Elimizde 1000kVA beton trafo köşk var. 36kV'den 380V'ye düşünce trafonun AG tarafında çektiği maksimum akım olan 1600A OG tarafında kaç çeker? (iletken kesit hesabı için...)
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
1000=1,73*0,4*Is....dan......Is=1443,81 Amper...şalter olarak 1600 Amper şalter
1000=1,73*34,5*Ip....dan....Ip= 16,73 Amper...sigorta olarak 25 Amper...
 