  1. hicbirsey

    3 faz motora kondansatör bağlama

    Tabii ki baglanabilir...Normalde hesap olarak, motorun bosta calisma gucunun %90 i oraninda bir kondansator baglanmalidir...Ama bunun hazir tablolari da var...Motor ozelliklerine gore rahatlikla secebilirsin...kontaktor ile birlikte devreye girip cikicak sekilde... Qc=0.9xIox1.73xUxCos fi...
  2. hicbirsey

    site içi ag kablo dağıtımı

    Yan tarafin trafosundan beslendigin icin gerilim dusumunu % 3 olarak almalisin..Dolayisiyla,ana trafo ile sizin pano arasindaki mesafeyi de hesaba katmalisin...En olumsuz sartlara gore hesap yaptigimizda ( Guc=40 kw,Mesafe=75 m. ) %e = 0.0124xPxL / S 3=0.0124x40x75 / S bu formulden S i cekersen...
  3. hicbirsey

    site içi ag kablo dağıtımı

    Sn K37 oncelikle foruma hos geldin..Sorun biraz eksik bence...Beslegeceginiz alanin mesafesi,resmi,nasil beslenecegi soyle dursun en azindan villalarin kurulu guclerini verirsen sana daha net bir seyler soylemek mumkun olur... Ama genel bir ilke olarak sunu soyleyebilirim ki: en son baglanti...
  4. hicbirsey

    reaktif tüketim

    sn. Atax1976 arkadasim... Yaptiginiz islem, Enduktif degeri %28 seviyesinden %18 seviyesine dusurmustur,bu olumlu bir sey... Fakat kapasitifiniz %4 seviyelerinden %19 seviyelerine firlamis...bunu istemiyorduk... Bir devreye sabit bir kapasitif yuk bagladigimizda, enduktifin dusebilmesi icin...
  5. hicbirsey

    25kw motorda yıldız-üçgen ilgili bir sorunu

    Bence gecis zamanini biraz daha artirip sigorta degerini yukseltebilirsin...Motor sargilarini meger ile olcup kismi kavrulma dahi olmadigina eminsen bunu dene derim...Bir de bu motora yerel kopmanzasyon uygulanmamis degil mi...Motora direkt bagli kondansatorler boylesi ani yuksek gerilimler...
  6. hicbirsey

    25kw motorda yıldız-üçgen ilgili bir sorunu

    Bana da tuhaf geldi...Gecis kontaktorunun saglamlik kontrolu ve koruyucu sigortanin uygun amperaj ve tipte ( gecikmeli tip ) olup olmadigi akla ilk gelen supheler...
  7. hicbirsey

    aktif harmonik filtreleme

    En once yapilasi gereken sistemin ozelligini belirlemek ve buna gore nasil bir cozum uretilmesi gerektiginde karar kilmaktir...Ilk once bu hesabi yaparsak,cozum olarak normal kompnzasyon yeterli midir, pasif filtreleme mi yapilmalidir veya aktif filtreleme sart midir,bunun tayinini...
  8. hicbirsey

    acemi kompanzeci

    Varkombi 12 iyi bir secim olur derim...Pek cok yerde bu konu ile ilgili malzeme bolca var...Ben de elimden geldigince yard. olmaya calisirim ...Bizzat kullandigim ve basari sagladigim bir sistem...Kolay gelsin
  9. hicbirsey

    Kompanzasyon Yeni Tebliğ

    Okulunuzu besleyen ana pano salteri kac amper acaba...ya da mevcut yukunuz nedir...oncelikle mevcut sistemdeki tum kondansatorlerin saglam oldugundan emin misiniz...ya da sayac endeksleriniz nelerdir...biraz tesisi tanitirsaniz daha net biseyler soyleyebilirim...saygilar
  10. hicbirsey

    Nötr Toprak birleşirse

    Mustafa arkadasimin dedigi dogru monofaze yuklerde...Ama artik meskenlerde de uc fazli sistemlere geciliyor...220 veya 380 ikisinden de allah korusun:)
  11. hicbirsey

    Nötr Toprak birleşirse

    Sayin abuzettin20 kardesime...Bir evde topraklama yapilmamis oldugunu dusun...ve bir cihazimizda kacak elektrik var ( farz edelim ki 50 volt civarinda ) . Bu cihaza temas eden kisi, topraklama olmadigi icin 50 voltu uzerine alacaktir...Biz bu sisteme topraklama yapmak yerine sifirlama yaparsak...
  12. hicbirsey

    Kompanzasyon Yeni Tebliğ

    rg3 12 dengeli trifaze yukler icin uygundur...Fakat monofaze yuklerin de yer aldigi sistemlerde,fazlara dengeli yuklenilmeyen hallerde veya kurulun gucun cok altinda seyreden isletmelerde bu role maalesef is goremiyor...Tesis hakkinda bilgi verirsen yardimci olmaya calisirim....saygilar
  13. hicbirsey

    acemi kompanzeci

    Ustad verdigin bilgilere gore, senin en dusuk cos fi degerin 0.8 . En basit hesapla cos fi ortalama degerini 0.8 alirsan gereken trafo gucu = 400/0.8 = 500 KVA olacaktir... Illa ki cos fi yi tam olarak hesaplamak istiyorum dersen: toplam guc 400 kw demisisin...Toplam akimi da olc veya...
  14. hicbirsey

    Nötr Toprak birleşirse

    Haklisin elektrokur kardesim...Topraklamaya tuz ve komur ilave etme ''uyanikligini'' kesfeden zihniyet, sifirlama yapmayi da ''dahiyane'' bulus zannediyor maalesef...
  15. hicbirsey

    Nötr Toprak birleşirse

    Dogrudur henuz yeni sayilabilir...Kanunen de zorunlu tutuluyor ( Elektrik Ic Tesisat Yonetmeligi )... Fakat biz kanunen zorunlu olmasa dahi mutlaka kullanmaliyiz...Ayrik bir topraklama duzenin maliyeti cok bisey tutmaz...Notr ile topragi birlestirmek ''isin kolayi'' gibi gorunse de bence uzak...
  16. hicbirsey

    Nötr Toprak birleşirse

    Notr ile toprak birlesirse her seyden once Kacak Akim Koruma Rolesi (=Hayat koruma) tutmayacaktir...Bu onemli bir nokta...Bunu gozardi edersek, normal sartlarda herhangi bir sakincasi yok fakat olasi bir faz-notr kisa devresi halinda, temas gerilimine maruz kalan kisi,sadece kacak gerilimin o an...
  17. hicbirsey

    günlük enerji tüketim hesabı

    hayir dogru akimda 1.73 kullanilmaz...1.73=karekok3 ten geliyor...o da uc fazli sistemlerin bir sabitesi....
  18. hicbirsey

    günlük enerji tüketim hesabı

    Roboelektronik arkadasin ozetledigi formuller ustune bunu soylemek yanlis ama sirf pratiklik olsun diye KW degerini cos fi degerine bolebilirsin...Daha da pratigi genel kabul olan 0.8 degerine bolebilirsin...Mesela 80 KW lik bir motor 80/0.8=100 KVA lik trafoya denk gelir gibi kaba bir hesap...
  19. hicbirsey

    Havai Hat Arıza

    Hat koruma roleleri var...Hattin her iki tarafinda kuruluyor..Empedans karsilastirma mantigi ile calisir..Hattin kacinci kilometresinde kopma oldugunu bu role uzerinden gorebiliyorsun...Hatti enerjilemek suretiyle denemek ise cahillikten baska birsey degil...Tablocu arkadaslar bu noktada resmi...
  20. hicbirsey

    reaktif tüketim

    Kompanzasyonu besleyen akim trafosunun 200/5 olmasi gerekiyor 80/5 olmasi yanlis...Veya 80/5 a lik akim trafosu kalsin diyorsan mutlaka,Kullanmakta oldugun roleye,kullanma kilavuzuna bakip,akim trafo degerinin 80/5 oldugunu tanit...Reakt. Guc Kontr. Rolesine,onu besleyen akim trafosunun degeri...