu

    Endüktif Ceza Yazıyor

    VArKON24 kullanma klavuzu varmıdır?
  16. ekrem.kolu

    1000 va trafo için sabit kondansatör ne olmalı.

    10sn de sabit söyle bulunur örnek 30kvar ı devreye al sayac ekranında bobin şekli varsa 5-5-5-5- kvar ilave et devreye al taki kondanstör işaretini sayaçta görene kadar bu sefer kon.eksilterek bobin işaretini görünce dur sabitini bulmuş oldun ............
  17. ekrem.kolu

    ELEKTRİK SARFİYAT HESAPLAMA...!

    https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/12997-kompanzasyon-takip-cizelgesi-isyerimde-kullandigim.html x 2070 kafana takma o carpan olur kabaca saatte 1birim=2070 dir.
  18. ekrem.kolu

    kablo kesiti

    1bg=1,36kW 60/1,36=48,5KW 48,5/0,4/1,73/cos:0,8= 87,6amper çeker ....kablo katoloğundan uygun kesite bak..