Trafo Topraklanması
Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı
bölümlerin, bir elektrot yardımı ile toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesine topraklama
denilmektedir.
İşletme topraklaması, alçak gerilim şebekelerinde, transformatörlerin sıfır
noktalarının, doğru akım tesislerinde bir kutbun veya orta iletkenin topraklanması ile yapılır.
Böylece sistemde, toprağa karşı oluşacak gerilimin belirli değerleri aşmamasına çalışılır.
Sadece bir transformatörün yerleştirildiği direkler söz konusu olduğunda küçük bir
topraklama tesisi (örneğin, derin topraklayıcı, halka topraklayıcı veya iletken malzemeden
yapılmış direğin temeli) bir transformatörün topraklanması için gerekli şartları sağlar.
Genel olarak çelikten veya başka bir iletken malzemeden ya da betondan yapılan
direklerin üzerine bulunan anahtarlama tesisleri topraklanmalıdır. Kumanda yerlerindeki
topraklama tesisi, en azından eş potansiyel dengelemeyi sağlayacak bir topraklama ağıyla
yapılmalıdır. Eğer kumanda için bulunulan yerin yalıtılması yapılmışsa veya anahtarlama
işlemi yalıtkan bir düzenek yardımı ile yapılıyorsa (örneğin, yalıtılmış aletlerle, çubuklarla
veya eldivenlerle), küçük bir topraklama tesisi (örneğin, derin topraklayıcı veya halka
topraklayıcı) yeterli olabilir.

Topraklama İşlem Sırası
Topraklama için çukur kazılır.
İletken kablo ve kullanılacak lama iletken malzemesi trafoya kadar çekilir.
Direğin belirli yerlerine bağlantı yapılır.
Trafo üzerinde bulunan topraklama bağlantısına bağlantı yapılır.
İletken toprağa gömülen levha veya çubuk malzemeye kaynak edilir.
Metal levha gömülür ve toprak ile kaplanır.
 
Merhabalar .Trafo topraklamasında nötr ve koruma topraklamasının ortak olmasında herhangi bir problem söz konusu olur mu ?
 
Merhaba sayin abbabe :)
Isletme topraklamasi ile koruma topraklamasinin birlestirilmesinde, topraklama direnci degerinin belli bir degerin altinda olasi sarti ile ( mesela 1 ohm ) herhangi bir sakinca yoktur...Mesela ankara metro istasyonlarinda boyle bir uygulama var:)
Asagidaki linkte bir seyler yazmistim bununla ilgili...bakabilirsin...Saygilar
https://www.kontrolkalemi.com/forum..._topraklamasi-t24460.0.html;msg62412#msg62412
 
işletme ve koruma topraklamalarının ortak olduğu sisteme TN sistem denir. TN sistemi araştırın, topraklama yönetmeliğine bakın en azından.
 
merhaba benim sorum şu trafo merkezi olan yerde 34,5 / 15,8 kv topraklamalar kaç ohm olamalı işletme ve koruma topraklamasıtrafoya gelen giriş 34,5 parafudur var ama çıkışlarda yok...bide benim bulunduğum yerde yani trafoda alanın her yeri topraklama iletkeni ile ve topraklama kazıkları ile çakılı ancak burda herhangi bir hatta devredışı olduğu esnada o an bizlerde açma anında elimiz demir aksama veya su ile temas halinde iken bi çarpmaya maruz kalıyoruz sizce ne yapmalı
 
Sayin stabilize, trafo merkezlerinde, butun aktif olmayan metal aksamlar topraklanir.Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir husus , tum topraklamalarin bir noktada esitlenmesi ( es potansiyel barasinda birlestirildikten sonra topraklanmasidir).Mesela iki kapinin ayri ayri topraklanmis olmasi yeterli degil, ikisi tek bir barada birlestirilmezse iki kapi arasinda potansiyel farki olusabilir..
Gozden kacirdigimiz bir diger nokta ise, boyle durumlarda asil problemin kendimizde olabilecegidir...Cogu zaman vucudumuzda birikmis elektrik yuku, mesela otomobilin kapisini acarken , dokundugumuz nesne uzerinden topraga akabiliyor.Tabi kapinin dili yok ki ''bu adam beni carpti'' desin, bizi kapi carpti diyoruz:)
 