Arkadaşlar,
Ana dağıtım panolarında ana şalterlerin toprak kaçağında açması için kullanılan 2 yöntem bulunmakta.
1. yöntem:Ana besleme kablolarına takılan toroid akım trafosu ile algılanan kaçak akımın, kaçak akım rölesine iletimi sonucu röle üzerinden ayarlanmış akım sınırlarında açtırma yapılması.(30mA-30A)
2. yöntem:Nötür hattına takılan özel bir nötür akım trafosu ile yine ana şalter içersine takılan özel bir donanımın bir biriyle haberleşmesi sonucu ayarlanan akım sınırlarında açtırma yapılması(2000A lık bir şalter için minimum akım 300A)
Benim sorum birinci yöntemde miliamper seviyelerinde açtırma yapılırken 2. yöntemde bu sınır niye minimum 200-300A çıkıyor.
Toprak hattında bu kadar yüksek kaçak akımların dolaşmasında bu şalterin açtırması ne kadar doğru?
Üretici firmalar niçin 2. yöntemede ihtiyaç duymuş olabilirler(Siemens,Schneider, ABB v.s.)
Konu hakkında sizlerin düşüncelerinizi öğrenmek isterim.
Ana dağıtım panolarında ana şalterlerin toprak kaçağında açması için kullanılan 2 yöntem bulunmakta.
1. yöntem:Ana besleme kablolarına takılan toroid akım trafosu ile algılanan kaçak akımın, kaçak akım rölesine iletimi sonucu röle üzerinden ayarlanmış akım sınırlarında açtırma yapılması.(30mA-30A)
2. yöntem:Nötür hattına takılan özel bir nötür akım trafosu ile yine ana şalter içersine takılan özel bir donanımın bir biriyle haberleşmesi sonucu ayarlanan akım sınırlarında açtırma yapılması(2000A lık bir şalter için minimum akım 300A)
Benim sorum birinci yöntemde miliamper seviyelerinde açtırma yapılırken 2. yöntemde bu sınır niye minimum 200-300A çıkıyor.
Toprak hattında bu kadar yüksek kaçak akımların dolaşmasında bu şalterin açtırması ne kadar doğru?
Üretici firmalar niçin 2. yöntemede ihtiyaç duymuş olabilirler(Siemens,Schneider, ABB v.s.)
Konu hakkında sizlerin düşüncelerinizi öğrenmek isterim.