ne çalıştırıyorsun ki? çok harcama yapınca dağıtım şirketi merak edip bakar sayacın girişte max.40A oluyor elektrikçi anlatır.
Guzellik uzmaniyim kullandgim cihazlar hepsi calisirsa bu kadar guc harciyo isyerim kapandi o yuzden evde devam ediyorum max 40 amper diyorsunuz 40 amper kac wat a eder sigortadane çalıştırıyorsun ki? çok harcama yapınca dağıtım şirketi merak edip bakar sayacın girişte max.40A oluyor elektrikçi anlatır.
Kabaca hesaplarsak ortalama 40 amp 8500 wat eder ancak siz 12000 wat yani 12 kw guc kullanicam diyosunuz bu durumda surekli cihazlariniz calisirsa eger ortalama 55 amp guc cekicek siniz 40 amp sigorta atar bu guce dayanmaz 55 amp sigortayada sayactan once baglarsaniz elektirik idaresi bu duruma neder onu bilemem bence siz once bi elektrik idaresine gidip yapmak istediginiz ise gore kw arttiriminin mesken olarak kulmanima sunulmus daire niteligindeki evlere verilip verilmedigini bi ogrenin derim aksi durumda cezai islemle karsilasmaniz olasidirGuzellik uzmaniyim kullandgim cihazlar hepsi calisirsa bu kadar guc harciyo isyerim kapandi o yuzden evde devam ediyorum max 40 amper diyorsunuz 40 amper kac wat a eder sigortada
Tesekur ederim cevabiniz icin Peki 3 fazlida 55 , 60 amper kullanabilirmiyim acaba ?Sayacınız maksimum 40 amperde çalışır. Daha yüksek akımlar sayacınıza hasar verebilir. Kablodan geçen yüksek akım voltaj düşmesini arttıracaktır. Eve 3 fazlı elektrik almak istediğinizi çevrenizdeki elektrikçilere söyleyin fiyat alın tahmini 1500 civarı olmalı uygun olan teklife göre hareket edersiniz.
Gücünüz 12kw olacaksa yine 3 fazlı sistemde çekeceğiniz amper daha da aşağı düşecektir.Size basit olarak anlatayım:Bir fazda hem fön makinesi hem lambalar beslenirse lambalarınız 10 A çekiyorsa ve fön makinenizde 5 A çekiyorsa aynı anda çalıştığında tek fazdan 15A çekeceksiniz ve kablo kesitinizle sigortanız bunlara uygun olmalı ama bu işlemi trifaze de yaparsanız.R fazından yani birinci fazdan:10 Amper lik lamba devresini S fazından yani ikinci fazdan:5 Ameprlik fön makinesinin prizini beslerseniz buna göre sigorta ve kablo kullanırsınız.Yani yük 3 faza bölünebilirTesekur ederim cevabiniz icin Peki 3 fazlida 55 , 60 amper kullanabilirmiyim acaba ?