Nötr Toprak birleşirse

elektrokur

Üye
Katılım
14 Nis 2008
Mesajlar
269
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar bazı tesisatlarda nötr toprak birleştirilerek bir koruma sağlanmak isteniyo.Bu ne derece doğrudur sizce. Formda gezerken Burçin arkadaşın bunu sıfırlama olarak yazdıgını gördüm. Bir örnek vermek istiyorum Evdeki şohben in nötr ve topragını birleştirdiniz.Siz duş alırken dairenize gelen nötr bir yerden yandı ve koptu ne olur....
 
Notr ile toprak birlesirse her seyden once Kacak Akim Koruma Rolesi (=Hayat koruma) tutmayacaktir...Bu onemli bir nokta...Bunu gozardi edersek, normal sartlarda herhangi bir sakincasi yok fakat olasi bir faz-notr kisa devresi halinda, temas gerilimine maruz kalan kisi,sadece kacak gerilimin o an ki miktarina degil direkt 380 volta maruz kalacaktir...Ki bu da ciddi bir sikinti demek...Tavsiyem,ozellikle evlerde, ayrik ve bagimsiz bir topraklama yapmak ve muitlaka kacak akim koruma rolesi kullanmak....saygilar...
 
kaçak akım koruma rölesi henüz yeni sayılır ve bir çok eski binada doğru düzgün w otomat bile yok................
 
Dogrudur henuz yeni sayilabilir...Kanunen de zorunlu tutuluyor ( Elektrik Ic Tesisat Yonetmeligi )... Fakat biz kanunen zorunlu olmasa dahi mutlaka kullanmaliyiz...Ayrik bir topraklama duzenin maliyeti cok bisey tutmaz...Notr ile topragi birlestirmek ''isin kolayi'' gibi gorunse de bence uzak durulmasi gereken bir nokta...Elektrik carpilmalarina bagli kaza ve olumlerde biz teknik insanlar tamamen sorumluyuz...Kullanici asla suclanamaz...Hatta kullanicinin kendisi ozellikle yanlis yapsa bile...Cunku iyi bir elektrikci,sistemini her turlu kullanici hatasina karsi bagisik kurmak zorundadir...Vicdani rahatlik maliyetten once gelmeli derim...
 
Tabiki kaçak akım koruma kullanımalıdır sorunda buya işte. Benim bu soruyu sormamdaki amaç bişeyler anlatabilmek. Ve nötr ile toprağı birleştirerek aslında bir nevi koruma sağlamak değil insanların hayatını nasıl tehlikeli bir duruma koyduklarını öğrenmelerini sağlamak.(sorunun cevabı içinde zaten facia....]
 
Haklisin elektrokur kardesim...Topraklamaya tuz ve komur ilave etme ''uyanikligini'' kesfeden zihniyet, sifirlama yapmayi da ''dahiyane'' bulus zannediyor maalesef...
 
fakat olasi bir faz-notr kisa devresi halinda, temas gerilimine maruz kalan kisi,sadece kacak gerilimin o an ki miktarina degil direkt 380 volta maruz kalacaktir

bunu anlayamadım biraz açarmısın
 
Sayin abuzettin20 kardesime...Bir evde topraklama yapilmamis oldugunu dusun...ve bir cihazimizda kacak elektrik var ( farz edelim ki 50 volt civarinda ) . Bu cihaza temas eden kisi, topraklama olmadigi icin 50 voltu uzerine alacaktir...Biz bu sisteme topraklama yapmak yerine sifirlama yaparsak, olasi bir notr-faz kisa devre arizasinda,notr iletkeni faz iletkeni ile ayni potansiyele sahip olacaktir...yani notr artik faz halini alacaktir...Dolayisiyla temas edecek kisi faz faz gerilimine maruz kalacaktir....saygilar
 
evde 380v ne işi var ya da faz faz üstad
 
hicbirsey ' Alıntı:
Sayin abuzettin20 kardesime...Bir evde topraklama yapilmamis oldugunu dusun...ve bir cihazimizda kacak elektrik var ( farz edelim ki 50 volt civarinda ) . Bu cihaza temas eden kisi, topraklama olmadigi icin 50 voltu uzerine alacaktir...Biz bu sisteme topraklama yapmak yerine sifirlama yaparsak, olasi bir notr-faz kisa devre arizasinda,notr iletkeni faz iletkeni ile ayni potansiyele sahip olacaktir...yani notr artik faz halini alacaktir...Dolayisiyla temas edecek kisi faz faz gerilimine maruz kalacaktir....saygilar

selamlar.
öncelikle faz nötr temasında sigorta atar. evet sıfırlamalı bir tesisatta nötr koparsa tehlike olur.Cihazdan dönen faz cihazın gövdesinden(ki şofbense sudan) toprağı tamamlayacaktır.Tamam bu 380 volt olmaz.Çünkü 380 volt ülkemizde faz-faz arası gerilimdir.Belki 220 volt ta olmaz.çünkü cihaz üzerinde de gerilim düşümü olacaktır.Ama o cihaz 7 kw lık bir şofbense (insanlar nasıl altına girip duş yapabiliyor hala aklım kesmiyor ama) gerilim düşümü çok az olacaktır.ama sonuçta tehlike işte.Bir de binada yapılacak bir tadilatta evinize faz ve nötrün yeri değiştirilmiş olarak verilmesi tehlikesi var.O zaman da gövdeye direkt olarak 220 volt verilir.
Allah korsun.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,072
Mesajlar
932,787
Kullanıcılar
453,068
Son üye
Mustafa6173

Yeni konular

Geri
Üst