Arama sonuçlarınız

  1. hicbirsey

    300/5 Ölçü Akım Trafosu hk.

    Sakın yapmayın..Yük altındayken, akım tarfolarının sekonder uçları kesinlikle açık bırakılmamalıdır...Oluşacak çok yüksek gerilimler hayatınıza mal olabilir..Nerden geliyor böyle şeyler aklınıza
  2. hicbirsey

    Aküler ve İnverter arasındaki bağlantı D.C sigorta seçimi

    Inverter'in model ve tipini paylaşır mısınız? User Manuel'de önerilen DC sigortayı yazması lazım
  3. hicbirsey

    iş kazası

    Duygusal davranmışsınız...Şirketinizin, siz şikayet etmişsiniz kadar yüklü bir tazminatı ödemiş olması lazımdı...Eğer bunu yapmadıysa, sizin iyi niyetinizin üstüne yatmış demektir..Geç bile kaldınız...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurun, size ciddi bir tazminat vermek...
  4. hicbirsey

    Asenkron Motora Yol Verme Yöntemleri - Seminer - ABB - Internet - By Voltimum

    Semineri veren ABB Yetkilisinin iletişim bilgilerini yazayım...Beni her zaman arayıp-mail atıp istediğinizi sorabilirsiniz, diyor...Özellikle Yumuşak yolvericiler konusunda birikimli...Sürücüler ile ilgili soruları cevaplamıyor , yönlendirebilirim diyor.. Ozan GÜLTEKİN [email protected]...
  5. hicbirsey

    Asenkron Motora Yol Verme Yöntemleri - Seminer - ABB - Internet - By Voltimum

    Arkadaşlar seminir bir-kaç dakika içinde başlıyor..Ben ordayım..Acele edin..Saygılar Seminer şu an bitti. Kimler geldi acaba:)
  6. hicbirsey

    Bir generatör max. kaç watt üretebiliyor? En büyük generatör plaka değerleri?

    Sn Selika, Internette şöyle bir göz attım, bu hideroelektrik santral, 32 adet 700 MW lık türbinden oluşuyor... 32x700=22400 yapar. Geri kalan 100 MW ise, 2 adet 50 MW lık küçük jeneratörün iç ihtiyaç için kullanılmasına ayrılmış. Toplam 22500 MW. Yangtze nehri üzerine kurulmuş. 185 mt...
  7. hicbirsey

    Asenkron Motora Yol Verme Yöntemleri - Seminer - ABB - Internet - By Voltimum

    Inanın bilmiyorum Sn nacak_68, yurtdışındayım ben, sizin daha çok öğrenme şansınız var:) Yukarıdaki Voltimum sitesinin iletişim bilgilerinden kendilerine ulaşıp yerini öğrenebilirsiniz. Ama bu zaten internet semineri, fiziksel olarak bulunmanıza gerek yok..Saygılar Bu arada iletişim bilgilerini...
  8. hicbirsey

    Ana şalterlerde toprak kaçak açtırması

    Sn uzman28, söz konusu bu 2000 A lik şalter için minimum 300 A değeri nerede yazıyor, kaynağı bizimle paylaşır mısınız...Hem şalteri hem de ona adapte edilecek cihazı biraz daha tanımış oluruz...
  9. hicbirsey

    Ana şalterlerde toprak kaçak açtırması

    Burada sözü geçen açtırma da, Şalterin içerisindeki ''salıcı'' bobin üzerinden şalterin açtırılmasıdır...Daha büyük ve gelişmiş şalterlerde, ''salıcı'' yerine '' mikroişlemci'' bazlı elektronik açtırma ünitesi kullanılır...Ama çalışma ve açtırma mantıkları aynıdır. Varsa, yanlış anlaşılmayı...
  10. hicbirsey

    Asenkron Motora Yol Verme Yöntemleri - Seminer - ABB - Internet - By Voltimum

    12 Temmuz Cuma günü saat:10:30-11:30 saatleri arasında Asenkron Motora Yol Verme Yöntemleri semineri gerçekleşecektir. Kayıtlarımız 10 Temmuzda sona eriyor. Lütfen şimdi kayıt olunuz. Seminer ABB tarafından veriliyor. Internet üzerinden ve ücretsiz..Tavsiye ederim. Detaylı Bilgi ve kayıt için...
  11. hicbirsey

    Ana şalterlerde toprak kaçak açtırması

    Sn. uzman28, sanırım bir yanlış anlaşılma var...2. yöntemde minimum akım dediğiniz şey 300 mA olmasın? 2000 A büyük bir değer olduğundan 30 mA değerini kabul etmeyebilir..Bu, normal..Ama Kaçak Akım Koruma'nın mantığı birdir ve değişmez...2000 A lik bir şalterle bir evin sigorta kutusunu besliyor...
  12. hicbirsey

    KABLO KESİTİ BELİRLEDİM KONTROL LÜTFEN

    Güncel iç tesisat yönetmeliklerine göre, bildiğiniz gibi kapalı mekandaki kablolar Halojen Free olmak zorunda..Tesisat kapalı ortamdaysa N2XH veya daha genel tanım ile XLPE olması doğru olacaktır. Saygılar
  13. hicbirsey

    Topraklama çubuğu nasıl olmalı?

    Arkadaşların söylediklerine ilaveten, mutlaka bakır kullanın ama, topraklama kazığını dikeceğiniz yer çok sert ise, çelik özlü bakır, yumuşak ise som bakır çubuk kullanabilirsiniz...Ama arkadaşların dediği gibi ucuzuna kaçmayın...Kalitesine güveniyorsanız, sıcak daldırma Galvanizli çelik de iyi...
  14. hicbirsey

    75 kw motor ve dizel motor devresi

    Bu tür panolar, yangın pompası üretici firmalarından hazır olarak temin ediliyor ve pompaların garantisi için bu panolar şart. Ayrıca bu bir proje ise ve işi bir işverene veya resmi kuruma teslim edecekseniz, kendi el emeği panonuzu kabul etmeyebilirler. Dizel jeneratör üzerindeki rölenin tipi...
  15. hicbirsey

    KABLO KESİTİ BELİRLEDİM KONTROL LÜTFEN

    Sn Butcher, 15 metre mesafe için Trafo-ADP arasını her fazlara 21 adet 1x240 lık kablo çekmek delilik gibi geliyor..Bu mesafe için size mani bir şart yoksa bus-bar kullanmanızı tavsiye ederim. (Ayrıca ''3 adet de toprak için 120 lik'' demişsiniz ama sanırım Nötrü kastettiniz..) Kublaj için zaten...
  16. hicbirsey

    yüksek voltaj

    Soru: Elimde küçük bir bıçak var, düşmanımı öldürmeden ders vermek, korkutmak istiyorum..Bıçağı hangi bölgesine saplarsam ölmez? demekten bir farkı yok bunun
  17. hicbirsey

    Gerilim Düşümü

    Sn Instinct, Yardımcı olabileceğini umarak ben de kendi deneyimlerimi paylaşmak istiyorum... 1-Kompresörler devre dışı iken trafo çıkış geriliminiz 400 Voltun altıında ise, sorun sadece trafo kademesini değiştirmek olur. 2-Yıldız üçgen panonuza bakın, kontaktörler arası bağlantı kabloları(bazı...
  18. hicbirsey

    100 Kw lık asenkron motorun mil gücü

    2 formul yanlış. Cosfi ye tekrar bölmeye gerek yok. 1. hesaplama doğrudur. 5.5/6.47= %84 verim çıkıyor zaten. Saygılar
  19. hicbirsey

    11 KW Fotovoltaik Sistem

    ''11 kw'lık sistem 3 fazlı olmak zorunda......monofaze olmaz....'' caglarbasdogan Caglar bey, sistem monofaze değil. Trifazeyi, 3 adet monofazeyi birleştirerek sağlıyorlar. Sn Hopdedix, kablo kesidi hesaplarken, inverterden öncesi için gerilimi 24 V alıp, %e=0,074xLxN / S tek faz formulunu...
  20. hicbirsey

    Elektrik Kaçağı

    1-Topraklama yoksa mutlaka yapın. Topraklama varsa, makinaların gövdelerini kontrol edin. Ek noktalarında vs iletkenliğin sürekliliğinin kaybolduğu noktalar olabilir. Bunları by-pass edin. 2-Makinaların beslendiği linyelere uygun değerde 30 mA lik KAKR monte edin. 3-Elemanların çalıştığı alanı...
Geri