Arama sonuçlarınız

  1. sepam s20 ve t20

    arkadaslar sepam serisine ait ayar klavuzu var mı site de bulunan kullanım klavuzunu indirdim fakat ayarlama yapmak için yeterli bilgi yok. Mesala aşırı akımdan açma için 50/51 1A , 50/51 2B toprak açma için 50N/51N 1A,50N/51N 2A ,sıcaklık için 49RMS 1,49RMS 2 , 3,, 4 ... var buradaki 1A 2B 1 2...
  2. trafo kaybı ücreti

    EPDK'nın yayınlamış olduğu tabloda trafoların boşta ve yükte kayıpları mevcut ve bu kayıplar kullanılarak trafo gücü ve trafonun aktif tüketimlarinin de bulunduğu formülle trafo kaybı hesaplanmaktadır.
  3. 11 kw asenkron motor

    arkadaşlar 11 kw lık su çekmek için bir motorum var ve 100 kvalık özel trafomdan besleniyor bunu direk üçgen bağlasam motorda bir zorlanma olur mu ve ya motora zarar verir miyim?
  4. Motor için Kompanzasyon

    arkadaşlar cevap için teşekürler.Başka bir panodaki kondansatör,kontaktör çıkışına değil de girişine bağlanmış.Bundan dolayı motor devreden çıksa bile kondansatör devrede kalıyor ve sürekli bir reaktif tüketim oluyor.
  5. Sbt Grup Hesabı

    trafo kayıpları iki türlü olup biri demir diğeri bakır kayıplarıdır.Demir kayıpları sbt kayıplar olup trafo üreticileri tarafından belirlenir.Şu an üretilen trafolardaki bu kayıp %1-1,5 arasında bir değerdir.Bakır kayıpları ise trafo yüklendikçe artan kayıplardır.Bu kayıplar trafo etiket...
  6. Şönt Reaktör ile Harmonik Filtre Reaktörü Arasındaki Fark Nedir?

    Arkadaşlar harmonik filtre reaktörü kondansatöre seri olarak bağlanıyor, şönt reaktör paralel olarak bağlanıyor. Harmonik filtre üzerinde yazan değer(100 Kvar harmonik filtre reaktörü p=%5,67) bu harmonik filtre reaktörünün 100 Kvar kondansatöre bağlanıp oluşan LC filtrenin kesim frekansının 210...
  7. kombi sayaç

    10 ya da 20 değerinin %5 i sayacın sağlıklı olarak ölçebileceği alt değeri gösteriyor.Yani 10*0.05=0.5A mimumum sağlıklı ölçüm yapılabilir.
  8. trafo kaybı ücreti

    arkadaşlar tarafo kaybı neye göre alınıyor.Primer ya da sekonder ölçümde nasıl alıyor.Tükettiği enerji üzerinden mi yoksa trafo gücü üzerinden mi alınıyor.tüketim varsa neye göre veya tüketim yoksa neye göre alınıyor.
  9. Şönt Reaktör ile Harmonik Filtre Reaktörü Arasındaki Fark Nedir?

    cevap için teşekkürler bu hesabı nasıl yapıyoruz kondansatörle reaktörü nasıl seçiyoruz bu hesabı anlatan döküman var mı?
  10. Şönt Reaktör ile Harmonik Filtre Reaktörü Arasındaki Fark Nedir?

    pasif harmonik filtrenin mantığı ayarlı olduğu frekanstaki harmoniğe karşı düşük empedans gösterip üzerine alıp sistemde harmoniklerin akmasını engelemek değil mi? Birde benim anladığım harmonik filtre reaktörü ile şönt reaktörü arasındaki fark reaktör faktörü(p). Harmonik filtre reaktörünün...
  11. Xlpe Kabloların Topraklanması

    Normalde XLPE kablo fazından geçen işletme akımı metal kılıfta bir endiksiyon gerilimi doğuracak ve toprak her iki taraftan topraklanmışsa kılıf üzerinden işletme akımına zıt bir indiksiyon akımı akacaktır.Bu akan akımda XLPE kablonun yüklenme yeteneği azalacaktır.bu yüzden kablodan akan...
  12. İşletme Topraklaması Hakkında

    Buradaki sorununuz nötrden kaynaklı ya nötr kesitini arttırın ya da dengesizlik akımlarını 0 tutmaya çalışın. 2. seçenek çok zor olduğu için 1.seçeneği göz önünde bulundurmanız gerekir.
  13. 2. Şehir Elektrik Dağıtım Projeleri Kitabı Çekilişi

    Şehir Elektrik Dağıtım Projeleri Kitabı çekilişine katılmak istiyorum
  14. Sbt Grup Hesabı

    sorun yaşadığım yerlerde sizin dediğiniz gibi yapıyorum.Demir kayıplarını boşta çalışma akımından bakır kayıplarını da yüklenme oranından ve bağıl kısa devre hesabından yapıldığını biliyorum fakat benim öğrenmek istediğim sbt grup hesabında bakır kayıpları kullanılıyor mu?
  15. Sbt Grup Hesabı

    trafo plaka bilgilerinde bulunan boşta çalışma akımına göre yapılmıyor mu. Buna göre yaparsak demir kayıplarını buluyoruz.Bu da bakır kayıplarının iptal etmiş oluyoruz benim sorum bakır kayıpları sbt grup hesabında çok küçük olduğu için iptal mi ediliyor acaba.
  16. Sbt Grup Hesabı

    arkadaşlar trafonun sbt grubunu hesaplarken demir kayıplarını hesaplayıp buluyorum fakat trafo plakasında yazan bakır kayıplarını hesaba katmıyorum. Kısacası trafonun sbt grubu hesabı yaparken demir kayıplarının yanında bakır kayıplarını ilave edecek miyiz eğer edeceksek hesabını nasıl yapacağız.
  17. Og de Faz Yokluğu

    arkadaşlar dağıtım trafosu için og sigortasının 1 tanesi arızalandığında trafonun ag çıkış voltajları nasıl etkilenir. 2 tanesi arızalandığında nasıl etkilenir. Og tarafından iletkenin bir tanesi veya 2 tanesi kopup toprakla irtibatlanırsa ag çıkış voltajları nasıl etkilenir. Arkadaşlar cevap...
  18. 2. Siemens WINCC Scada ve Siemens S7-1200 PLC Eğitim DVD Çekilişi

    Siemens WINCC Scada ve Siemens S7-1200 PLC eğitim DVD çekilişine katılmak istiyorum
  19. Grup AR-GE Smart SVC reaktör ayarı

    bu söylediğin zaten kompanzasyonun temel çalışma mantığı değil mi mesala indüktif yük olan bir cihaz devreye girdiğin de bizde ona eşdeğer güçte kapasitif yük devreye almıyor muyuz.