Arama sonuçlarınız

  1. hicbirsey

    Termik kullanmadan motor kurtarılabilirmi

    Alinti : benim bahsetiyim elk. koruma 1-aşırı yük 2-düşük yük 3- faz dengesizliği 4- faz kaybı motor ısısı 5- faz sırası 6- aşırı voltaj 7- düşük 2-Dusuk yuk....? Motorlarda dusuk yuk korumasi farkli geldi, biraz acabilir misiniz?
  2. hicbirsey

    Busbar

    Sayin ntfs, en basitinden bir ornekle izah etmeye calisayim...10 Adet makinanin art arda dizilmis oldugu bir isletme dusunun...Makinalarin toplam gucu, 95 mm2 kesitli bir kabloya denk geliyorsun...Bu makinalarin ya her birine tek tek kablo cekecegiz ya da 95 mm2 kabloyu 10 ayri yerden kesip her...
  3. hicbirsey

    dc ortamda topraklama(yardım)

    Hocam koruma topraklamasinin mantigi, tanimi geregi, degismez,aynidir. AC olsun DC olsun tum sistemlerde, Elektrikli cihazların herhangi bir elektrik kaçağı tehlikesine karşı gövdelerinin bir iletkenle toprağa irtibatlandirilmasi islemidir topraklama.. Ote yandan DC veya zayif akim sistemleri...
  4. hicbirsey

    Yg İŞletme sorumluluĞu

    EMO dan bu belgeyi ben de aldim...Uc yil once de bir yuksek gerilim santralini 6 ay suresince islettim...Seve seve yardimci olmaya calisirim...Kolay gelsin
  5. hicbirsey

    nötr toprak arasında düşük voltajda enerji var

    Ahmet bey bu -6 volt olayina ben de takildim...Olcu aletinizin hassasiyetiyle ilgili bir problemden supheleniyorum...Analog alet ile olcseytiniz ne gosterecekti mesela? Ote yandan, 6 volt luk bu degerin yuksek olmasi sistemdeki harmoniklere, isletme topraklamanizin izolasyonuna Kablo...
  6. hicbirsey

    nötr toprak arasında düşük voltajda enerji var

    Olabilir Ahmet bey, benim bahsettigim koruma topraklamasiydi...Hem isletme hem koruma topraklamanizi olcerseniz iyi olur ( birlestirilmemis ise ). Saygilar
  7. hicbirsey

    Kurulu güç hesabı nasıl yapılmalı;

    Sayin blacktooth, Kurulu gucunuzun 960 KW olmasi CosQ degerinin 0.8 alinmasindan kaynakli. Hastaneyi besleyen trafonuz muhtemelen 1200 KVA secilmistir.( 960/0.8=1200 KVA ) Olcu aletlerinden okudugunuz KW degeri size kurulu gucunuz hakkinda kesin bir fikir degil ,ama tum yukleriniz o an...
  8. hicbirsey

    Multimetre secimi?

    Sayin abbabe, olcu aletini ustalariniz icin mi istiyorsunuz kendiniz icin mi. Yerinizde olsam kaliteli bir fluke veya hioki alip ustalarimdan birine zimmetlerdim:)
  9. hicbirsey

    kompanzasyon sorunu ( 28 Haziran 2008 )

    Problemi cozmenize sevindim..Maalesef bir uretim kirliligi sozkonusu...Aklina esen, kondansatorun ''ko'' su ile baslayan ve sirketin ''s'' si ile biten bir firma kurup kondansator uretmeye basliyor...
  10. hicbirsey

    Kompanzasyon Takip Ücreti

    Arkadaslar eger 27 yasimiza kadar dirsek curutup anne babamizdan harclik alarak okuyorsak, bunun bir karsiligi olmali...Bilgiyi paraya donusturme katsayisi direkt yasamimiza yansiyan bir faktor...Ki zorla alinan bir para degil... Garantinizi verirsiniz, ayrintili hesap sunarsiniz ve fiyatinizi...
  11. hicbirsey

    kompanzasyon sorunu ( 03 Temmuz 2008 )

    Tabii ki...Ben c/k ayari, akim trafo orani, kondansator gucleri vs. dogru girilmis kabul etmistim.
  12. hicbirsey

    kompanzasyon sorunu ( 03 Temmuz 2008 )

    Hocam oncelikle ufak bir duzeltme : kurulu gucumuz 14 KW ve CosQ=0.8 iken gorunur gucunuz 14/0.8=17.5 KVA olur. Trafo kurulu gucunun %15 iyle calistigina gore, 25x15/100=3.75 KVA cikiyor.. Sisteminizden su anda 3.75 KVA lik guc cekilirken bahsettiginiz iki adet kondansator degerlerini yazar...
  13. hicbirsey

    kompanzasyon problemi

    Ilk kademeniz 0.5 kVar oldugu halde rolenin 2.5 kVar lik kondansatoru devreye aldirmasinin iki uc sebebi var : 1-) Rolenizin ayarlarini tam ve dogru yapmalisiniz. Ozellikle c/k ayarini tam yapin...Bir de roleye akim trafonuzun 12/5 A lik oldugunuzu tanittiniz mi.. Tanitmadiysaniz role,akim...
  14. hicbirsey

    nötr toprak arasında düşük voltajda enerji var

    Hocam bu voltajin cikmasindaki tek olmasa da temel sorun topraklama aginizin zayifligidir...Topraklama direncinizi meger ile olctunuz mu? En azindan 5 ohm degerinden kesinlikle dusuk olmalidir..
  15. hicbirsey

    kompanzasyon problemi

    Hocam oncelikle role hangi faza bagli ve bu fazin cos fi degeri nedir? Rolenin bagli oldugu faz, c/k ayari geregince, sistemde enduktif varligina kanaat edip uc fazli kondansatoru devreye aliyor...2.5 kVAR bu durumda ilk kademe icin fazla buyuk...Her bir fazin akim gerilim ve cos fi degerine...
  16. hicbirsey

    3 faz motora kondansatör bağlama

    yeni gordum mesaji:) 3000 d/dk icin secim tablosunu gonderiyorum.ABB kitapcigindan aldim...Forumda var...750,1000 ve 1500 d/dk icin de tablolar mevcut...En dogru baglanti seklini de ekledim,Kolay gelsin
  17. hicbirsey

    yüksek gerilim işletme talimatı

    Hocam sorumlusu oldugunuz yuksek gerilim tesisi, TEIAS'a bagli indirici merkez ise, kesinlikle teias in sablonlari disina cikmayiniz...Yuksek gerilim santralleri isletme yetkisi taseronlastirildiktan sonra bu konuda ciddi eksikler bas gostermeye basladi...Sirketinizden veya bagli bulundugunuz...
  18. hicbirsey

    4x25 mm2 kablo mu , 3x25+16 mm2 kablo mu

    Tabii ki her zaman 4x25 mm2 secmek daha uygun olur...Fakat kilometrce uzunlukta kablo siparis edilecegini dusundugumuzde, isin icine maliyet/verimlilik faktorleri girince oturup bir kez daha dusunmekte fayda var... Asenkron motor gibi uc fazli sistemlerin yogunlukta oldugu bir hatta 3x25+16 mm2...
  19. hicbirsey

    Beyaz eşyalarımı ani voltaj yükselmesi ve düşmesine karşı nasıl koruyabilirim

    Karaca elektrik firmasinin mono faze dusuk/asiri gerilim koruma roleleri var...Daha degisik markalarin ki de var.. Karaca elk. firmasinin kullanma kilavuzunu gonderiyorum. Ote yandan, tri-faze roleler de monofaze sistemlerde kullanilabilir...L1 L2 L3 ve N ayaklari vardir genelde.Monofaze...
  20. hicbirsey

    mekanik mi elektronik Sayaçlar mı?

    Arkadaslar,mekanik sayac ile elektronik sayac arasindaki en temel fark : mekanik sayaclar, bir parametrenin vektorel toplamini alir,tek tek fazlara ait parametreleri veremez...Ornegin sistemin cektigi reaktif gucu size dogru olarak olcer fakat bu gucun hangi fazda ne kadar oldugunu...
Geri