Cüneyt üç rezistansın yıldız bağlantısında nötr bağlantısı yapılmamışsa rezistansın biri koparsa kalan iki rezistans fazlar arasına seri bağlı durumu geçer gözüküyor . Yani bir rezistansa 190 volt düşer . Yanlış mı düşünüyorum ?


Doğrudur.
 
rezistanların hepsi aynı anda kontaktör üzerinden çalışacak her rezistans için 3 ayrı faz ve nötr çektim 1*2,5mm heralde sorun yaratmaz artık?
 
Değerli Hocalar herkese merhaba...
Ben kendi uygulamamı paylaşmak istiyorum.Benim sisteminde aynı kazanı ısıtan 4 farklı 1500 watt trifaze rezistansım var.Ben bu rezistanslara 5x2.5 silikonlu kablo ile enerji beslemesi 2x1 silikonlu kablo ile termostat kontrolü yapiyorum.toprak bağlantimi ve yıldız noktasına nötr iletkenimi bağlıyorum.Silikonlu yanmaz kablomu bu ygulamalarimda mutlaka kullanmaktayim.
 
Silikonlu ısıya dayanıklı kablo sizinle resmini paylaşayim isterseniz.Hatta sanayi tipi brülörlerin pilot ateşleme trafo kabloları da bu tiptir.
Elbette , memnun oluruz . Görsel paylaşımlar her zaman makbuldür.

Bu tip kablolar aslında halogen free kablo . Sadece ismi değişiyor bence kullanım yerlerine göre. Yeraltında da yanmada gecikmeli kablo diye kullanılıyor , bunlarda alevsızdırmaz kablo diye isimlendiriliyor.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Fırın gibi rezistans lı sistemlerde kullanılır ancak dış darbelere karşı dayanıklı değildir.Tırnak la bile ucu açılır
 
Fırın gibi rezistans lı sistemlerde kullanılır ancak dış darbelere karşı dayanıklı değildir.Tırnak la bile ucu açılır
C Berkan hocam kesinlikle haklısınız bağlantı yaparken bizde buna dikkat ederiz

Silikonlu kablo yerine silikon izoleli kablo tabiri daha doğru olur herhalde.
Pardon hocam kusura bakmayın dil alışkanlığı bizimki dediğiniz gibi silikon izole kablo...
 