    Yg işletme sorumluluğu konusunda mesleki yardım

    Öncelikle iki şekilde YG İşletme Sorumluluğu icra edilebilir. Birincisi bir şirket çalışanı iseniz ve YG İşletme Sorumluluğu Belgeniz var ise EMOdan firmasında çalışanlar için olan YG Hizmet Sözleşmesi formu alıp firma ile imzalayıp sonra EMOya onaylattırıp bir nüshası EMO diğeri Dağıtım Şirketi...
  2. mavi2909

    KAçak Akım Rolesi YARDIM LTFN

    Kaliteli bir KAKR ile değiştirin. Muhtemelen sorun hallolacak.
  3. mavi2909

    Projelerdeki CCTV sistemlerinin çalışması ve prensibi...

    CCTV kabloları diye araştırman yeterli. Orjinal kablo ise genelde tek kablo çekilir. Analog sistem için CCTV kablolarında hem data hemde enerji için ayrı kablo olur tek kablonun içinde. Ana mantık budur. IP sistemde'de direkt cat6 kablo çekilir. POE switchlerle CAT6 kablo bağlanır direk...
  4. mavi2909

    Projelerdeki CCTV sistemlerinin çalışması ve prensibi...

    Proje bilinmeden soruna cevap verilemez. Analog, Analog - HD, IP sistem kameralar mevcut. Bunların altyapılarıda ve omurgalarıda projeye göre farklılık gösterebilir. Sorduğun soru faklı bir sürü çeşidin olduğu dondurmacıdan bana dordurma ver sorusuna benziyor. Adam sana soracak neyli olsun diye...
  5. mavi2909

    KABLO KESİTİ VE Yanındaki kesit rakamları hakkında?

    Hayır. 4 lü kablo düşün. 3 tanesi 120 lik yani R-S-T, ve 1 tanesi 70 lik oda Nötr için yani bir tane kablo. İşte bu kablodan 5 adet çekeceksin anlamını taşıyor. Yani 160 metreye sen 5 adet 3x120+70 lik kablo çeceksin anlamına geliyor. Netice olarak 5x160 metre 800 metre 3x120+70 lik kablo...
  6. mavi2909

    KABLO KESİTİ VE Yanındaki kesit rakamları hakkında?

    N2XH kablo halojen free NYY demektir. Muhtemelen bu bir kamu işi. Standart NYY kullanmasan iyi edersin.
  7. mavi2909

    Aydınlatma Direğine paratoner montajı?

    Biz Sami İnci ninde söylediği gibi AG parafudru kullanarak ve direğin kendi gövdesini iletken olarak kullanarak indiriyoruz. Tabloda asansör olduğundan direğin içinde geçecek yer malesef yok bu yüzden direği iletken olarak kullanıyoruz. Temel betonuna bağlıyoruz. 4 ohm üstüne de çıkarmıyoruz.
  8. mavi2909

    Topraklama olmayan prize toprak hattı çekmek

    Öncelikle buradaki arkadaşların iyi niyetinden şüphem yok, benimde yorumlarımı yazarken ki iyi niyetimden şüphe etmeyin lütfen. Ancak doğru bildiğiniz yanlışları düzeltmek de benim bir Elektrik Mühendisi olarak asli vazifemdir. En doğru cevap mehmet dikiciden gelmiş tebrikler. Şöyle ki...
  9. mavi2909

    Topraklama olmayan prize toprak hattı çekmek

    Daha önce şöyle bir cevap yazdım. Daha nasıl anlatayım bilemiyorum. Kat şalteri 40 Amper C tipi sigorta ise 40*10=400 Amper R=50V(TTde izin verilen maksimum dokunma gerilimi)/400=0,125 ohm yapar. Hele nemli yerde 2 katı daha az(Maksimum gerilim 25 Volttan dolayı).Yani sigortanın açması için...
  10. mavi2909

    Yardım Ederken Zarar Vermeyelim

    Kesinlikle katıldığım ve çok yerinde tespit ettiğiniz bir konu. Burada yazılan yazıların vebali çok ağır olabilir. Kendi yaptığını doğru zanneden arkadaşlar çok yanlış şeyler yapabiliyor en bildiklerini zannettikleri şeylerde. Hele elektrik gibi bir meslekle uğraşıp 30 mili amper gibi bir hayat...
  11. mavi2909

    Topraklama olmayan prize toprak hattı çekmek

    Anlatamıyorum galiba? Topraklama kablosu çekmek demek hayat kurtaracak değildir! Rengi mengi ne olursa olsun. Bırakın renginden bahsetmeyi işlevine bakın. Kaçak Akım Şalteri olmadığı müdddetçe anlamı yoktur! Eksik bilgi vermeyin arkadaşlar. Ondan sonra topraklama kablosu vardı hayret bu adam...
  12. mavi2909

    KAR mı ŞALTER mi ?

    İç Tesisleri Yönetmeliği Şekil - 17.
  13. mavi2909

    Topraklama olmayan prize toprak hattı çekmek

    Kısmen doğru kısmen de hayat karartır şekilde yanlış. Daha öncede söylediğim gibi topraklama iyi çalışıyorsa diye bir tabir yok, hesap var. Eğer hesap kurtarıyorsa çalışır, kurtarmıyorsa ÖLDÜRÜR! Yani yanlışınız burda. Sizin deyiminizle topraklama iyi çalışmıyorsa insan öldürürsünüz işte bu...
  14. mavi2909

    Topraklama olmayan prize toprak hattı çekmek

    Sizin yazınızdaki topraklama iyi çalışıyorsa teknik olarak şu demek: Kat şalteri 40 Amper C tipi sigorta ise 40*10=400 Amper R=50V(TTde izin verilen maksimum dokunma gerilimi)/400=0,125 ohm yapar. Hele nemli yerde 2 katı daha az(Maksimum gerilim 25 Volttan dolayı).Yani sigortanın açması için...
  15. mavi2909

    Kaçak Akım Koruma Anahtarı Hakkında

    4 kutuplu 40 Amper 30 mA kaçak akım rölesi kullanmalısın. Çünkü sen makinada insan hayatını koruyacaksın. Ancak dikkat etmen gereken daha başka bir konu ise sistemdir. Eğer toprak iletkenin ile nötr iletkenin ayrı değil ise KAKRı hiç çalıştıramazsın. Bu yüzden nötr-toprak ayrı olmak zorundadır...
  16. mavi2909

    OG Sigorta Atması

    AG tarafında birşey yoktur. Hatbaşı senksiyoner ile trafon arasında yüksek gerilim taraınfa problemin var. Sana söyleyene öyle gelmiştir. Halbuki problemin AG de değil YG dedir. Bu kadar korumayı aşan bir arıza olamaz.
  17. mavi2909

    Topraklama olmayan prize toprak hattı çekmek

    20 yıllık bina için düşünürsek büyük ihtimalle dairende kaçak akım şarteli yoktur. Eğer kaçak akım şartelin yoksa zaten topraklama değerini tutturamayacağından topraklama çekmesende olur. Senin öncelikli konun hayatını korumayı düşünüyorsan kaçak akım rölesi takacak şekilde tesisatının...
  18. mavi2909

    Topraklama yapmadan önce ?

    Böylelikle hem varsa grobeton altındaki izolasyonu delmemiş olursun hemde temel demiriyle birleştirip daha efektif bir işlem yapmış olursun. Dikkat etmen gereken eğer şartnameli bir iş ise temelde hangi topraklama malzemesini kullanman gerektiği. Örneğin galveniz şerit yerine örgülü bakır da...
  19. mavi2909

    Marketler icin konpanize

    Ayrıca bol miktarda elektronik balastta mevcuttur. Harmoniğin bozucu etkisini hiçe saymazsak frekans değerine göre harmonik filtre yapmak gerekir. Onun haricinde çok oynayan kompanzasyonunuz varsa artık çözüm binde bir hassasiyetinde olan SVC sistemlerinde.
  20. mavi2909

    güç artımı

    Bence başka sıkıntılar var. Öncelikle 2000 kva trafonun ana şalteri 3200 A iken 2500 kva trafonun ana şalteri 4000 amperdir. Eğer mevcut 3200 A şalterin yerine takacaksanız ana baranız bu akımı taşımaz. Sonra size ciddi sıkıntıya yol açar. Yok ben 2500 kva trafoya 3200 A şalter takacağım...