  1. MustafaErgün

    Toprak Hattı İle Faz Hattı Arası Kaç Volt Olmalıdır?

    Merhabalar faz nötr gerilimi 220 V olan bir tesiste faz toprak arası 151 volt ölçüyorsanız gerilimi düşüren bir direnç veya temassızlık olmalı veya topraklama için kullanılan çıplak bakır iletkenlerin yıllar içinde oksitlenmesi buda istemediğimiz bir durum.Elektrik akımının en kısa ve...
  2. MustafaErgün

    90 kw motoru 220 kw sürücüyle çalıştırmak

    Bu motor Üretici firmanın Makine Mühendisi tarafından kapasiteye göre hesaplanıp seçilmiş bir motordur sanırım.Uzun vadede orijinal güçte bir motor bağlamalı (verimli çalışma için)ve Ptc termistör ile koruma yapmalısınız.Kolay gelsin.
  3. MustafaErgün

    220 volt çift kondansatörlü motor yön değiştirme

    Sevgili arkadaşım hem elektrikçi değilim diyorsun hemde söylenene kesin yorum yapıyorsun.Fişi ters çevirmenle sadece kalın siyah kabloyu değiştirmen aynı şey değil.Böyle yaparak motorda oluşan kutuplaşma yönünü değiştirirsin.İster kalın siyah kablo yada sadece ince kırmızı kabloyu yer...
  4. MustafaErgün

    HPS ve balast

    Değerli arkadaşım bu balast 250 watt ise çünkü gücü okunmuyor 250 watt hps lamba için uygun yalnız balast ile beraber ignitör( 70-250watt) de gerekiyor.Umarım bu lambaya uygun bir armatürünüz vardır.
  5. MustafaErgün

    0.40 kw motor hız ayarı

    Asenkron motorlarda devir ayarı n=120*f/2p formülünde görüldüğü gibi frekans veya kutup sayısını değiştirerek ayarlanır.
  6. MustafaErgün

    pinomatik sistem kesit buyutme

    Bir şey daha eklemek istiyorum verimlilik açısından müsaade ederseniz.Eğer sisteminizde personel ve ekipman temizliği amacıyla hava çıkışlarınız varsa bu çıkışları 4 bara ayarlayın ve hava tabancalı olarak kullanın.Tesisatınızdaki kaçaklarını önleyin mümkünse ek yerlerinde sıvı conta...
  7. MustafaErgün

    pinomatik sistem kesit buyutme

    Değerli Arkadaşım eğer makina üzerindeki klape ve dolum pistonlarınızın iç silindir çapı 50 mm 63 mm veya üstü ise evet hortumlar en az 8 mm olsun.32 mm veya 40 mm ise gerek yok.Fakat 7 bar basınç ile beraber dakikada kaç litre hava kullandığı da önemlidir makinanın.Pistonların yavaş açıp...
  8. MustafaErgün

    Filtre kirliliği nasıl ölçülür

    Asfalt plent tesislerinde de tamda bahsettiğiniz şekilde filtre kontrolü yapılır.Filtre giriş basıncı ile çıkış basıncı arasındaki fark büyükse filtre tıkanmış ,fark sıfırsa filtre delinmiş deriz.
  9. MustafaErgün

    12 kw taşırmı

    Esra Hanım sizi genç bir meslektaşımız sanıp biraz kafanızı karıştırdık sanırım mesleğinizde ilgili ekipmanlarla evinizde çalışmaya devam ederek evinize 12 kW yük ilave ediyorsunuz.Bu durumda elektrik dağıtım şirketine güç artırım talebinde bulunmalısınız.Ama önce Bir mühendislik ofisine...
  10. MustafaErgün

    12 kw taşırmı

    Omik yük için 12000=220*I I=54.54A Endüktif yük için ve cosfi 0.8 alırsak 12000=220*I*0.8 I=68.18A Bu akımları taşıyabilecek kablo en az 10mm2 olmalı diye düşünüyorum.
  11. MustafaErgün

    12 kw taşırmı

    Aynı zamanda elektrik iç tesisleri yönetmeliğinde faz ve nötr iletkeni arasına bağlanacak maksimum yük bilgisi 5 kW olarak bildirilmiştir.Bilginize
  12. MustafaErgün

    12 kw taşırmı

    Değerli arkadaşım resimdeki kablo kesitini ve bahsettiğiniz 12 kW yükün enerji çıkış noktasına olan mesafesini söylerseniz sağlıklı bir cevap verebiliz.
  13. MustafaErgün

    bir senaryo hakında yardım edecek kişi var mı

    Pistonları sürmek için valf grubuna ve anahtarlama için rölelerede ihtiyacıniz var sanırım.
  14. MustafaErgün

    evde kompanzasyon kurulabilirmi

    Aktif sayaç, reaktif sayac,ters reaktif sayaç yada kapasitif sayaç terminolojiside bu yüzden kullanılır zaten.Evlerimizdeki sayaçlar aktif sayaçlardır.
  15. MustafaErgün

    rezistans nötr

    C Berkan hocam kesinlikle haklısınız bağlantı yaparken bizde buna dikkat ederiz Pardon hocam kusura bakmayın dil alışkanlığı bizimki dediğiniz gibi silikon izole kablo...
  16. MustafaErgün

    rezistans nötr

    Silikonlu ısıya dayanıklı kablo sizinle resmini paylaşayim isterseniz.Hatta sanayi tipi brülörlerin pilot ateşleme trafo kabloları da bu tiptir.
  17. MustafaErgün

    rezistans nötr

    Değerli Hocalar herkese merhaba... Ben kendi uygulamamı paylaşmak istiyorum.Benim sisteminde aynı kazanı ısıtan 4 farklı 1500 watt trifaze rezistansım var.Ben bu rezistanslara 5x2.5 silikonlu kablo ile enerji beslemesi 2x1 silikonlu kablo ile termostat kontrolü yapiyorum.toprak bağlantimi ve...
  18. MustafaErgün

    2 yıllık Elektrik mezunlarının yetkileri.

    Değerli kardeşim önlisans mezunları olarak Devlet bizi fen adamı olarak tanımlar.30kw a kadar proje çizip imzalama yetkisi verir.Mühendislere güç kısıtlaması yoktur.Ve sadece Mühendislere asansör projesi çizip imzalama yetkisi verir.Eğer imkanın varsa tabiki oku Mühendislik.Ama her ne olursa...
  19. MustafaErgün

    MCC panosuna kablo girişleri üsttenmi alttanmı?

    Mcc panoları profil bazalar ile yükseltilmeli kablo bağlantıları alltan olmalı zemine izole halı serilmelidir.Pano odasında mutlaka klima veya Aspiratör olmalıdır.Bana göre kablolamadaki mantık gerektiğinde kabloya rahatça ulaşıp sökülmesi veya tamiri mümkün olmalıdır.
  20. MustafaErgün

    plastik tozu algılayıcı

    Siz anladığım kadarıyla sadece maksimum seviye ölçümü istiyorsunuz.Sürekli seviye ölçümü yapan ultrasonik veya radar sensörler pahalı olduğu kadar sizin sisteminiz içinde gerekli olmayacaktır.Piyasada ekonomik olarak temin edebileceğiniz motorlu pervaneli tip yada kapasitif tip sensörlerle...