Burada da R fazi = 30 KVAR (End.), S fazi = 20 KVAR (Kap.), T fazi = 15 KVAR (End.) değerleri mekanik sayaçta vektörel olarak toplanacaksa (30+15) - 20 = 25 KVAR (end.) değerinden farklı bir değer elde edimesi gerekmez mi? Yukarıdaki değerler, dengesiz yüklenmeyle ilgili, dengeli yüklenmde 120 derece açı farkı varsa, bu değerlerin okunduğu bir sistemde daha farklı faz açıları olsa gerek? Bu belki ufak bir ayrıntı. Sn. Hiçbirşey`e açıklamaları için teşekkürler.hicbirsey ' Alıntı:Ornegin sistemimizdeki reaktif guc dagilimi :
R fazi = 30 KVAR (End.)
S fazi = 20 KVAR (Kap.)
T fazi = 15 KVAR (End.) olsun.
Mekanik bir sayac,bu sistemde sadece (30+15) - 20 = 25 KVAR (end.) degerini okuyabilir.
tmos ' Alıntı:Bir de Sn.hiçbirşeyin konuyu anlaşılır biçimde izah ettiği gibi fazları tek tek bilemeyiz. Ama bir de şöyle birşey aklıma geldi;
Burada da R fazi = 30 KVAR (End.), S fazi = 20 KVAR (Kap.), T fazi = 15 KVAR (End.) değerleri mekanik sayaçta vektörel olarak toplanacaksa (30+15) - 20 = 25 KVAR (end.) değerinden farklı bir değer elde edimesi gerekmez mi? Yukarıdaki değerler, dengesiz yüklenmeyle ilgili, dengeli yüklenmde 120 derece açı farkı varsa, bu değerlerin okunduğu bir sistemde daha farklı faz açıları olsa gerek? Bu belki ufak bir ayrıntı.