Evdeki fırınlar 2.5 kW gibi bir güç çekerler ve tek fazla beslenirler. Sizin fırınınız hastaneler, oteller gibi büyük yerlerin mutfaklarında kullanılan fırınlardan. Bu nedenle 3 fazla beslenir ve çektiği akım 13000/1,73/400/0,8=24 A civarındadır. 10 m fazla bir gerilim düşümü oluşturacak mesafe değildir. 4x4 kablo ile ve 3x40A sigorta ile bu mesafeyi güvenlik açısından marjlı bir şekilde kurtarabileceğiniz çıkıyor hesaplarımdan. Bu gibi durumlarda kablo akım taşıma kapasitesini göz ardı etmeden sigorta değerini yüksek seçmekte fayda vardır.
Sigorta seçimi yaparken, kablonun akım taşıma kapasitesi gözönunde bulundurulmalı, sigortanın aşırı yükde acma egrisi göz önunde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, 4 mm. lık kablo tavsıye edıldıgınde (4 mm. kablo 36 amper taşır), max.32 amper sigorta seçmekde yarar vardır.32 amper sıgortada, fırının akım değerini kurtarmaktadır. Sigorta büyük seçilirse, kısa devre esnasında , sigorta devreyi geç keseceğinden, kablonun hasar görme ıhtimali yüksektir.