Arama sonuçlarınız

  1. Isı pompası toprak hattı bağlanınca kaçak akım rolesini attırıyor

    Dikkatiniz için teşekkürler. Ben kendim onu düzeltebilirim değil mi? Dış panodan kapatıp o nötr hattını diğer tarafa doğru yani kaçak akımın sağına doğru kayıdrsam sanırım yeterli olur? Bu fotoğraf usta çalışırken kapatmadan önce çekmiştim. Belki dikkat ettiyse düzeltmiştir bilemiyorum. Hem...
  2. Isı pompası toprak hattı bağlanınca kaçak akım rolesini attırıyor

    Evet haklısınız ama bunun maliyeti kim bilir ne kadar olacak, 1 seneye yakın doğalgaz bekleyip mecbur ısı pompası taktırdık, yani zaten ilk kurulum maliyeti çok farklıydı. Şu an limitlerimizi çoktan aştık yani umarım çalışır bu şekilde demekten başka elimden bir şey gelmiyor. Kaçak akım...
  3. Isı pompası toprak hattı bağlanınca kaçak akım rolesini attırıyor

    Isı pompası için takılan şalter en alt sol baştaki 40A ama bu zaten hatalı olabilir çünkü sonradan takıldı. Bilemiyorum hocam, o kahverengi fazdaydı, ona bağlanmadı (açıkçası bu hat zaten doluydu yani buna bağlanamazdı). Siyah renk faza bağlandı bu da alt sıradaki şalter grubunda ama açıkçası...
  4. Isı pompası toprak hattı bağlanınca kaçak akım rolesini attırıyor

    Evet marka model tam olarak budur. 40A şalter ve 6mm kablo istiyor diye okuyorum ben bu tabloyu... Bu durumda 4mm kablo da hatalı görünüyor. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Peki evin bu ısı pompası meselesi öncesi elektrik tesisatı doğru muydu? Yani 40A kaçak akım rölesi 25C dış panodaki şalterlere...
  5. Isı pompası toprak hattı bağlanınca kaçak akım rolesini attırıyor

    İçime su serptiniz, şu an sadece ısı pompası için 10 bin liraya yakın elektrik tesisat masrafı çıktı. Bu ne işin başında ne ortasında gelip giden ustalar tarafından bize söylenmedi. Tamamen sürpriz yani... C olduğunu görüyorlar, belirttim de ama direkt olarak çalışmaz dediklerinden iyice...
  6. Isı pompası toprak hattı bağlanınca kaçak akım rolesini attırıyor

    Gewiss kontaktör'ün dahi ne olduğunu bilmiyordum. Aratınca kutudan ne olduğunu anladım. Bugün oradaki hattın evdeki kapının yanında kartı çıkartınca diğer elektrikleri kapatan bir hatta bağlı olduğunu gördük. Yani bundan başka işlevi var mıdır bilemiyorum. Kapıdan çıkartırken kartı...
  7. Isı pompası toprak hattı bağlanınca kaçak akım rolesini attırıyor

    Tekrardan teşekkür ederek güncel durum ve yeni sorunları aktarıyorum. Olması gerekeni yaptıramadık, yani lütfen bu konuda benim kabahatim olduğunu düşünmeyin. Mevcut şartlarda farklı tipte kaçak akım rölesi deneme şansımız bile olmadı. O yüzden geriye en garanti yol olarak ısı pompasının...
  8. Isı pompası toprak hattı bağlanınca kaçak akım rolesini attırıyor

    3 usta ile görüştüm. Bir tanesi arayacak bekliyorum. Bırakalım ellerinde uygun tip kaçak akım rölesi olmasını... Ne olduğunu dahi bilmiyorlar. Gerçekten hayretler içindeyim. İçlerinden biri ben kendi evimde 300ma kullanıyorum. Hatta kaçak varsa zaten atar. Çarpılmadan önce atar, kesin bilgi...
  9. Isı pompası toprak hattı bağlanınca kaçak akım rolesini attırıyor

    Herkese çok teşekkür ediyorum akşama daha detaylı olarak yazacağım. Dün iki ayak bir pabuçta işler olduğundan fotoğraflar çekemedim. Şimdi ısı pompasının olduğu evdeyim. Tesisatı çektim. Lütfen eksik bilgi varsa söyleyin tekrar foto çekerim. Kaçak akım tipi AC 3 sene önce yapılmış sıfır bir...
  10. Isı pompası toprak hattı bağlanınca kaçak akım rolesini attırıyor

    Bu şekilde sağlıklı bir çözüm olur mu? 300ma kaçak akım rölesi ısı pompasının "yanmasını" önlerken 30ma bizi koruyacak şekilde çalışabilir mi yani? Kusura bakmayın bu konularda hiç bilgim yok, bu şekilde de olur diyorsanız bunu da onlara ayrıca teklif edeceğim. Peki kaçak akım rölesine girmeden...
  11. Isı pompası toprak hattı bağlanınca kaçak akım rolesini attırıyor

    Evet tam olarak marka model 16 kw olarak şu: https://hp.gree.com.tr/versati-iv-monoblok-tip/
  12. Isı pompası toprak hattı bağlanınca kaçak akım rolesini attırıyor

    Evet bunu anlıyorum ama sanırım konu ya 300ma takın ya da ısı pompasını iade alalım noktasına gelecek gibi görünüyor (iş o noktaya gelmedi ama muhtemelen sadece makinasından bahsediliyor, harcanan malzeme ve işçiliğin iadesi de olmaz gibi). Bu kadar bariz bir konuda ısrarcı olmalarını...
  13. Isı pompası toprak hattı bağlanınca kaçak akım rolesini attırıyor

    Cevap için çok teşekkür ederim, bu iş başımızı ağrıtacak gibi görünüyor çünkü konuyu taraflara iletince 300ma konusunda ısrar ettiklerini görüyorum. Gün içersinde 3 elektrikçiden, ardından tanıdıklar vasıtasıyla 2 elektrikçiden ve internette konuyla ilgili bilgi bulamamıştım. Bize tarafların...
  14. Isı pompası toprak hattı bağlanınca kaçak akım rolesini attırıyor

    Herkese selamlar, birkaç gündür ısı pompası kurulumu için elektrik tesisatı ile cebelleşiyorum. Kurulum öncesi hem elektrikçi hem ısı pompasını kuracak olan usta tesisatta sorun olmayacağını söylemişti. Siemens 40A 30ma kaçak akım rolesi var. Isı pompası için 3x4 kablo çekildi. Her şey...
  15. 3x4 elektrik hattı çekmenin maliyeti ne kadardır?

    Tekrar teşekkür ediyorum ustalarım. Kablo konusu söyledim (nerdeyse 2 kat pahalı yazdığını), kendisinin da pahalıya aldığını söyledi. Yani işçiliği iyi bir usta, sorunsuz yapıyor ama sanırım biraz tuzundan da koyuyor :) Kablolama işi toplam 2-3 saat sürdü diyebilirim. 2000 lira civarında...
  16. 3x4 elektrik hattı çekmenin maliyeti ne kadardır?

    Cevaplar için teşekkürler. Birim fiyatlar olmadığı için önümüzü göremiyoruz. Kablo için metre 100 lira civarı dedi. 17 18 metre ölçtü. Evin şalterlerinin oradan hat çekip sanırım 32a şalter takacak. Toplam 4750 istedi. Kabul ettim. Bu arada kablolar duvardan plastik kanal ile gizlenecek. Fiyata...
  17. 3x4 elektrik hattı çekmenin maliyeti ne kadardır?

    Normalde birkaç teklif alıp ona göre tercih ediyorum ama birkaç gün içinde ısı pompası takılacak ve elektrik hattının hazır olması gerekiyor. Teklif için gelen arkadaş malzeme ve işçilik dahil atıyorum 10 metre hat çekmek için ne kadar teklif ederse tamam demeliyim? Aslında daha fazla...
  18. Monofaze inverterı (on grid öz tüketimli sistem) trifaze sayacı olan meskene kurarsak ne olur?

    Maalesef. Gündüz elektrik tüketimimiz o kadar değil. Akü olmayan on grid model için 5 kw boşa yatırım olur. Trifaze sistemi monofaze'a çevirme konusunda bir başka firmadan daha bilgi aldım. Uygulamada trifaze için 3 tane ayrı inverter ya da hibrit öneriyorlar. Şebekeyle mahsuplaşmalı sistemler...
  19. Akıllı inverter ile hibrit inverter arasındaki farklılıklar

    Çok eski bir konu, ben de yıllar sonra aynı soruyu sorarken buldum kendimi. Özellikle iki tür arasında fiyat farkı da çok büyük, yani kesin bir farklılık olmalı ama nedir? Şeklinde sorular... Nette çok fazla bir bilgi bulamadım. Bir firma yetkilisinden öğrendiğime göre en büyük fark şu. Akıllı...
  20. Monofaze inverterı (on grid öz tüketimli sistem) trifaze sayacı olan meskene kurarsak ne olur?

    Merhaba, tam anlayamadım. Teklif aldığım firmalar mı beni yanlış yönlendiriyor ya da ben mi yanlış anlıyorum bilemiyorum. Bana anlatılan şu: Eğer trifaze tesisat varsa solar sistemden üreteceğimiz elektriği monofaze "on grid" ile beslersek bu durumda aynı anda sadece 1 fazdan verebiliriz. Hatta...
Geri