  1. janitza prophi güç kontrol rölesi

    Genel anlamda güç kalitesi için ülkemizde bir ceza uygulanmamıştır bu zamana dek. İleride durum nasıl değişir bilemiyorum. Fakat benim bahsettiğim nokta çok açık. Tüm ürünlerin, üreticilerin ve tüketicilerin uyması gereken bazı standartlar var. Bu standartlara göre üretim yapılması gerekmekte ve...
  2. janitza prophi güç kontrol rölesi

    Eşit akımdan ne anladığınızı bilmiyorum. Benim anladığım her fazdan eşit olarak 3A veya 5A geçecek değil. Voltajın/akımların eşit olması demek ilgili enerji standartlarında belirtilen voltaj/akım dengesizliği içindeki tolerans değerleri arasında kalması demektir. Bu değerler arasında kalan faz...
  3. janitza prophi güç kontrol rölesi

    İndiksiyon ocakları ve haddehaneler buna bir örnektir. Muhaliflik yapmak için burada yorum yapmadım yapmam. Öncelikle tavirlarınıza ve konuşmalarınıza dikkat etmenizi rica ederim. Saldırgan tavırlardan dolayı burada bilgi paylaşımının aksaması, aranan bilginin kaybolmasına neden olmakta.
  4. janitza prophi güç kontrol rölesi

    Bu röle, fazlardan eşit akımın aktığı her işletmede rahatlıkla kullanılabilir.
  5. OG kompanzasyon kondansatörleri bağlantısı

    Kesinlikle katılıyorum. OG' de bir ünite içinde üçgen veya yıldız bağlı kapasitörler kullanmak pek sağlıklı değil. Genelde bu tip kapasitörler basınç şalteri ile korunur fakat onunda açma verme süresi içerideki basıncın dağılma hızıyla ilgili olduğundan yeterince sağlıklı koruma yapılamıyor. En...
  6. OG kompanzasyon kondansatörleri bağlantısı

    Merhaba, mesajımda bir hata yapmışım. Bu kapasitör kendi içinde üçgen değil, yıldız bağlıdır. Bu hata için özür diliyorum. Diğer yazdıklarım aynen geçerlidir.
  7. OG kompanzasyon kondansatörleri bağlantısı

    Merhaba, her kapasitör ünitesi etiket değerinden anladığım kadarıyla kendi içinde üçgen bağlanmıştır. Kapasitör Un değeri ise 7,2kV olarak belirtilmiş. Siz bu kapasitörü 6,3kV barasına bağladığınızda kapasitör güçleri ünite başına 382,8kVAr olacaktır. Sami Bey' in de belirttiği gibi sistemin...
  8. Güneş Enerji Santrallerinde Kompanzasyon Yardım

    Yazıyı okudurm fakat harmonikler ile ilgili olarak herhangi bir şeye rastlamadım. Doğrultma veya invertör devresi fark etmez. Bir sinüs sinyali kendi formu dışında parçalnır, eğilir, bükülürse orada harmonik oluşur. İnvertör dediğimiz cihazlar da DC yi AC' ye çevirdiklerinden dolayı zaten saf...
  9. Çıplak Kompanzasyon ve Güç Kalitesi İlişkisi (Plain capacitors and power quality)

    Yapılan filtreleme ne olursa olsun nonlinear yüklerin olduğu her yerde harmonik akımları üretilmeye devam edilir. Dediğiniz gibi önemli olan şey bunun şebekeye yansımasının engellemesidir. Bir önceki mesajımda bahsetmiş olduğum tüm filtreler aslında rezonans filtreleridir. Akort edildikleri...
  10. Çıplak Kompanzasyon ve Güç Kalitesi İlişkisi (Plain capacitors and power quality)

    Merhaba, bir süredir kompanzasyon ve güç kalitesi üzerine çalışmalar yapmaktayım. Öncelikle çok bilinen fakat yanlış bilinen bir kavramı düzeltmekle yazıma başlamak istiyorum. Piyasada "harmonik filtre reaktörü" olarak bililen filtreler literatür hatasından dolayı bu şekilde dilimize girmiş ve...
  11. Motorun boşta akımı

    (I0= Isıfır) Motorun boşta akımı, tüm bağlantıların(kaplin dahil) sökülüp motora enerji verildiğinde çekilen akımdır. Bunu hesaplamak için de I0 = 2 * In * (1 - cosphin) dir. Örneğin cosphi = 0.85 olan bir motorun boşta akımı I0 = In * 0,3 tür. Bu şekilde belirleyebilirsiniz.
  12. 3 fazlı fan motoru arızası

    Güç kalitesi ölçüm cihazları aynı şebeke analizörleri gibi 50Hz baz alarak yüksek frekansı sinyalleri FFT analizine tabi tutar. Bundan dolayı güç kalitesi ölçümü 50Hz' in dolaştığı baralarda yapılır. Sürücü çıkışından bu tarz bir cihaz ile ölçüm yaptığınızda hatalı sonuçlar almanız kaçınılmaz...
  13. 3 fazlı fan motoru arızası

    Merhaba, %18 değeri çok çok yüksek bir değer. Ayrıca belirtmekte fayda görüyorum, total olarak bu değerlere bakmak bazen yanıltıcı olabilir. Tekil olarak gerilim ve akım harmoniklerini incelemekte fayda var. 5. gerilim harmoniği şu kadar volt, 5. akım harmoniği şu kadar akım vs. Ölçümün...
  14. Proje yardim

    Şönt reaktörün üzerine harmonik filtre reaktörünün bağlanması abes olmuş. Uygulamada böyle bir şey yapmanın hiç gereği yok. Harmonik filtre reaktörlerinin görevi, kondansatörü yüksek frekanslı akımlara karşı korumasıdır. Ayrıca harmonik akım ve gerilim genliklerinin de artmasına engel olmaktır...
  15. Güç faktörü nedir?

    Sami Bey' in dediklerine katılmakla beraber şunu da belirtmek isterim. Her bir trafonun kısa devre gücüyle orantılı olarak rezonans frekansı hesabı yapılmalı ve kurulacak olan kompanzasyon gücü ona göre seçilmelidir. Ayrıca sistemin OG'den mi AG' den mi kompanze edildiği de önemlidir. Her iki...
  16. Kondansatör markasi

    Sami Bey' e katılıyorum. Doğru pano ve havalandırma tasarımıyla çok uzun yıllar tık demeden çalışan Electronicon kondansatörler gördüm. Fakat önemli bir husus da bakımların periyodik olarak yapılması. Epcos, Elecronicon kaliteli markalar.
  17. Güneş Enerji Santrallerinde Kompanzasyon Yardım

    Bunu neye dayanarak söylediniz, öğrenebilir miyiz?
  18. 900v Gerilim trafolu döküm ocağı için kompanzasyon secimi hk. yardım.

    %14 güçlendirilmiş reaktörü nasıl belirlediniz? Harmonik oranlarınız nelerdir? Kafadan %14 güçlendirilmiş demek çok yanlış olur. Ayrıca çok fazla bir maliyetin altına iter sizi. Tavsiyem gerilim ve akım harmoniği oranlarına göre güçlendirilmiş veya normal tip reaktör seçimi yapmanız. Ayrıca...
  19. Kompanzasyonda kondansatör ölçümü yardım

    Kondansatörleri ne zamandan beri kullanıyor? Ayrıca pano içi sıcaklık çok önemli. Eğer pano içi sıcaklık standartlar dahilinde değilse kondansatörler değer kaybedecektir. Ayrıca pano dizaynı bu sıcaklık ilişkisinde çok önem arz etmektedir. Bütün kondansatörlerin değer kaybetmiş olması çok zayıf...
  20. Kondansatör

    Sisteminizde reaktif röle olmadığını ve kademeleri manuel olarak devreye alıp çıkardığınızı fark edelim. Örneğin 1. kademeyi devreye aldınız sistem kompanze oldu sonra devreden çıkardınız. Deşarj süresini beklemeden tekrar devreye aldınız. Tekrar devreye alma anında kondansatör tam boşalmadığı...