  2. hicbirsey

    Tekrar Merhaba,

    Sevgili Arkadaşlarım, Çoğunuz rumuzumdan veya katıldığım paylaşımlardan belki beni hatırlıyorsunuzdur. Uzun bir zaman önce, aktif bir biçimde paylaşımda bulunmakta iken , forumun şekilsel olarak değişmesi ile birlikte bir türlü yeni formatına adapte olamadım. İşlerin yoğunluğu, ofisimin...
  3. hicbirsey

    %98 Turk Mali Ruzgar Turbini

    Sorulabilecek en can alıcı soruyu sn. iscanthere sormuş. Cp değeri ( verimlilik ) çok önemlidir. %15 -%45 arasında değişir. Ayrıca ''3 KW gücünde'' veya ''120 kw gücünde'' türbin ifadesi tek başına pek bir anlam taşımaz.Bu tür güçler, belli bir rüzgar hızı referans alınarak ( ki bu değerler...
  4. hicbirsey

    Güç Sistemlerinde Gerilim Düşümü

    Eğer trafonuz var ve trafonun hemen dibinde bu trafoya bağlı ana dağıtım panonuz var ise, bu panonuzdan, kümesinizin içindeki en son lambaya kadar ki mesafede izin verilen gerilim düşümü;%5+%1,5=%6,5 ve en son motora kadar ki mesafede izin verilen gerilim düşümü ise %5+%3=%8 alınır. Eğer kendi...
  5. hicbirsey

    OG yeraltı kablo 4 hat mı çekilir?

    Doğrudur, ideal dizayn bu mantıkla yapılır. Her bir faz için ayrı bir kablo çekilmesi, 3x95 mm2 kablo çekmekten daha avantajlıdır. Eğer 3x95 mm2 lik çok damarlı tek bir kablo çekilmiş olsaydı, yedek 4. kablonun çekilmesinin pek bir anlamı kalmazdı.Çünkü sizin de dediğiniz gibi 3x95 mm2 lik bir...
  6. hicbirsey

    Yüksek gerilimde gerilim düşümü ve kesit tayini

    Merhaba, Bunun için kullanacağınız kablo ile ilgili katalogda yazan R ve X değerlerini vermeniz lazım. Eğer kablo belli değilse bunun için hazır tablolar var. Saygılar.
  7. hicbirsey

    jeneratör start

    Tahminimce, tıpkı otomobil marşlarında olduğu gibi en son noktadaki start bölgesine geçici olarak öevirip geri bıraktığınızda tekrar on konumuna dönüyordur.Kontrol eder misiniz
  8. hicbirsey

    jeneratör start

    Panelin resmini çekip yollayabilir misiniz, veya panelin kodunu buraya yazabilirsiniz. ( DCG-71 gibi )
  9. hicbirsey

    jeneratör start

    Evet üstad, manuel konumuna aldığınızda jeneratörü çalıştırmak için ''on'' tuşuna basarsınız.
  10. hicbirsey

    Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

    Sn Ozi 26, Öncelikle şunu belirteyim ki, biz hiç bir zaman sadece gerilim düşümü hesabı yaparak kablo kesidi tayin etmeyiz. Mutlaka eş zamanlı olarak, ''Akım Kontrolü'' de yapmamız gerekiyor.( Bildiğimiz 3 fazlı güç formülü bağıntısından kolaylıkla yapılabilir ) Kablo kesit tayini ile ilgili...
  11. hicbirsey

    Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

    Sn. Ozi 26, En iyisi, siz buraya örnek bir soru yazın, gerekli verileri verin ve neyi bulacağımızı sorun. Biz de burada çözümünü beraber yapalım.Mümkünse günlük hayatta mevcut olan bir uygulamadan örnek verirsek, daha sağlam olur ( Ör; P=75 KW, L=42 m., S=? gibi...)
  12. hicbirsey

    Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

    Sn. Ozi 26 , Aynı formül, hem gerilim düşümü hesabında hem de kesit hesabında kullanılıyor olup aynıdır. Eğer, kablo kesidini hesaplamak istiyorsanız, gerilim düşümünü %3 veya %5 ( ana panodan veya tali panodan beslenme durumunuza göre) alarak formulde istenen değerleri yerine koyup S...
  13. hicbirsey

    Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

    Sn. Ozi 26, Kesinlikle haklısınız. 1 Fazlı ile ilgili formulde CosQ değerini atlamışım. Uyarınız için teşekkür ederim. Yerinde ve güzeldi..Arkadaşlardan da özür dilerim.
  14. hicbirsey

    Evdeki prizden geçen akımı nasıl ölçeriz?

    Pens ampermetre mevcut değilse veya sıradan bir avometre varsa ; Prize biri faz biri nötr ve biri toprak olacak şekilde 3 adet tek damarlı kablo üzerinden armut ampul, ısıtıcı vs. gibi herhangi bir yük bağlayın.Faz (veya nötr) kablolarından herhangi birini ortadan bir yerden kesin, ve devreyi...
  15. hicbirsey

    DC Gerilim Düşümü ve Kablo Kesidi Hesabı

    DC Sistemler, 1 Fazlı AC ve 3 Fazlı AC Sistemlerde gerilim düşümü ve kablo kesit tayini ile ilgili hazırladığım tablo ve örnek hesaplamaları içeren excel dosyası ektedir.
  16. hicbirsey

    Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

    Merhaba, Özellikle DC gerilim düşümü ve Kablo kesit tayini ile ilgili sürekli tanık olduğum kafa karışıklıklarına istinaden aşağıdaki özet tabloyu hazırladım. Faydalı olacağına inanıyorum.
  17. hicbirsey

    Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

    Merhaba, Önce direkt sorunuzun çözümünü yazacağım ardından neyin nerden geldiğine dair uzunca bir açıklama gelecek 24 VDC, I=500 A, L=15 metre için S =? mm2 Not ; Gerilim Düşümü izin verilen sınırı %3 alındı. Çözüm ; S = 200xIxL/56x3xU . Buradan I=500 A, L=15 m. ve U=24V değerlerini...
  18. hicbirsey

    3 faz motorlarda gövdede kaçak.

    Merhaba. Benim tahminim; Sargıların en az birinde kavrulma/gövdeye kaçak var. Topraklamanız ise mevcut olduğu halde, zayıf kalıyor (veya kopuk da olabilir). Siz dokunduğunuzda, toprak hattı+siz ideal topraklama yolunu tamam etmiş olduğunuz için, kontrol kalemi sönüyor.
  19. hicbirsey

    topraga akan kaçak akım.

    Anladığım kadarıyla 8-15 A arası ölçülen akımlar, gövdelerden değil, toprak kablosu üzerinden okunan akımlar. Tesisinizdeki topraklama sistemi TN-C şeklinde yapılmış olabilir.Yani toprak ile nötr iletkeninin aynı PEN kablo ile taşındığı sistem. Eğer öyle değilse, tüm gövdelerin mutlaka...