Arama sonuçlarınız

  1. hicbirsey

    Jeneratör Koruması

    Yani kompanzasyon hic bir zaman devre disi olmamaktadir...ben bunu anliyorum...Bu durumda, jenerator devreye girip de, yuku uzerine alincaya kadar gecen zamanda sisteme sadece kapasitif enerji verilmis olacak...Bunun bir sakincasi yok mu? Bu konuda fikri olan?
  2. hicbirsey

    Lambalarda kullanılması gereken kondansatörler

    Hocam paralel baglayabilirsiniz...
  3. hicbirsey

    Jeneratör Koruması

    Tamam simdi anladim ustad...Sebeke kesilip de jenerator devreye girinceye kadar bir kac saniye gecmektedir...Ben bu esnada kompanzasyonun da otomatikman devre disi kalacagini ve devreye alinmasi gerekiyorsa, ancak jenerator calistiktan sonra alinabilecegini dusunmustum... Sebeke kesilmesi ile...
  4. hicbirsey

    Jeneratör Koruması

    Bu rolenin, jenerator devredeyken cosfi yi olcup, duruma gore davranabilmesi cok guzel bir opsiyon.. Ama cumlenizi yanlis mi anladim bilmiyorum : 0.94 ile 1 arasinda ise, kompanzasyonu devre disi birakiyor olmasi gerekmez mi?
  5. hicbirsey

    aküler hakkında

    Tahminimce stabilize arkadasimiz trafo merkezlerindeki sabit tesis akulerinden bahsediyor...Indirici merkezlerdeki aku sistemlerinin zaten hali hazirda periyodik bir bakim onarim guvenlik sarj desarj vs prosedurleri vardir... Daha kucuk isletmelerdeki sabit tesis akuleri icin ise sunlar...
  6. hicbirsey

    Jeneratör Koruması

    Bu da guzel bir gelisme tabii ki...Takdirle karsilamak lazim...Bununla ilgili olarak sunlar da soylenebilir : Eger RGK rolesinin gerilim beslemeleri, ana salterden once alinabilmis ise jenerator devredeyken roleye zaten enerji gitmeyecektir... Ote yandan ana salter ile kompanzasyon...
  7. hicbirsey

    Trafo Topraklanması

    Merhaba sayin abbabe :) Isletme topraklamasi ile koruma topraklamasinin birlestirilmesinde, topraklama direnci degerinin belli bir degerin altinda olasi sarti ile ( mesela 1 ohm ) herhangi bir sakinca yoktur...Mesela ankara metro istasyonlarinda boyle bir uygulama var:) Asagidaki linkte bir...
  8. hicbirsey

    kaç kva lık jeneratör gerekli?

    Evet ya ben de simdi farkettim !!!! Hatta bu mesaji duzeltmeden once ilk verilen akimlarla son verilen akimlarin ayni oldugunu yazmistim... Ben hesaplarimi 75 A ve 80 A degerlerine gore yaptim....175 A ve 180 A olunca is degisir!!!!! Hic dikkat etmemistim...Bu konu cok onemli...Yanlis...
  9. hicbirsey

    fazın biri fazla akım çekiyor

    En once sorulmasi gereken birkac soru var : Tum bu 1x120 lik kablolarin hepsi esit uzunlukta mi? Kablo uclarinin saltere girisi nasildir...Baraya baglantilari duzgun mu,gevseklik var mi ? Kablolarinizin dosenme sekli nedir ( toprakta,yan yana ust uste... ) ? Her bir fazdan gecen akimi olctunuz...
  10. hicbirsey

    AutoCad Wiring Diagrams

    Akliniza gelebilecek her turlu elektrikli enstrumanin baglanti semalari autocad ortaminda verilmis,tikla,indir... http://www.wattstopper.com/products/wiring-diagrams.html
  11. hicbirsey

    İndüktif ve kapasitif düzene girmedi

    Evet rolenin modelini ogrensek iyi olur...Ote yandan ilk kademenizin 5 Kvar olmasi dogru degil...Hic monofaze kullanmayacaksaniz bile, ilk kademelerinizn 1 veya 2.5 kVAR olmasi daha dogrudur...
  12. hicbirsey

    kaç kva lık jeneratör gerekli?

    Hocam KW tan KVA ya gecis formulu : P=SxCosfi dir. P=Aktif guc ( W ) S=Gorunur Guc ( VA ) ( Zahiri guc veya kompleks guc de denir ) Mesela motorlar KW cinsinden tarif edilirken trafo ve jeneratorler KVA cinsinden tarif edilir. Verdiginiz gerilim degerleri, almis oldugum 220 volt degerine...
  13. hicbirsey

    Trafo Nötr Direnci

    Haklisiniz sayin darma...Konuyu resim ve sayisal orneklerle somutlastirmaya calisayim... UC fazli yg sebekelerinde, her bir fazin, topraga karsi gerilimi Un/1.732 kadardir.Fazlarin birinin topraga temas etmesi halinde(=toprak kisa devresi) hata gerilimi Un degerine yukselir. Yildiz noktasi...
  14. hicbirsey

    kaç kva lık jeneratör gerekli?

    Hocam mesai yorgunlugundan mi yaslilik belirtileri mi bimiyorum ama fazlarin gucunu tek tek hesaplamak neden altust edebilir anlayamadim...ben bu konuyu bir daha dusunurum ama siz de her bir fazin akim gerilim akim ve cos fi degerini hayali rakamlarla atayip somut bir ornek uzerinde her iki...
  15. hicbirsey

    kaç kva lık jeneratör gerekli?

    Sn abuzettin20...sizin yonteminiz de dogrudur ve daha sadedir :) Onceki yontemde cosfi degerinin tutmasinin sebebi her iki geciste de ayni degeri kullanmam...Bir tesaduf degil yani...Benim yukaridaki yontemi tercih etmemin sebebi, kompanzasyonun var/yok olmasi durumuna gore gucteki degisimi...
  16. hicbirsey

    Trafo Nötr Direnci

    Dogrudur sayin elek, Teias sorumlulugundaki YG/OG Indirici trafo merkezlerinde bulunan hemen hemen oda buyuklugundeki 30-60 ohm luk direncler soz konusu....
  17. hicbirsey

    Trafo Nötr Direnci

    Merhaba...Trafo direncleri 60 ohm vs. kucuk degerli ve buyuk boyutlu olurlar ( hatta ben ilk gordugumde taniyamamistim :) Bildiginiz gibi yildiz bagli sistemler notr noktalarindan topraklanirlar..Bazen direkt, bazen bir bobin uzerinden, bazen de su bahsettigimiz direnc uzerinden... Direnc degeri...
  18. hicbirsey

    rüşvet

    Sayin manyeto...Zaten rusveti alana da sorsan verene de sorsan,ikisi de asla olayin ismine'' rusvet'' demez... Hem meslek etigi, hem calistigimiz sirketin cikarlari en onemlisi de vicdani rahatligimiz acisindan hediyenin de her turlusune karsi cikmak lazim... Ben 4 yildir piyasadayim ama su ana...
  19. hicbirsey

    İndüktif ve kapasitif düzene girmedi

    Katiliyorum, 3 fazli roleden baslamak gerekir ise...Sistemin ana sorunu, reaktif gucunuz ile kapasitif kompanzasyonunuzun muhtelif yani farkli farkli zamanlarda sisteme dahil olmalari...Bu da iyi bir roleden beklenen en temel seydir...Akla gelen ikinci sey ise, monofaze kondansatorlerin...
  20. hicbirsey

    dc gerilimde kesit hesaplama

    Hocam o zaman su sekilde toparlayalim : Gerilim=24 V Akim =300 A Mesafe=10 m. Izin verilen gerilim dusumu %3 ise: 24x3/100 = 0.72 volt bulunur. (Delta)U=2xLxI / 56xS ise 0.72=2xLxI / 56xS Buradan S'i cekersek : S=(2xLxI)/(56x0.72) = 148.81 mm2 BULUNUR...Yani en az 150 mm2 lik kablo...
Geri
Üst