  1. elektrik motoru dönüş yönü değiştirme

    Bonbinajcı, motordan dışarıya toplam 4 uç çıkarabildi mi?
  2. motorların topraklanması

    Cüneyt USTA! Topraklama yönetmeliği (http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10392&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0); koruma iletkeni kesit tayinini aşağıdaki gibi yaparsın diyor. Not: Motorlar 4 kW'lık, hepsi yan yana, mesafelerde dediğim şekilde. Yönetmelik birden...
  3. elektrik motoru dönüş yönü değiştirme

    Sargıların omajları eşit olmadığından devir yönünü dediğim şekilde değiştirmek olmaz. Bu şekilde olan(yardımcı sargı ince telli yüksek dirençli, ana sargı kalın telli düşük dirençli) 1 fazlı motorda devir yönünü değiştirmek için motordan 4 uç çıkmış olması gerekir. Bu durumda statorun içerisinde...
  4. OG'den AG'ye Geçişte Akım Ne Kadar Değişir?

    1000=1,73*0,4*Is....dan......Is=1443,81 Amper...şalter olarak 1600 Amper şalter 1000=1,73*34,5*Ip....dan....Ip= 16,73 Amper...sigorta olarak 25 Amper...
  5. motorların topraklanması

    Cüney usta; Bu durumda ben topraklamayı; bu resimdeki gibi yapabilirim. Burada ortak koruma iletken kesiti 4'lük mü olacak yoksa başka bir değer mi? Bu konuyla ilgili bulduğum diğer kaynak; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110125M1-1-41.doc Bu adresdeki metnin 8. sayfası...
  6. elektrik motoru dönüş yönü değiştirme

    Bir ohmmetre vasıtasıyla; Müşterek(beyaz) uç ile, yardımcı sargının(siyah) ucu arasındaki direnci okuyun...R1 Müşterek(beyaz) uç ile, ana sargının(mavi) ucu arasındaki direnci okuyun...R2 R1 ve R2 direnci eşit ise, bu motor her iki yöne de döndürülebilir. Kondansatör yardımcı sargıya...
  7. motorların topraklanması

    Bir sigorta üzerinde birden fazla motor olur mu? Her motorun koruması ve sigortası ayrı ayrı değil midir? Tek bir hat üzerinde birden fazla motor çalıştırılır mı? "iv) Eğer bir koruma iletkeni birçok akım devresi için ortak olarak kullanılıyor ise..." , Yönetmelikteki bu cümle koruma iletkenin...
  8. motorların topraklanması

    Adem bey, Motorların topraklamasını yukarıdaki gibi yapabilirim, değil mi? Bu uygulamada bir yanlışlık var mı?
  9. motorların topraklanması

    cüneyt usta, bu madde ne demek istiyor?
  10. motorların topraklanması

    adresinde; "iii) Besleme kablosunun veya bunun mahfazasının içinde bulunmayan her koruma iletkeninin kesiti, hiçbir şekilde; -Mekanik koruma kullanılmış ise 2,5 mm2 den, -Mekanik koruma kullanılmamış ise 4 mm2 den küçük olamaz." yazıyor. Bu durumda, muhafaza içine alırsam 2,5 almazsam 4'lük...
  11. motorların topraklanması

    İncelemem zaman alır. Acaba söylediğiniz husus hangi madde de biliyor musunuz?
  12. motorların topraklanması

    Bu nerede yazıyor ve nasıl hesaplanıyor?
  13. motorların topraklanması

    Yan yana motorlar var. 1. de Motorlara 4'lü kablo çekilmiş yani her motorun topraklaması ana panodan. 2. de motorlara 3'lü kablo çekilmiş ve topraklama tek bir kablodan ek alınarak yapılmış. Bu ikisinin farkı ne olur?
  14. 1000kVA Trafo İçin Havai Hat Ne Olmalıdır?

    Ya TEDAŞ düşündüğün yerden izin vermezse?
  15. CAMİ PROJESİ

    mail adresini verirsen örnek bir proje gönderebilirim.
  16. LED aydınlatma(Yol ve Sokak Aydınlatması)

    Herkese selamlar, LEd aydınlatma konusunda bir kaç sorum olacaktı. 1.si TEDAŞ'ın ARGEP/2016-057.B (http://www.elektriktesisatportali.com/wp-content/uploads/49-LED-IŞIK-KAYNAKLI-YOL-AYDINLATMA-ARMATÜRLERİ-TEKNİK-ŞARTNAMESİ.pdf) teknik şartnamesini sağlayan ürün markaları konusunda yardımcı...
  17. Güç artımında talep faktörü

    Talep Katsayısı: Belirli bir zaman aralığında bir tesisin veya tesisler grubunun maksimum talep gücünün, bu tesis(-ler)in toplam kurulu gücüne oranı şeklinde tanımlanmış. Bu durumda bu oran asla 1'den büyük olmamalı, öyle değil mi? ve bu oranı fiziki duruma göre belirlemek(mesela son 2 yıldaki...
  18. Güç artımında talep faktörü

    Mevcut trafo, yeni gelecek gücü karşılamaya yeterli mi değil mi? Bunu anlamak için talep faktörü belirleyici olmayacak mı? Bir şey daha rica edebilir miyim? Hangi yönetmelikte geçiyor bu husus.
  19. Güç artımında talep faktörü

    Neden 0,6 alınır, bu kesin bir kural mıdır? ve bu kural bir yönetmelikte mi yazmaktadır? sami bey...